			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74945.html#p74945" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В эксплуатации около 150 шт терминалов выпуска с 2008 года по 2011,в основном МЛ(Л),есть В,Т,Т3,УВ,3ЛВ,2ЛВ,СВ,ТН,ЦС. Есть ИМФ 3Р,1Р. В первых терминалах(с 2008 года) массово летели блоки питания после примерно 2-х лет эксплуатации.В терминалах 2011 года выходили из строя кроссплаты (ShSF,если терминал 2011 года-наверняка кроссплата вышла из строя).К чести производителя техподдержка работает отлично,терминалы брали в ремонт без вопросов даже по истечении гарантийного срока,блоки питания и кроссплаты высылались по первому требованию.Проблем с вводом уставок, эксплуатацией и проверкой не было.Единственное что вызывает нарекание-это связь с ПК с помощью программы &quot;Старт&quot; и ее модификации &quot;Старт-2&quot;-очень заморочено,прога глючная,есть стойкое желание задушить разработчика.<br />По существу вопроса-эксплуатация Сириус-3ЛВ вроде проблем не выявила,все норм.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Каа 87]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2984.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-16T16:40:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74945.html#p74945</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74931.html#p74931" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем спасибо, негатива нет - и отлично.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rzakvges]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4580.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-16T08:19:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74931.html#p74931</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74918.html#p74918" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gold_ пишет:</cite><blockquote><p>Хороший терминал, три штуки стоит</p></blockquote></div><p>Мужики! Ну нельзя так. Хотя бы сказали сколько лет эксплуатируете. <br />У нас первые два терминала установили 5 лет назад. Были заморочки с АПВ. Но из за плохого знания&nbsp; терминалов и использование&nbsp; стандартной конфигурации для нестандартной схемы. Работают хорошо.<br />Год назад ввели в работу еще 8 + 2е ДФЗ+ 2е ДЗЛ. Сегодня один терминал вывели из работы. По словам ОВБ: «мигал, как новогодняя ёлка, всеми огнями». Причин пока не знаю, ребята только что поехали на ПС.<br />Не сочтите, что это камень в огород РАДУСа, нет. Аналогично и по ЭКРЕ. <br />Так что заказывать надо то, что знаешь + разумный резерв.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-16T05:41:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74918.html#p74918</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74882.html#p74882" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Хороший терминал, три штуки стоит, нареканий нет, кроме разве что неудобства вбивания уставок через комп, очень много свернуть-развернуть.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gold_]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user1580.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-15T06:40:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74882.html#p74882</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74558.html#p74558" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p> Оказывается адрес нужно менять только с «морды» терминала.</p></blockquote></div><p> <br />Речь случайно не о REL/REC идет?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Aster]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6683.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-08T09:37:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74558.html#p74558</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74523.html#p74523" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго дня!!! <br />Имеются в эксплуатации на одном из ЗРУ-10кВ&nbsp; терминалы &quot;Радиус Автоматика&quot; Сириус 2В (СВ, ЦС, Л). <br />Особых&nbsp; отклонений или проблем при эксплуатации не вызывают. <br />За терминал СИРИУС-3-ЛВ-03 ни чего конкретного сказать не могу т.к. таких не используем. Но вся продукция Радиус Автоматики, не для рекламы, достаточна хороша для использования, и очень даже сносна.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[djonnn1]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7711.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-07T02:56:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74523.html#p74523</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74312.html#p74312" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ShSF пишет:</cite><blockquote><p>Так что на первое место я бы поставил – квалификацию персонала.</p></blockquote></div><p>Вся квалификация нашего персонала зависит от хорошего доступа в интернет и форума СБР, Так как персонала не хватает - нет времени досконально&nbsp; разбираться в тонких настройках терминала, от этого и все недовольства современной техникой.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rzakvges]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4580.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-03T06:50:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74312.html#p74312</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74300.html#p74300" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Conspirator пишет:</cite><blockquote><p>Вам необходимо учитывать другие факторы:</p></blockquote></div><p>Трудно, что-нибудь еще добавить. Пожалуй, для Вашего случая, учитывая отдаленность района, еще приобретение резервных терминалов. А так все неприятности, которые у нас случались так это из-за плохого знания терминалов и некачественной документации на них.&nbsp; Косяки в документации есть и у наших производителей и у зарубежных. Причем, в зарубежных хромает не только перевод, а встречаются и ошибки в формулах. <br />Вот один из последних примеров. <br />Вскоре после наладки и ввода в работу потребовалось сменить «айпишник» на терминале для включение в сеть. Сменили с помощью ПО на ноутбуке (в соответствии с РЭ), все нормально работает. Далее потребовалось отключать оперток с терминала, а когда включили – терминал завис. Заменили на резервный (благо был), для проверки вызвали представителей фирмы. Приехали, проверили – все нормально. Затем они повторили всю процедуру со сменой ip адреса с ноутбука и переключением опертока. «Удачно» - терминал завис. Пришлось привозить новый. Оказывается адрес нужно менять только с «морды» терминала. АСУшники у производителя только так и делают, а наладчики-релейщики у производителя этого не знали. <br />Так что на первое место я бы поставил – квалификацию персонала.