			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76044.html#p76044" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ATP-MODERN пишет:</cite><blockquote><p>Я как понимаю регистрировать надо именно форму сигнала, а не просто есть напряжение на линии или нет.</p></blockquote></div><p>В принципе, достаточно факта наличия или отсутствия напряжения. Но есть на памяти случаи, когда существенное отклонение напряжения от заданного уровня (ошиблись оперативники, оставили включенным СВ-35 на подстанции 110/35/10, добровольно признались) привело к отказу АПВ ОНл на одном конце линии и КС на другом конце. Здесь бы сопоставление напряжений на линии и на шинах вполне пришлось бы. А так, если бы не чистосердечное признание виновников, не приведшее к официальной разборке (я тебя уважаю, ты меня уважаешь, оба мы уважаемые люди), фиг бы разобрались в неправильной работе АПВ, свалили бы на релейщиков, которым отбиваться не впервой. Но в результате нашли взаимоприемлемую формулу.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T16:22:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76044.html#p76044</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76039.html#p76039" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Буду консультироваться с создателями НЕВЫ, по поводу времени опроса аналогового сигнала, да и как они мерят сигнал с ШОНа.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ATP-MODERN]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5819.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T12:22:28Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76039.html#p76039</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76038.html#p76038" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>На линиях ВЧ обработка, по этому ШОН и поставили, заказчик согласен.<br />R2 = C5-35В, 680 Ом, 50 Вт<br />Я как понимаю регистрировать надо именно форму сигнала, а не просто есть напряжение на линии или нет.<br />А какая там форма будет?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ATP-MODERN]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5819.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T12:17:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76038.html#p76038</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76036.html#p76036" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да здесь есть один из мотивов: перегруз сетки частот. По Кубанской энергосистеме и в Краснодарском, и в Сочинском энергорайонах есть узлы, куда с дополнительной частотой не втиснешься. А если еще кабельные вставки КВЛ втискиваются - так уж вообще некуда.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T11:25:26Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76036.html#p76036</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76035.html#p76035" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>А конденсаторы связи?</p></blockquote></div><p>в ФСК не жалуют ДФЗ,основные защиты ДЗЛ.На 500 кВ емкостные ТН(на улице) с в/ч адаптером</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T11:13:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76035.html#p76035</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76033.html#p76033" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А конденсаторы связи? ВЧ тракты тоже уже оптикой заменили?<br />У нас как принято: если КС ставят под ВЧ, то собственно и ШОН впихивают ... экономия.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ValeriyVM]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7927.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:59:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76033.html#p76033</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76032.html#p76032" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Ни в коем случае!</p></blockquote></div><p> Тпрру, стоп. Вопрос не совсем корректно поставлен, я его не до конца понял. Если РАС имеет токовый вход - никаких ограничений. Если вход по напряжению с входным сопротивлением выше 600 Ом - то, пожалуй, да.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:59:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76032.html#p76032</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76031.html#p76031" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>Богато живете))) ФСК?</p></blockquote></div><p>да,как правило это ПС с КРУЭ,но не все</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:51:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76031.html#p76031</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76030.html#p76030" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p>давно это было,сейчас привык к ТН на линии</p></blockquote></div><p> Мы тоже уже привыкаем. ШОНы остались, как доживающие свой век рудименты. При новом строительстве или реконструкциях у нас их уже не используют.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:50:46Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76030.html#p76030</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76029.html#p76029" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Это выпрямитель, то бишь?</p></blockquote></div><p>ставил мостик,вибрация пропадала</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:48:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76029.html#p76029</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76028.html#p76028" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>Если в цепи ТОНа ничего нет, кроме РАСа, то садите обязательно на резистор (кстати, какой мощности и сопротивления этот R2?).</p></blockquote></div><p> Ни в коем случае! Резистор - на случай применения линейного ТН. ШОН имеет токовый выход.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:48:15Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76028.html#p76028</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76027.html#p76027" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>scorp пишет:</cite><blockquote><p> давно это было,сейчас привык к ТН на линии</p></blockquote></div><p>Богато живете))) ФСК?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ValeriyVM]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7927.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:46:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76027.html#p76027</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76025.html#p76025" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>описывалось установка КЦ40.</p></blockquote></div><p>давно это было,сейчас привык к ТН на линии</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:36:10Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76025.html#p76025</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76024.html#p76024" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>Могу осциллограмы скинуть с 6MD66.</p></blockquote></div><p> Буду признателен. Если есть техническая возможность - лучше в теме. Но только с указанием первоначального ПО.</p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p>Но переходы через ноль, и примерно угол, диагностируются вполне приемлемо.</p></blockquote></div><p> В принципе так. Упомянутая крокозябра всего лишь напоминает основательно затянувшуюся апериодическую составляющую.<br /></p><div class="quotebox"><cite>ValeriyVM пишет:</cite><blockquote><p>А по поводу РТ-40/0,2 было информационное письмо, где описывалось установка КЦ40.</p></blockquote></div><p> Это выпрямитель, то бишь? Вроде бы на эту тему иное было - замена РТ-40 на РН-53 с удаленным добавочным резистором. А с появлением микроэлектронных РТ тема вроде бы сама по себе снялась.<br />Кстати, за время работы в эксплуатации (10 лет ОРУ 220/110 кВ с общим количеством линий 12 на то время) по крайней мере дважды довелось менять РТ-40 в связи с износом контактов и столько же по той же причине - РН-55. Замена РТ-40 на РН-53 проблему сняла.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:33:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76024.html#p76024</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Регистрация напряжения ШОН]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76023.html#p76023" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Угол показывает отменно в цепях ТОНа! Могу осциллограмы скинуть с 6MD66. У нас область на изолированную работу выводили и собственно ТН на шинах + ШОН на межгосударственной линии(с чем собственно и синхронизировались)&nbsp; давали свои напряжения и углы для полуавтоматической синхронизации (улавливание синхронизма было, в частности). Погрешность получалась у нас менее 1 градуса.</p><p>А по поводу РТ-40/0,2 было информационное письмо, где описывалось установка КЦ40.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ValeriyVM]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7927.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-10T10:29:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76023.html#p76023</id>
		</entry>