<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; СЭТ-4 в качестве измерительного преобразователя ? вопрос.]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5470.xml" />
	<updated>2014-11-25T07:48:26Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic5470-set4-v-kachestve-izmeritelnogo-preobrazovatelya-vopros.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: СЭТ-4 в качестве измерительного преобразователя ? вопрос.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post78069.html#p78069" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Yuriy82 пишет:</cite><blockquote><p> В ходе наладки и сдачи в эксплуатацию в полный рост вылезла проблема согласования доступа к счетчикам между службами ТМ и АСКУЭ.</p></blockquote></div><p>насчет. доступа. поскольку СЭТ4 именют 2 независимых модбаса, нельзя ли сами счетчики с первым модбасом отдать полностью АИИСКУЭ, а для ТМ использовать исключительно 2-й модбас ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Danilov21]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6499.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-25T07:48:26Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post78069.html#p78069</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: СЭТ-4 в качестве измерительного преобразователя ? вопрос.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77341.html#p77341" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем привет!<br />Применяли такое решение для сбора ТИ с присоединений КРУ 10 кВ на ПС 110 кВ Липецкой ОЭЗ. Делали это в 2008-9м году. Сбор информации со счетчиков осуществляли через ЭНКС-3. Как сейчас работает не знаю. В ходе наладки и сдачи в эксплуатацию в полный рост вылезла проблема согласования доступа к счетчикам между службами ТМ и АСКУЭ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuriy82]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user233.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-11T11:21:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77341.html#p77341</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: СЭТ-4 в качестве измерительного преобразователя ? вопрос.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77316.html#p77316" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><p>кто сталкивался ?</p><p>СЭТ-4 в комплектации АИСКУЭ, с ТТ 6кВ-0,5.<br />485 интерфейс в нем предусмотрем.<br />на что способен в качестве измерительного преобразователя для АСДУ ?</p><p>возможно кто то сталкивался и подскажет.</p><p>заранее благодарен.</p></blockquote></div><br /><p>Получилось ли реализовать задумку? Чем реализовывали по железу и программе?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[djonnn1]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7711.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-11T05:30:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77316.html#p77316</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: СЭТ-4 в качестве измерительного преобразователя ? вопрос.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75398.html#p75398" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>нашел на телемехе.<br /><a href="http://offtop.ru/telemex/view.php?p=6551&amp;t=693362">http://offtop.ru/telemex/view.php?p=6551&amp;t=693362</a><br />Нижегородский завод им М.В. Фрунзе сообщает: </p><p> Уважаемые господа!</p><p> На Ваш запрос «о возможности сбора данных телеизмерений» сообщаю следующее, относящееся к счетчикам СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03М, как к счетчикам, имеющим два равно приоритетных независимых интерфейса связи RS-485:<br /> 1 Счетчики построены по принципу цифровой обработки входных аналоговых сигналов параллельно по шести каналам измерения (т.к. они имеют шесть АЦП на входе). Расчетные соотношения (формулы) приведены в руководстве по эксплуатации (п. 2.7.3 для СЭТ-4ТМ.03М и п. 2.5.4 для СЭТ-4ТМ.03) н в описании типа. Требуемая погрешность измерения обеспечивается на этапе калибровке счетчика по внешним эталонным средствам. Стабильность метрологических характеристик обеспечивается схемно-техническими решениями.<br /> 2 Запрос данных измерения по параметрам P(4), Q(4), S(4), Uф(3), I(3), F(1) (19 параметров) может быть произведен одним фреймом запроса и данные получены в одном фрейме ответа. Одна транзакция (запрос-ответ) занимает время 120-130 мс на скорости 9600 бит/с и 33-40 мс. на скорости 38400 бит/с. Это измеренные времена опроса одного счетчика. Опрос двух н десяти счетчиков в пересчете на одни дает те же результаты. Если в счетчиках установить конфигурационный флаг «Запретить автоматическое закрытие канала связи», то они будут всегда готовы к обмену. При этом опрос 50-ти счетчиков объекта будет занимать время от 1,65 до 2 секунд на скорости 38400 Кбит/с. Что бы время опроса не превышало 1 секунды целесообразно одним сервером опроса (одним контроллером) осуществлять опрос не более 25 счетчиков на скорости 38400.<br /> Время обмена можно посчитать следующим образов:<br /> иМе„а=(число байт запроса) *tпередачи байта + таймаут + время подготовки ответа +<br /> + (число байт ответа) *tпередачибайта<br /> Для нашего случая - запрос 19 параметров на скорости 38400 бит/с:<br /> числобайтзапроса- 13;<br /> ^редачибайта- 0,25мс;<br /> таймаут- 2 мс;<br /> время подготовки ответа (среднестатистическое) - 10 мс;<br /> число байт ответа (в формате с плавающей точкой) - 80.<br /> Теоретически получается: 13•0,25+2+10+80•0,25=35,25 мс, что совпадает с данными измерений.<br /> 3 Используется открытый ModBus-RTU подобный протокол.<br /> 4 Второй интерфейс связи независимый (от первого) и равноприоритетный. Через второй интерфейс можно считывать любую информацию, в том числе и телеизмерения.<br /> 5 Скорость обмена по любому интерфейсу RS-485 программируется в диапазоне от 600 до 38400 бит/с.<br /> 6 Коррекция (синхронизация) времени может производиться один раз в сутки в пределах ±120 с. Синхронизация возможна по широковещательному запросу ко всем счетчикам сети RS-485 за один запрос.<br /> ЗАО «Системы и технологии» г. Владимир выпускают контроллеры телемеханики СТ Т80, которые могут параллельно опрашивать до четырех счетчиков СЭТ-4ТМ.03 на скорости 9600 и до 12 счетчиков на скорости 38400 с циклом опроса 1 секунда. Данные опроса передаются на верхний уровень в протоколе МЭК 870-5-104 по сети Ethernet 10/100baseT или в протоколе МЭК 870-5-101 по интерфейсу RS-485.<br /> Нач. отдела микропроцессорных приборов и систем ФГУП «НЗиФ» А.Л. Южук<br /> т.(831) 4640613</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Danilov21]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6499.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-26T22:05:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75398.html#p75398</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: СЭТ-4 в качестве измерительного преобразователя ? вопрос.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74951.html#p74951" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><p>кто сталкивался ?</p><p>СЭТ-4 в комплектации АИСКУЭ, с ТТ 6кВ-0,5.<br />485 интерфейс в нем предусмотрем.<br />на что способен в качестве измерительного преобразователя для АСДУ ?</p><p>возможно кто то сталкивался и подскажет.</p><p>заранее благодарен.</p></blockquote></div><p>На данный момент есть несколько СЭТов на некоторых есть, на некоторых нет, например СЭТ-4ТМ. 02. 3 на нем есть . А способен он на многое ещё зависит год выпуска и программа через которую можно обрабатывать информацию.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Foma86]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8361.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-16T17:32:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74951.html#p74951</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[СЭТ-4 в качестве измерительного преобразователя ? вопрос.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74316.html#p74316" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>кто сталкивался ?</p><p>СЭТ-4 в комплектации АИСКУЭ, с ТТ 6кВ-0,5.<br />485 интерфейс в нем предусмотрем.<br />на что способен в качестве измерительного преобразователя для АСДУ ?</p><p>возможно кто то сталкивался и подскажет.</p><p>заранее благодарен.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Danilov21]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6499.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-03T08:27:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74316.html#p74316</id>
		</entry>
</feed>