			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74176.html#p74176" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>РД 34.20.179 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО КОМПЕНСАЦИИ ЕМКОСТНОГО ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-35 кВ</strong>&nbsp; вам в помощь</p><p>Там все расчеты и т.п. Считается все на&nbsp; раз.</p><p><em>ПЫСЫ. прошу не банить за Заглавные буквы - название скопировал с документа</em></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Волшебник]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7935.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-30T17:55:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74176.html#p74176</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74175.html#p74175" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sokoloff пишет:</cite><blockquote><p>Коллеги, а как в этой сети 6 кВ без опыта искусственного замыкания будет настраиваться защита от ОЗЗ? <br />Поясню, емкость сети будет скомпенсирована индуктивностью ДГК (возьмем идеальный вариант 100% компенсации). В реальности (как я понимаю) необходимо при расчете какого-то фидера отстроиться от броска его емкостного тока и проверить Кч полученного тока к активной составляющей тока ОЗЗ данной сети, которая ессно никаким ДГК не компенсируется. Я так понимаю для этого и важно проведение опыта искусственного замыкания, а заодно и узнается фактич. емкость сети.</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sokoloff]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user368.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-30T14:57:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74175.html#p74175</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74174.html#p74174" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это удалю за неточностью</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sokoloff]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user368.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-30T14:44:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74174.html#p74174</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74173.html#p74173" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо за ответ... интересует как учесть емкость трансформаторов 6/0,4 кВ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zraza]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7841.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-29T17:16:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74173.html#p74173</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74172.html#p74172" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zraza пишет:</cite><blockquote><p>А зачем &quot;Количество и мощность трансформаторов 6/0,4 кВ.&quot;?</p></blockquote></div><p>А почему не спросили зачем </p><div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Количество, мощность и если возможно тип двигателей</p></blockquote></div><p>Причина одна - все эл. машины имеют емкость и ее надо учесть (даже приблизительно).<br />Относительно методов прямого измерения емкостного тока (подключением однофазного конденсатора или созданием искусственного ОЗЗ) они конечно точнее если выполнены корректно, но они дадут общего емкостного тока и все. Правда для решения поставленной задачи это достаточно, но исчисления дадут нам гораздо больше информации:<br />Емкостные токи по секциям ГРУ, по секциям СН (я предполагаю что это ТЭЦ), что позволит ее использовать в будущем для расчета защит от ОЗЗ например или для определения числа ДГР и их размещения (если понадобится использовать больше одного, что важно если емкостной ток больше 50А).<br />Получаете сопутствующие данные (уточняете длина, сечение кабелей) что может быть полезно для других целей.<br />...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-29T17:12:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74172.html#p74172</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74169.html#p74169" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А зачем &quot;Количество и мощность трансформаторов 6/0,4 кВ.&quot;? Как они учитываются при расчете емкостного тока?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zraza]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7841.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-29T15:51:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74169.html#p74169</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74168.html#p74168" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vto4ky пишет:</cite><blockquote><p>Определить емкостной ток в кабельной сети без дугогасящих реакторов можно при помощи создания искусственной несимметрии при подключении дополнительной ёмкости, например косинусного конденсатора, к одной из фаз сети. Дополнительная ёмкость должна составлять 10-15% суммарной ёмкости сети всех трёх фаз. В вашем случае методом подбора (начиная с минимальной, чтобы не создать ложную землю-были случаи). Метод довольно точный, проверено на практике неоднократно разными способами.</p></blockquote></div><p>Это метод емкостного смещения нейтрали, даже методика есть, как при подключении кондесатора к одной из фаз, после замера напряжений (фазных, линейных и т.д.) по формуле можно вычислить емкостной ток. Метод практически безболезненый для сети, но надо знать ориентировочный ток замыкания на землю ( а это как сказали выше самим вручную рассчитать емкость сети через длины кабелей), чтобы рассчитать количество кондеров. На практике делали такой опыт в сети 300 А, так батарея кондеров была длиной 15 метров. Да и смещение нейтрали достаточно 5-8 %.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[УРЗА]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user195.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-29T15:50:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74168.html#p74168</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74157.html#p74157" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Определить емкостной ток в кабельной сети без дугогасящих реакторов можно при помощи создания искусственной несимметрии при подключении дополнительной ёмкости, например косинусного конденсатора, к одной из фаз сети. Дополнительная ёмкость должна составлять 10-15% суммарной ёмкости сети всех трёх фаз. В вашем случае методом подбора (начиная с минимальной, чтобы не создать ложную землю-были случаи). Метод довольно точный, проверено на практике неоднократно разными способами.