			<title type="html"><![CDATA[Re: Время-токовая характеристика В]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74813.html#p74813" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>полноценный автомат с тепловой и электромагнитной</p></blockquote></div><p> Полноценный автомат определяется даже по весу. Как и качественный автомат от кетайчатины.&nbsp; АББ и автоматы&nbsp; других серьёзных фирм раза в полтора тяжелее .</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-12T11:13:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74813.html#p74813</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Время-токовая характеристика В]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74812.html#p74812" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>к 5<br />у нас мужик один надачу с Б характеристикой автомат искал<br />в магазинах нет, под заказ на след день со склада привезли</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-12T10:45:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74812.html#p74812</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Время-токовая характеристика В]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74811.html#p74811" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Solovey пишет:</cite><blockquote><p>Но и не надо там вообще что-то для электромонтажа брать - там один хлам впаривают.</p></blockquote></div><p>Вот это было куплено в специализированном магазине... обозначение на корпусе - полноценный автомат с тепловой и электромагнитной...<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74811/thumb/p191km5nqt9v51bn2h12rt48s31.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74811/thumb/p191km5nqt9v51bn2h12rt48s31.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/4500/74811/thumb/p191km5nqt9v51bn2h12rt48s31.jpg </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-12T10:22:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74811.html#p74811</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Время-токовая характеристика В]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74796.html#p74796" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>bolik пишет:</cite><blockquote><p>Проблема только в том, что хар-ку &quot;В&quot; в магазинах найти сложновато.</p></blockquote></div><p>Крупные города - легко. Да может не день в день, но под заказ самые ходовые В10, В16, В32 (однополюсные) за неделю со склада центрального привезут. (потихоньку в специализированных магазинах эти номиналы вообще становятся складскими позициями и постоянно есть в наличии). Понятное дело что в хозяйственном магазине или на рынке автоматы &quot;В&quot; - &quot;диво дивное&quot;... Но и не надо там вообще что-то для электромонтажа брать - там один хлам впаривают.</p><p>Когда я себе год назад щиток собирал мой заказ только из-за двухполусных В32 и В40 две недели ждал -так бы быстрее было.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Solovey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user365.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-12T05:50:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74796.html#p74796</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Время-токовая характеристика В]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74747.html#p74747" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проблема только в том, что хар-ку &quot;В&quot; в магазинах найти сложновато.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bolik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8318.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-11T08:29:48Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74747.html#p74747</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Время-токовая характеристика В]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74739.html#p74739" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Budanoff пишет:</cite><blockquote><p>Для защиты каких потребителей, чаще всего, устанавливаются аппараты защиты с время-токовой характеристикой В?</p></blockquote></div><p>Не хочу уводить тему в другую сторону, но ИМХО автоматы с характеристикой &quot;В&quot; надо повсеместно использовать в жилом секторе (квартиры и частные дома). Вот оттуда &quot;С&quot; надо бы вообще повыкидывать.</p><br /><p>Вообще, в ПУЭ есть замечательный пункт<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, <strong>во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими</strong> по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).</p></blockquote></div><p>Значит везде где исходя из нагрузки можно влепить характеристику &quot;В&quot; - так и надо делать.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Solovey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user365.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-11T07:26:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74739.html#p74739</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Время-токовая характеристика В]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74716.html#p74716" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Я обычно смотрю по результатам измерения петли фаза-нуль, и макс.доп.току проводника, характеристике потребителя и уже дальше принимаю решение.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bolik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8318.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-11T04:10:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74716.html#p74716</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Время-токовая характеристика В]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post74711.html#p74711" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго времени суток господа.<br />Для защиты каких потребителей, чаще всего, устанавливаются аппараты защиты с время-токовой характеристикой В?<br />Допустим обогрев, где пусковые токи превышают In не более чем в 2,5 раза, так говорит производитель.<br />Интересно ваше мнение...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Budanoff]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4728.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-11T03:00:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post74711.html#p74711</id>
		</entry>