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-03T03:52:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74300.html#p74300</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74287.html#p74287" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вы неправильно ставите вопрос.... Непонятно, что Вы хотите.... Про АВВ ничего плохого сказать не могу. Там, где я раньше работал, уже около 20 лет стоят RELы 511. До сих пор работают....Оптическая развязка шнура - это не недостаток. Одного шнура хватит навсегда... Если нужна свободно-конфигурируемая логика - нет проблем в использовании, все интуитивно. Единственно- морально устарел. ПО -не хуже и не лучше, чем у других... <br /> То же самое и про Радиус: в свое время не хватало денег, поэтому на линии (их всего было две) ставили Сименс+Механотроника (у Радиуса тогда не было линейных защит), а на защиты трансформаторов и фидера - Радиус. Проблем, вроде не было....<br />Вам необходимо учитывать другие факторы:<br />1. будет или не будет система АСУ и какая<br />2. защиты противоположных концов и их собственник<br />3. квалификация и стабильность персонала<br />4. планы модернизации станции (К примеру, будет расширение (новые генераторы). Часто к генераторам идут в комплекте защиты определенного производителя<br />5. нужна или нет свободно-конфигурируемая логика <br />6.&nbsp; и т.д.....<br />Всегда лучше иметь одного производителя, ну и комплект запасных терминалов</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Conspirator]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user84.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-02T15:03:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74287.html#p74287</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74280.html#p74280" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Можно долго говорить о надежности современного оборудования и быстром ремонте производителем, но все это действует на большой земле. А когда твоя&nbsp; станция единственный источник электроэнергии и защите придется отвечать за две линии по 400 км ? Когда доставка любого оборудования просто по логистике занимает минимум 3 дня, при том что 20 тысячный город при минус 40 замерзает за 6 часов и потом его можно переселять. Вы знаете что в некоторых компаниях&nbsp; из-за мудреных правил по разбивки затрат - проще купить новый терминал чем ремонтировать старый? Что делать мне в долгую зимнюю ночь когда откажет терминал? - это не реле, быстро не заменить и не починить. Вот и хочется узнать - к чему готовится и стоит ли ставить?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rzakvges]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4580.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-02T13:52:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74280.html#p74280</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74276.html#p74276" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>А Вы ожидали кучу гневных отзывов об отвратительной работе, или множество благоприятных отзывов о великолепной работе?</p></blockquote></div><p> Я ожидал любых отзывов и могу привести пример, Сам эксплуатирую абибишные терминалы REL511, ЧЭАЗовские - БЭМП-РУ-ОЛ, регистраторы Бреслер и в каждом есть свои недостатки.<br />1) REL511 - <br />Минусы: время перезагрузки терминала - 2,5 минуты, очень мудреное программирование - в части создания проекта, сложность связи с АСУ - оптическая развязка, спецальный шнур для связи с терминалом и спецальное ПО с корявым переводом.<br />Плюсы: Как и любой МП терминал - легкость в проверке и по сравнению с ЭПЗ-1636 и ПЗ-2/1 - просто душа радуется когда идешь на обслуживание панели. <br />2) БЭМП-РУ-ОЛ - <br />Минусы: из 35 установленных терминалов - 1 заглючил основательно и сдох, 1 переодически зависает и выдает срабатывание токовой отсечки - помогает перезагрузка.<br />Плюсы: Как и любой МП терминал - легкость в проверке по сравнению с механикой, есть РАС и журнал событий + управление через АСУ.<br />3) РАС Бреслер - <br />Минусы: проблема загрузки файла уставок по сети и переодическая потеря сети после цикла АПВ - лечится перезагрузкой. Небольшая мудреность с конфигурационными файлами на сервере и программированием уставок. <br />Плюсы: Хороший просмоторщик,конвертация файлов, все сигналы можно забрать в АСУ в онлайн, большая память как флешь, так и при записи. Файлы при скачивании остаются в терминале и их может скачать любой имеющий программу для скачивания. Вроде все. </p><p>Вот такой я хотел услышать ответ</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rzakvges]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4580.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-02T13:20:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74276.html#p74276</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74269.html#p74269" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А Вы ожидали кучу гневных отзывов об отвратительной работе, или множество благоприятных отзывов о великолепной работе?<br />Как и любая другая фирма, упомянутая Вами имеет свои достоинства и недостатки. На каком-то этапе были претензии в части надежности в части &quot;железа&quot;. При нормальной системе взаимодействия с конечным потребителем проблема была снята.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-02T12:14:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74269.html#p74269</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74258.html#p74258" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Что, неужели никто не эксплуатирует терминалы &quot;Сириус&quot;? Вот те и известная фирма....</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rzakvges]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4580.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-02T08:24:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74258.html#p74258</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[отзывы о «РАДИУС Автоматика» -]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74226.html#p74226" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые форумчане, кто использует продукцию «РАДИУС Автоматика», в частности интересует терминал СИРИУС-3-ЛВ-03. Как они в плане отказов, есть ли&nbsp; &nbsp;проблемы у данной серии?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rzakvges]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4580.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-01T11:43:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74226.html#p74226</id>
		</entry>