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vto4ky]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7774.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-29T06:12:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74157.html#p74157</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74151.html#p74151" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Предположим (теоретиццки, ессно) - дико длинная линия с большой емкостью. Но при этом нагрузка симметричная, а грамотной транспозицией емкости фаз выравнены. Какое смещение нейтрали мы в этом случае увидим, какой ток замерим - и какое отношение эти замеры будут иметь к току, что возникнет при ОЗЗ?</p></blockquote></div><p>Иронии нет формулы из книжки уровня технаря. там же</p><p>3wСU ф&nbsp; из той же библиотеки стр 11 . У нас бригадир рассчитал ЗРОМ сам для наладчиков еще в 76 г.&nbsp; В воздушной сети при отсутствии транспозиции фаз <br />напряжение емкостной несимметрии приб.&#039;IИЗlпельно coс<br />тавляет 3-3,5% нормального фазного напряжения.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[elics]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user828.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-28T18:46:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74151.html#p74151</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74147.html#p74147" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Уставкин пишет:</cite><blockquote><p>Но ведь какая-то несимметрия существует и в нормальном режиме?</p></blockquote></div><p>Предположим (теоретиццки, ессно) - дико длинная линия с большой емкостью. Но при этом нагрузка симметричная, а грамотной транспозицией емкости фаз выравнены. Какое смещение нейтрали мы в этом случае увидим, какой ток замерим - и какое отношение эти замеры будут иметь к току, что возникнет при ОЗЗ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-28T16:40:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74147.html#p74147</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74144.html#p74144" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>что это электрически связанная сеть, питаемая от одного трансформатора.</p></blockquote></div><p>Если бы от одного... На ГРУ 6 кВ 2 транса связи со 110. Оттуда питание секций РУсН - часть потребителей там сидит. Резервное еще учесть надо... СН 6 кВ соответственно в той же куче...<br />А мне здесь работать осталось 3 рабочих дня.<br />За список &quot;для начала&quot; спасибо!<br />Завтра на стол главнюку положу. А то, может, возьметесь за расчет, а? небедвадмедна, ессно...&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-28T15:19:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74144.html#p74144</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74142.html#p74142" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>elics пишет:</cite><blockquote><p>Библиотека электромонтера 397 не устарела?</p></blockquote></div><p>Понимаю Ваш сарказм.<br />Но. Сапоги должен тачать таки сапожник. Эксплуатация - эксплуатацией, а не расчетами целой сети, тем более чужой...<br />Вопрос в топике - если Вы внимательно прочли - требуется организация или специалист, чтобы сделать расчет на договорной основе.<br />Вся остальная лирика - (&quot;вы что, не знаете, как это сделать&quot;) - извините, оффтоп.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-28T15:02:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74142.html#p74142</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74141.html#p74141" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Предполагаем, что это электрически связанная сеть, питаемая от одного трансформатора.<br />И если остается только расчет (как понимаю прямое измерение не допустят) нужны следующие данные:<br />Длина кабелей (для каждого сечения длина в отдельности).<br />Тип кабелей (тоже разбивка по сечениям).<br />Для всех типов кабелей надо узнать (от справочника, у производителя) емкость на км.<br />Если есть воздушные линии - тип опоры и сечение провода по линиям. Длина по сечениям.<br />Количество и мощность трансформаторов 6/0,4кВ.<br />Количество, мощность и если возможно тип двигателей (нужна знать - турбодвигатель или нет) 6кВ, присоединенных к сети.<br />Узнать есть ли другие нагрузки на 6кВ - конденсаторы, дроссели и т.д.<br />Узнать режим по напряжению сети (какой уровень там держится в принципе - 6кВ, 6,3кВ или 6,6кВ).<br />Схема сети не помешает, ато можно придется учесть емкость ШС и т.д.<br />Это для начало. Не так страшно как выглядит.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-28T15:01:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74141.html#p74141</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74139.html#p74139" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Библиотека электромонтера 397 не устарела?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[elics]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user828.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-28T14:45:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74139.html#p74139</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Требуется рассчитать емкостной ток]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74130.html#p74130" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>ДГР только предстоит поставить. Соответственно для его выбора и нужны расчеты</p></blockquote></div><p>Да. Это понятно 0:)<br />Бороду то сбрить можно - а умище-то куда деть?</p><p>Но ведь какая-то несимметрия существует и в нормальном режиме? Надо чем-то ухитриться померить ток между не заземлённой нейтралью трансформатора (где будет установлен ДГР) и землёй, посчитать 3UO, поделить расчитанное 3UO на измеренное 3I0, получим Хс :0) Нет?</p><p>P.S. U0 можно посчитать измерив токи в фазах.</p>]]></content>