			<title type="html"><![CDATA[Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73789.html#p73789" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p>Не, ну серьезно, давайте перед вопросом поиском на форуме пользоваться.Вопросов про ПТТ множество на форуме, итог один - хотите без расчетов принять можно что то найти, хотите расчеты выполнить, чтоб все проверить - нет таких ПТТ</p></blockquote></div><p>Спасибо за подсказку.....я и незнал что тема уже обсуждалась!?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Альбертович]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user171.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T05:31:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73789.html#p73789</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73784.html#p73784" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Альбертович пишет:</cite><blockquote><p> иносТранная фирма для старой ПС 110кВ при замене тр.тока вместо 5А, <br />поставила ТТ на 1А (500/1/1/1/1/1/1).</p></blockquote></div><p>А заявляли какие - 5А? Тогда пусть меняют.<br />Если прокололись сами: считаете вторичные токи по уставкам, далее: попадаете в диапазон реле и терминалов - просто меняете вторичные уставки, не попадаете: - в ЭМ меняете токовые реле, в МП меняете входные преобразователи.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T04:59:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73784.html#p73784</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73782.html#p73782" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Не, ну серьезно, давайте перед вопросом поиском на форуме пользоваться.<br />Вопросов про ПТТ множество на форуме, итог один - хотите без расчетов принять можно что то найти, хотите расчеты выполнить, чтоб все проверить - нет таких ПТТ</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T04:45:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73782.html#p73782</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[промежуточные трансформаторы тока в цепях защит]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73780.html#p73780" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Проблема: иносТранная фирма для старой ПС 110кВ при замене тр.тока вместо<strong> 5А, </strong><br />поставила ТТ на 1А (<strong>500/1/1/1/1/1/1)</strong>.<br />Предлагается выход из положения:<br />на панелях защит (часть микропроцессрных, часть эл.мех.) установить <br />промежуточные тр-ры тока 1/5А.</p><p>Вопросы - есть ли такие ПТТ:<br />тип, нагрузка.<br />обеспечат ли они , с достаточной погрешностью, передачу тока К.З.<br />что-то все это мне не очень нравится.<br />У кого есть подобный опыт------ прошу Вашего СОВЕТА.<br />С уважением.......</p>]]></content>