	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5532.xml" />
	<updated>2014-09-25T18:54:54Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic5532-rabota-terminala-fidera-bez-signalov-na-vklyuchenie.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75352.html#p75352" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всегда пожалуйста</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Каа 87]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2984.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-25T18:54:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75352.html#p75352</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75287.html#p75287" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Каа 87</strong>, вот это по делу! Спасибо большое</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rocker890]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user682.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-25T05:34:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75287.html#p75287</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75280.html#p75280" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjaacq9op1hl9tqg175jrbn1.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjaacq9op1hl9tqg175jrbn1.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjaacq9op1hl9tqg175jrbn1.JPG </span></span><br />Фото раз<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjaufg10ndp0s1los1a751902.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjaufg10ndp0s1los1a751902.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjaufg10ndp0s1los1a751902.JPG </span></span><br />Фото два<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjcj9d5k8100p1hh2194o11n1.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjcj9d5k8100p1hh2194o11n1.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/5000/75280/thumb/p192kjcj9d5k8100p1hh2194o11n1.JPG </span></span><br />Фото три</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Каа 87]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2984.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-24T18:48:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75280.html#p75280</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75253.html#p75253" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Илья Иванов пишет:</cite><blockquote><p>А от каких защит вы пускаете УРОВ с контролем положения выключателя?</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>УРОВ генераторных защит &quot;бестоков&quot; выполнятся с положением выключателя.<br />к примеру по обратной мощности ( ток до 1% от номинала ), по частоте.<br />УРОВ газовой защиты или предохранительного клапана в трансформаторах.<br />в некоторых решениях с &quot;мертвой зоной&quot; ДЗШ.</p></blockquote></div><p>плюс для информации для коллег - на одном из объектов УРОВ шин 110кВ был реализован на сиеменс 7SS старом-старом - где не было отдельного токового пуска для УРОВ. УРОВ реализован получением центральным терминалом 2х сигналов от устройств РЗА присоединений: 1) срабатывание защит и 2) наличие тока в терминале присоединения. И один раз на терминале одной известной <s>финской</s> фирмы глюканул АЦП - сработали защиты, и ток этот висел длительное время (послался сигнал с требуемой выдержкой наличия тока в терминале присоединения)... Секция отключилась на ура по УРОВ, т.е. с запретом АПВ. Релейщиков по голове не погладили...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ANTi_13]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6766.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-24T08:47:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75253.html#p75253</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75244.html#p75244" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрался сегодня до терминала &quot;Сириус-2МЛ&quot; 2011 гв-дает команду&nbsp; на отключение без цепей выключателя.Фото вечером.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Каа 87]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2984.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-24T06:47:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75244.html#p75244</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75168.html#p75168" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ответ коллеге на пост 35 <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span>.</p><p>для отключения КЗ ставят предохранитель.<br />а проверьте приборчик+простое реле VS терминал с логикой.<br />особено если однофазные выключатели.</p><p>а мне и нужны блок контакты положения выключателя</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-22T14:28:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75168.html#p75168</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75144.html#p75144" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Sergei Shumkov пишет:</cite><blockquote><p>То есть имеем терминал, который надо применить для НДЗШ. Для терминала требуется завести цепи положения выключателя. А выключателей несколько. Одни из этих выключателей могут быть включенными, другие выключенными, НДЗШ всегда должно работать. Но для нормальной работы НДЗШ (защиты , не терминала) не нужно положение выключателей. Значит надо обмануть терминал.<br />Дальше действия зависят от конкретного терминала. Можно предложить завести &quot;+ШУ&quot; перемычкой прямо на вход терминала &quot;РПВ&quot;. Когда ток превысит уставку НДЗШ, то будет подана команда на отключение выключателей питающих присоединений в независимости от того в каком они положении. И это на мой взгляд правильно.</p><p>Контроль цепи отключения быть должен, но он не должен мешать работе защит, действующих на отключение выключателя. Он должен выдавать сигнал о неисправности.</p></blockquote></div><p>ну да.</p><p>Мне показалась неплохой идея если на РПВ подать запараллеленные цепи положения включено выключателей, отключаемых по НДЗШ. Тогда получится если хоть 1 из них включен, то будет работать. А на вход РПО - последовательно соединенные цепи положения отключено - тогда терминал бы понимал сигнал РПО что все питающие фидера отключены. Но это во-первых очень много цепей, раскиданных по панелям. Во-вторых первичная схема - классическая для станций - 2 секции и трансфер. То есть возможен перевод выключателей на трансфер, а тогда бы были ложные сигналы РПВ или недостающие сигналы РПО. А при каждом переводе шунтировать цепи тоже накладно.<br />Как выполняют НДЗШ на Сепамах так и не понял.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[rocker890]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user682.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-22T08:09:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75144.html#p75144</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75138.html#p75138" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Коллеги, обратите внимание на пост <strong>#26</strong>, </p><div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>типа того и надо. Для НДЗШ.