			<title type="html"><![CDATA[Re: ТН на стороне НН АТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74321.html#p74321" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я немного не то хотел спросить в своем сообщении, не про варианты и способы защиты стороны НН АТ, а именно про необходимость установки ТНа на стороне НН автотрансформатора, если сторона НН на х.х.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Romi4]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7651.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-03T10:02:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74321.html#p74321</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ТН на стороне НН АТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74183.html#p74183" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Romi4 пишет:</cite><blockquote><p>сторона 10 кВ остается на холостом ходу</p></blockquote></div><p>Вообще если это так то просто можно заземлить одну вершину треугольника и все... Конечно в случае ДЗТ д.б. открытой в сторону НН.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-31T11:09:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74183.html#p74183</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ТН на стороне НН АТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74105.html#p74105" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На трансформаторах нет проблем иметь только звезды- там магнитопровод достаточно большой и гармоник поменьше (хотя и там часто добавляют обмотку пониженной мощности - обычно 30% - для фильтрации 3-ей гармоники). На АТ магнитопровод рассчитан на типовую мощность (его основное достоинство по сравнению с трансом - дешевизна, зато и железо меньше). АТ без треугольника плохая вещ, в практике не видел (имею ввиду силовые АТ в энергетике, про специальных случаев не говорю).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-27T18:07:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74105.html#p74105</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ТН на стороне НН АТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74103.html#p74103" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Почему? Что мешает соединить их в звезду?</p></blockquote></div><p>Многое...<br />АТ всегда с заземленной нейтралью, а без треугольника Х0&gt;Х1 (иногда Х0&gt;&gt;Х1). Плохо...<br />Ввиду меньшего количество стали в магнитопроводе, во всех режимах будет большая третья гармоника (иногда чувствительные ступени ТЗНП постоянно сработаны). Ну гармоники - это загрязнение сети (вообще плохо).<br />Ну и еще есть просто сейчас не вспоминаю.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-27T17:45:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74103.html#p74103</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ТН на стороне НН АТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74101.html#p74101" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>ПТЭ, п. 5.11.15. Неиспользуемые обмотки низшего (среднего) напряжения трансформаторов и автотрансформаторов должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены от перенапряжений.</p></blockquote></div><p>Уверен, что соединение звездой не относится к обмотке НН автотрансформатора, без значения используется или нет. И что там ПУЭ ли ПТЭ (в последнем упражняются писменной деятельностью люди далеки от электротехники, по крайней мере у нас).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-27T17:20:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74101.html#p74101</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ТН на стороне НН АТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74099.html#p74099" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Romi4 пишет:</cite><blockquote><p>сторона 10 кВ остается на холостом ходу, т.е. в соответствии с ПУЭ обмотки соединяются в звезду</p></blockquote></div><p>Разве в звезду, по ПУЭ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-27T17:10:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74099.html#p74099</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ТН на стороне НН АТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74090.html#p74090" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Коллеги, подскажите такой момент. При выполнении проекта по реконструкции подстанции предусматривается установка нового автотрансформатора 220/110/10 кВ, при этом сторона 10 кВ остается на холостом ходу, т.е. в соответствии с ПУЭ обмотки соединяются в звезду и защищаются ОПНом. А есть ли при этом необходимость установки на стороне НН (10 кВ) трансформатора напряжения? Я бы поставил и использовал его для контроля напряжения АПВ выключателя 220 и 110 кВ. Вопрос даже наверное немного в другом, есть ли какая-нибудь нормативная документация обязывающая меня установить ТН на стороне НН АТ, или наоборот, разрешающая не применять в этом случае ТН?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Romi4]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7651.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-27T12:46:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74090.html#p74090</id>
		</entry>