			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73905.html#p73905" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Немного пояснений по возврату проекта на доработку. Мощности (токи КЗ, реактансы) в контрольных точках заказчик должен дать. Но он (сетевое предприятие или системообразующий потребитель) может не знать, что в непосредственной близости от проектируемого объекта сразу же после его ввода, а то и параллельно, будет построен мощный системообразующий объект, который существенно поднимет токи КЗ во всей сети. А РДУ в лице отдела перспективного развития, службы электрических режимов и службы РЗА просто обязан эти вещи знать, иначе грош ему цена. И получаете результат: заказываете выключатели с отключаемым током КЗ 20 кА, не зная о том, что еще до ввода Вашего объекта токи КЗ подрастут до 25 кА.<br />И это - не умозрительные заключения - реальный опыт работы Кубанского РДУ. На начальной стадии реконструкции Сочинского энергорайона (и генерация, и сетевые объекты подросли очень существенно) капал на мозги руководству: вырастут токи КЗ, что будет со старым изношенным оборудованием на существующих объектах, как реконструкция сети 220/110 кВ и ввод новых генерирующих объектов повлияют на уставки старой сети 6 кВ? Сначала отмахивались, а в один прекрасный момент пришли к выводу: расчетами токов КЗ должны владеть не только СРЗА (выбор уставок защит) и СЭР (возможности основного оборудования на данный момент), но еще и отдел перспективного развития с упором на перспективу и взаимодействие с проектными организациями.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-21T17:27:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73905.html#p73905</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73882.html#p73882" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Никто кроме представителей Системного оператора не владеет актуальной моделью энергосистемы</p></blockquote></div><p>я, собственно, так и думал. просто была дохлая надежда, что есть некие обходные пути, которые всем причастным известны.<br />но оно и к лучшему, что чудес не бывает</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dimonij]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user770.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-21T06:30:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73882.html#p73882</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73880.html#p73880" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dimonij пишет:</cite><blockquote><p>правильно ли я понял, что услуги по расчету сети может оказать РДУ?</p></blockquote></div><p>Дело в том, что в этом вопросе РДУ никак не обойдешь. По-хорошему (или законно) к этим вопросам на субподряд привлекаются представители проектных организаций, которые давно работают в соответствующей энергосистеме и хорошо ее знают. Да и новые проектировщики после первого объекта в энергосистеме уже имеют какие-то наработки. Но в любом случае мимо РДУ вопрос не пройдет на стадии согласования. Пересчитывать все равно будут. И здесь уже все тонкости зависят от местных обстоятельств и доброжелательности представителей на местах. Никто кроме представителей Системного оператора не владеет актуальной моделью энергосистемы. Так что в любом случае к РДУ нужно обратиться, а там уж по месту определитесь: то ли порекомендуют нужную проектную организацию, то ли сами не откажутся от практической помощи, то ли просто помогут советом. Иначе можете нарваться на возврат проекта с требованием полной переработки.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-21T05:48:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73880.html#p73880</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73877.html#p73877" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо всем откликнувшимся!</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Давайте на две бутылки прасковеевского коньячку спорить, что учебных заведений, которые готовят специалистов по данной теме, нет вообще</p></blockquote></div><p>я бы лучше 4 поставил, если б такое нашлось. как вариант - специалист, который изрядно в теме и может знаниями поделиться. на возмездной основе, конечно.</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Но все же рекомендую обратиться к местному подразделению Системного оператора. Кстати, опытные проектировщики с этого и начинают. То ли подскажут компетентную проектную организацию, то ли сами окажут помощь на возмездной основе (второй вариант, пожалуй, подешевле будет).</p></blockquote></div><p>правильно ли я понял, что услуги по расчету сети может оказать РДУ?</p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Во, поиском на жёстком диске нашёлся и вышеозвученный документ.</p></blockquote></div><p>благодарю, скачал, буду почитать</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dimonij]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user770.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-21T04:39:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73877.html#p73877</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73861.html#p73861" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Так я же не юзаю по интернету почем зря. В том числе и твой сайт. Есть интересная ссылка - заглянул. Есть интересный вопрос - поискал, нашел. То, что попало в интересную тему, то и оценил. До того для меня тема интереса не представляла (как упоминал, в &quot;твердом виде&quot; документ у меня есть).<br />Впрочем и тебе бы &quot;плюс&quot; поставил, но по упомянутой выше причине не могу.