			<title type="html"><![CDATA[Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76284.html#p76284" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На функциональный блок LMBRFLO входным сигналам PHSELL123 заведены от ZM02-STL123, при этом во время срабатывания ТЗНП (земляной защиты) ОМП может показать расстояние?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Захар]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5153.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-17T06:47:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76284.html#p76284</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74579.html#p74579" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Так же необходимо в уставках задать номера каналов осциллографа, на которые заведены фазные токи и напряжения линии.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuran]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user160.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-08T12:53:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74579.html#p74579</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74577.html#p74577" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Через меню LMBRFLO</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[e-automatic]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8326.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-08T12:44:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74577.html#p74577</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Как активировать функцию ОМП на REL-670?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73752.html#p73752" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Должен быть сконфигурирован функциональный блок LMBRFLO.<br />На его входа подключаются фазовые селекторы PHSELL1 (2,3) - повреждение фазы в прямом направлении (три входа) и вход CALCDIST – пуск функции ОМП.<br />На вход CALCDIST&nbsp; через элемент «ИЛИ» заводятся сигналы от всех фазовых селекторов и отключения от защит. Все должно считать. <br />Смотрите Вашу конфигурацию.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-19T12:20:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73752.html#p73752</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Как активировать функцию ОМП на REL-670?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73750.html#p73750" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Во вкладке &quot;Сеттингс&quot; и &quot;Мониторинг&quot; есть данные по линиям.<br />Активное, индуктивное сопротивление, длина линии.<br />Но не выскакивает в Disturbance расстояние, хотя есть строка &quot;Recalc to fault&quot; <br />По девайсу видно что функция есть но само не активно.<br />Подскажите что делать спецы?</p>]]></content>