<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Дифф. защита РТСН]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5589.xml" />
	<updated>2014-10-03T04:35:15Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic5589-diff-zashchita-rtsn.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дифф. защита РТСН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75667.html#p75667" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Полагаю, что шкафы защит трансформатора ЭКРы обладают такой возможностью?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Boroda4]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8158.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-03T04:35:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75667.html#p75667</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Дифф. защита РТСН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75641.html#p75641" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Во многих современных МП терминалах есть функция исключения 3Io на стороне с заземленной нейтралью</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Medvedb]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2246.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-02T12:29:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75641.html#p75641</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Дифф. защита РТСН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post75624.html#p75624" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>День добрый!</p><p>РТСН 220/10,5 кВ Y/Д-11.<br />Схема соединения ТТ на стороне ВН РТСН защиты на электромеханике позволяла скомпенсировать не только фазовый сдвиг вторичных токов между обмотками НН и ВН РТСН, но и устраняла необходимость в отстройке от токов замыканий на землю в сети ВН - в таком случае токи нулевой последовательности замыкались на треугольнике ТТ. </p><p>Как быть в случае с микропроцессорным терминалом, когда ТТ соединяются в звезду-звезду, а компенсация выполняется программно? Необходима ли в данном случае отстройка от внешнего КЗ на землю в сети ВН или можно рекомендовать соединение ТТ на стороне ВН в треугольник?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Boroda4]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8158.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-02T10:19:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post75624.html#p75624</id>
		</entry>
</feed>