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T17:36:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73861.html#p73861</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73859.html#p73859" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Евгений Георгиевич, ну Вы меня удивляете <a href="http://www.retro-rzia.ru/down/o-41.html">http://www.retro-rzia.ru/down/o-41.html</a> там аж с 2009 года</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Никита Любимов]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T17:19:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73859.html#p73859</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73858.html#p73858" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если бы не самоустранился от оценки рейтингов, за этот документ залепил бы &quot;плюс&quot;. У меня есть этот документ в &quot;твердом&quot; виде, но никогда не предпринимал попыток его просканировать и опубликовать. Качество печати неважное, да и раздербанивать книжечку как-то не тянет. А здесь еще и в текстовом формате. Так что пока от меня решпект.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T17:09:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73858.html#p73858</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73853.html#p73853" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это я и упоминал для поиска на сайте ФСК. Документ посвежее, но и менее информативный. Там есть и другие интересные документы на эту тему вроде &quot;Общие технические требования к устройствам обработки и присоединения каналов ВЧ связи по ВЛ 35-750 кВ. Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-33.060.40.125-2012&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T16:43:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73853.html#p73853</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73850.html#p73850" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Давайте для начала: вопрос сформулирован некорректно. Сутки бы больше - и не обратил бы внимания. А теперь по существу.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Dimonij пишет:</cite><blockquote><p>отсюда вопрос №1: знает ли кто-то учебное заведение, толковое, например на уровне ПЭИПК, в котором можно очно прослушать курс 3-4 недели, чтобы начать более-менее ориентироваться в теме ВЧ-связи для целей РЗА? на выходе хочется понимать, как делать сугубо практические вещи: рассчитывать параметры тракта, подбирать каналообразующее оборудование.</p></blockquote></div><p>Давайте на две бутылки прасковеевского коньячку спорить, что учебных заведений, которые готовят специалистов по данной теме, нет вообще. Правда, ранее октября до соответствующего оригинального напитка не доберусь.<br />По этому поводу в плане самообразования рекомендую поискать документ Руководящие указания по выбору частот высокочастотных каналов по линиям электропередач 35, 110, 220, 330, 500 и 750 кВ. 97 – М.: СПО ОРГРЭС, 1977. Документ немного устарел, но в нем отлично расписаны основные принципы выбора не только частот, но и всех параметров ВЧ каналов. Более свежие, но и менее информативные аналоги можно найти на официальном сайте ФСК ЕЭС.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Dimonij пишет:</cite><blockquote><p>вопрос №2. (тут больше посоветоваться)</p></blockquote></div><p>В каждом регионе есть генеральные проектирующие организации, владеющие данным вопросом. На Юге это - Ростовский Южэнергосетьпроект. Но все же рекомендую обратиться к местному подразделению Системного оператора. Кстати, опытные проектировщики с этого и начинают. То ли подскажут компетентную проектную организацию, то ли сами окажут помощь на возмездной основе (второй вариант, пожалуй, подешевле будет).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T16:27:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73850.html#p73850</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[пара вопросов по обмену опытом]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post73834.html#p73834" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго всем времени суток!</p><p>дисклаймер про самообразование: оно имеет место быть, но в темах, про которые далее речь, может играть роль сугубо второстепенную. нужен базис, сколь-нибудь систематизированные знания.</p><p>я проектировщик, компания, в которой работаю, выше 110кв не лезет. <br />периодически сталкиваемся, что необходимо посчитать/оценить тракт для ВЧ-защит. сами не умеем, потому от работ приходится отказываться или продавать на субподряд.<br />отсюда вопрос №1: знает ли кто-то учебное заведение, толковое, например на уровне ПЭИПК, в котором можно очно прослушать курс 3-4 недели, чтобы начать более-менее ориентироваться в теме ВЧ-связи для целей РЗА? на выходе хочется понимать, как делать сугубо практические вещи: рассчитывать параметры тракта, подбирать каналообразующее оборудование. </p><p>вопрос №2. (тут больше посоветоваться)<br />у сетевых заказчиков а-ля ФСК, МРСК стало практически стандартным пунктом в ТЗ на проектирование требование по расчетам режимов в прилегающих к объекту реконструкции сетях (на дату реконструкции и на перспективу в сколько-то лет).<br />наша организация модели сети не имеет, да и сами расчеты такого рода, как я понимаю - задача непростая. но ведь кто-то же это делает. вот лично я знаю, что в СевзапНТЦ делают и в НТЦ ЕЭС. <br />может, где-то еще делают? а если регион другой, Новосибирск (например)?<br />кто и как определяет, что вот эти связи в сети еще являются &quot;прилегающей сетью&quot;, а вот те - нет?</p><p>извиняюсь за многабукоф и вопросов, которых таки не 2, но как-то наболело <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dimonij]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user770.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-20T12:36:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post73834.html#p73834</id>
		</entry>