</p></blockquote></div><p>То есть имеем терминал, который надо применить для НДЗШ. Для терминала требуется завести цепи положения выключателя. А выключателей несколько. Одни из этих выключателей могут быть включенными, другие выключенными, НДЗШ всегда должно работать. Но для нормальной работы НДЗШ (защиты , не терминала) не нужно положение выключателей. Значит надо обмануть терминал.<br />Дальше действия зависят от конкретного терминала. Можно предложить завести &quot;+ШУ&quot; перемычкой прямо на вход терминала &quot;РПВ&quot;. Когда ток превысит уставку НДЗШ, то будет подана команда на отключение выключателей питающих присоединений в независимости от того в каком они положении. И это на мой взгляд правильно.</p><p>Контроль цепи отключения быть должен, но он не должен мешать работе защит, действующих на отключение выключателя. Он должен выдавать сигнал о неисправности.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergei Shumkov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6718.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-22T06:44:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75138.html#p75138</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75134.html#p75134" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>кроме КЗ существуют и другие ненормальные режимы, которые тоже требуется отключать.</p></blockquote></div><p>))) а как же КЗ</p><div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>а что проверку цепей отключения и включения надо обязательно выполнять терминалом защиты, а не каким либо посторонним прибором?</p></blockquote></div><p>Но этот внешний прибор все равно будет передавать сигнал в блок защиты. А ему (этому прибору) нужно питание и стоит он денежку. Так зачем такие сложности?<br /> </p><div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>а что разве для проверки целостности цепей отключения или включения требуется куда либо приводить положение выключателя?</p></blockquote></div><p>Не во всех выключателях есть возможность подключится к ЭМ включения/отключения без участия блок контактов положения.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Илья Иванов]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7075.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-22T05:11:11Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75134.html#p75134</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75089.html#p75089" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p><p>кроме КЗ существуют и другие ненормальные режимы, которые тоже требуется отключать.</p><p>а что проверку цепей отключения и включения надо обязательно выполнять терминалом защиты, а не каким либо постороним прибором?<br />а что разве для проверки целостности цепей отключения или включения требуется куда либо приводить положение выключателя?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-19T13:29:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75089.html#p75089</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75088.html#p75088" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>rocker890</strong>, в связи с чем вопрос вообще возник?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrey_13]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3570.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-19T13:14:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75088.html#p75088</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75086.html#p75086" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>извините не понимаю.<br />а что функцию нельзя программно отключить?<br />а если мне не надо АПВ и ваще у меня стоит вакумный контактор.</p></blockquote></div><p>А что вакуумный контактор вы применяете для отключения токов КЗ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Илья Иванов]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7075.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-19T12:59:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75086.html#p75086</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75084.html#p75084" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> Не обязательно. Зачем кабельной линии&nbsp; АПВ?&nbsp; Ну давайте на примерах. Micom P-122. Простейший фидерный терминал. Функции АПВ нет даже намёка. Соответственно, контроль положения выключателя можно заводить на вход, а можно и не заводить если не нужно.</p><p>UPD<br />Вот и Слава о том же. И я не понимаю, зачем делать такое узкозаточенное устройство.</p></blockquote></div><p>А как он воздушные линии защищает? Получается что как бы Миком узкозаточенное устройство.&nbsp; </p><p>А в принципе был вопрос что будет если не использовать РПО, РПВ - нужно смотреть алгоритмы конкретного блока.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Илья Иванов]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7075.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-19T12:55:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75084.html#p75084</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75083.html#p75083" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Как раз собирался написать про контроль цепи отключения и включения.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Илья Иванов]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7075.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-19T12:48:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75083.html#p75083</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Работа терминала фидера без сигналов на включение]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75079.html#p75079" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>пуэ. 3.4.20<br />контроль исправности цепи последующей операции должен быть выполнен при наличии в ней вспомогательного контакта коммутационного аппарата. при этом контроль исправности цепи отключения должен быть выполнен во всех случаях, а котроль исправности цепи включения - на выключателях ответственных элементов, короткозам-лей и на аппаратах, включаемых под действием устройств автоматического ввода резерва или телеуправления.</p><p>файерман лезнов<br />&quot;схемы управления должны предусматривать постоянный контроль исправности цепи последующей операции. контроль исправности цепи отключения должен быть выполнен для всех выключателей 6 кВ и выше; цепи включения - для выключателей 110 кВ и выше линий и тр-ров, а также для всех выключателей, включаемых под действие устройств АВР&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-09-19T11:41:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75079.html#p75079</id>
		</entry>