<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5492.xml" />
	<updated>2014-09-17T17:48:49Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic5492-shkafy-zashchity-linii-ekra.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74986.html#p74986" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>Протокол наладки нет? Вы его сами делали?</p></blockquote></div><p>Протокол брали экровский типовой и уже под свои хотелки переделывали.<br /></p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p> а наладочная организация имеет аттестованных специалистов для выполнения ПНР НПП ЭКРА?</p></blockquote></div><p>Да, сертификаты есть, обучение прошли. <br />Шеф наладка довольно таки дорогая получается. Исходя из объемов работ, которые привел товарищ GRadFar. Хорошие денежки получаются за пару дней проведенных на объекте одним человеком не так ли?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[beyond]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user593.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T17:48:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74986.html#p74986</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74984.html#p74984" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Действительно ссылки на главную ведут... <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span><br />Сами файлы:</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T17:12:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74984.html#p74984</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74983.html#p74983" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Позвольте поинтересоваться: а наладочная организация имеет аттестованных специалистов для выполнения ПНР НПП ЭКРА? И сервисная служба НПП ЭКРА не резиновая, чтобы отправлять своих шеф-наладчиков на каждый терминал - годовой объем выпуска идет на тысячи (конкретней не скажу, но рубеж 2000 преодолен года три -четыре назад и объем производства непрерывно растет).</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>beyond пишет:</cite><blockquote><p>Я написал именно про шеф наладку, которая идет в договоре в обязательном порядке с панелями защит и отказаться от нее нельзя</p></blockquote></div><p>Я просто интересуюсь объёмом выполняемых работ шеф-наладкой.&nbsp; Как я понял это просто контроль уставок и никакого протокола? А удостворение о праве на ПНР Экры сейчас многие имеют.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T16:45:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74983.html#p74983</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74982.html#p74982" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Позвольте поинтересоваться: а наладочная организация имеет аттестованных специалистов для выполнения ПНР НПП ЭКРА? Если так, то непонятно. Вроде бы по нашей энергосистеме таких проблем не возникало. И сервисная служба НПП ЭКРА не резиновая, чтобы отправлять своих шеф-наладчиков на каждый терминал - годовой объем выпуска идет на тысячи (конкретней не скажу, но рубеж 2000 преодолен года три -четыре назад и объем производства непрерывно растет).<br />Шеф-монтаж силового трансформатора или воздушного выключателя, популярные со старого советского времени, и не предполагал, что шеф будет лазить по оборудованию с гаечным ключом. Его задача - надзор за правильностью выполнения работ, необходимые консультации и оперативная связь с изготовителем при возникновении непредвиденных обстоятельств. А если квалификация наладочной фирмы не вызывает сомнений - что же здесь контролировать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T16:32:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74982.html#p74982</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74981.html#p74981" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>beyond пишет:</cite><blockquote><p>Протокол в конечном итоге он не выдает</p></blockquote></div><p> Протокол наладки нет? Вы его сами делали?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T14:51:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74981.html#p74981</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74980.html#p74980" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>beyond пишет:</cite><blockquote><p>Такие вот дела с шеф наладкой.</p></blockquote></div><p>А можно ( в личку ) - какие объекты, когда налаживались?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2014-09-17 20:06:37</em></p><div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте. Кто сталкивался с шеф монтажом данного завода? Что в это входит?</p></blockquote></div><p>Пуско-наладка: <a href="http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=752">http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=752</a><br />Шеф-монтаж: <a href="http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=753">http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=753</a><br />Шеф-наладка: <a href="http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=754">http://www.ekra.ru/engine/download.php?id=754</a><br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T14:06:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74980.html#p74980</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74979.html#p74979" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>Да,шеф-наладка. Вы про экру? Не верится,что на экре низкий уровень персонала. Не понятно,как сделать шеф наладку,без ретома. Вы точно про Экру пишете?</p></blockquote></div><p>Я написал именно про шеф наладку, которая идет в договоре в обязательном порядке с панелями защит и отказаться от нее нельзя. Мы налаживали терминалы сами, потом приезжал человек из экры или их представителей и проверял конфигурацию по проекту, либо решал какие то проблемы с прошивкой. Протокол в конечном итоге он не выдает. Вся шеф наладка заключалась в консультировании наладчиков. Приезжали люди всегда без оборудования.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[beyond]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user593.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T14:02:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74979.html#p74979</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74977.html#p74977" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да,шеф-наладка. Вы про экру? Не верится,что на экре низкий уровень персонала. Не понятно,как сделать шеф наладку,без ретома. Вы точно про Экру пишете?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T12:55:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74977.html#p74977</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74964.html#p74964" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте. Кто сталкивался с шеф монтажом данного завода? Что в это входит? Как то впервые в жизни сталкиваюсь с релейным шеф-монтажом. Какой объём они делают? Делают в объёме наладки или как? Речь про шкафы защиты линии 110кВ.</p></blockquote></div><p>Шеф наладка может быть?<br />Наладку делают в объеме &quot;пришел, скачал конфигурацию, посмотрел, что все дискреты верно сидят, выходные реле глянул, все&quot;. Подсказать что то могут, и то не всегда. Зависит от квалификации людей, некоторые так скажем не совсем понимают принципы и логику работы терминала. Во всех случаях к нам приезжали люди без проверочного оборудования. Такие вот дела с шеф наладкой.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[beyond]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user593.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-17T04:32:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74964.html#p74964</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74953.html#p74953" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте. Кто сталкивался с шеф монтажом данного завода? Что в это входит? Как то впервые в жизни сталкиваюсь с релейным шеф-монтажом. Какой объём они делают? Делают в объёме наладки или как? Речь про шкафы защиты линии 110кВ.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-16T18:07:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74953.html#p74953</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Шкафы защиты линий ЭКРА]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74613.html#p74613" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Возник вопрос по терминологии. В описаниях присутствует следующий пункт:<br />Обеспечивается отстройка РНМНП от апериодических бросков намагничивающего тока при включении силового трансформатора на ответвлении с амплитудой, равной шестикратному значению амплитуды номинального тока, и <strong><span class="bbu">основанием волны тока до 240°</span></strong>.</p><p>Что подразумевается под основанием волны тока апериодического броска тока намагничивания? Звонил в ЭКРУ - сказали что эти уставки взяты с ПДЭ 2802 блока Т109, но в блоке Т109 есть только блокировка при длительности бестоковой паузы больше чем 3 мс.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sp!RiT]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3163.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-09T06:44:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74613.html#p74613</id>
		</entry>
</feed>