<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic5639.xml" />
	<updated>2014-10-28T04:51:12Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic5639-analiz-yavleniya-v-seti-35-kv-po-ostsillogramme.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76740.html#p76740" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, я видел, но торопился, да там уже ничего нет интересного. Все равно сейчас вложу.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-28T04:51:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76740.html#p76740</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76723.html#p76723" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>351d5320.cfg </p></blockquote></div><p>А к нему 351d5320.dat&nbsp; забыли? </p><p>Спасибо. Посмотрим. Интересно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Уставкин]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7209.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-27T11:43:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76723.html#p76723</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76717.html#p76717" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Продолжение.<br />В очередной раз просмотрев очень много материала по ФРП, да и просто по нехорошим явлениям в сети 6-10-35 понял, что однозначного лекарства от этого нет. Подход нужен комплексный и поэтапный. Понятно, что требует серьезного подхода.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-27T08:40:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76717.html#p76717</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76715.html#p76715" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Уставкин пишет:</cite><blockquote><p>COMTRADE нужен.</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-27T08:33:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76715.html#p76715</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76621.html#p76621" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>К сожалению, в данный момент по критериям корпоративной этики не могу выложить осциллограммы на всеобщее обозрение.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-23T05:29:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76621.html#p76621</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76584.html#p76584" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>Вопрос - возможно ли по данной части осциллограммы понять что еще было в сети, кроме естественно ОЗЗ.</p></blockquote></div><p>COMTRADE нужен.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Уставкин]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7209.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-22T10:30:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76584.html#p76584</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76582.html#p76582" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Часть осциллограммы ТН-35 из этой же сети. На ТН выполнены все общепринятые схемные решения для его защиты для группы 3 ЗНОЛ (три резистора по 1000 ом в нейтрали ВН в параллель, четыре резистора по 100ом в разомкнутом треугольнике в параллель). Видим запредельное 3Uo, больше общепринятого для металлического ОЗЗ, так же при вводе были проблемы с 3Uo - порядка 20в и с симметрией нагрузки, но никто ничего конкретно не говорит и не скажет. <strong>Вопрос - возможно ли по данной части осциллограммы понять что еще было в сети, кроме естественно ОЗЗ.</strong></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-22T08:41:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76582.html#p76582</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76391.html#p76391" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Проверьте, было ли выполнено требование:<br />Для повышения устойчивости в трехфазных сетях к феррорезонансу и воздействию перемежающейся дуги в дополнительные обмотки трансформаторов класса напряжения 35 кВ, соединенные в разомкнутый треугольник, используемые для контроля изоляции сети, рекомендуется включать резистор сопротивлением 25 Ом, рассчитанный на длительное протекание тока 4 А.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergei Shumkov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6718.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-18T13:52:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76391.html#p76391</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76389.html#p76389" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a href="http://www.news.elteh.ru/proect/zazemlenie.doc">www.news.elteh.ru/proect/zazemlenie.doc</a><br />На странице 14 рис.9 показан Переходный процесс в сети 35 кВ ПС №21 «Шуя» (однофазное замыкание с последующим возникновением феррорезонанса)<br />Если бы на вашей осциллограмме записывалось 3Uo или был виден момент замыкания на землю, то феррорезонанс было бы легче объяснить.</p><p>При феррорезонансе происходит насыщение магнитной системы измерительных трансформаторов напряжения, которое&nbsp; ведет к снижению их индуктивного сопротивления и увеличению значения протекающих через них токов. Величина этих токов может достигать нескольких ампер. Токи такой величины вызывают термическое разрушение изоляции ТН из-за перегрева и последующий электрический пробой.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergei Shumkov]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6718.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-18T09:50:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76389.html#p76389</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76337.html#p76337" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Хорошо, только на следующей неделе.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-17T12:26:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76337.html#p76337</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76332.html#p76332" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>Многим руководителям - причина повреждения оборудования - феррорезонанс не является веской, говорят плохое качество.</p></blockquote></div><p>Феррорезонанс всегда трудно доказуем.<br />Но осциллограммы - довольно характерные.</p><p>Кстати, а не могли бы Вы выложить их сюда в КОМТРЙЕДе?<br />В коллекцию, так сказать.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Уставкин]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7209.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-17T11:44:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76332.html#p76332</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76330.html#p76330" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо ВСЕМ, статью с картинкой я нашел и еще кое-что, понятно что информации много и часто противоречивой.</p><p>Не было возгорания, потому что ТН литой.</p><p>Многим руководителям - причина повреждения оборудования - феррорезонанс не является веской, говорят плохое качество.</p><p>Спасибо еще раз.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-17T11:33:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76330.html#p76330</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76328.html#p76328" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>в воскресенье надо ехать в командировку - пытаться объяснить явление</p></blockquote></div><p>Теперь в командировку - с лёгким сердцем... :0)</p><div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p>А ТН развалился, только не разлетелся на кусочки, а солидно лопнула одна фаза с выбросом компауда (3 ЗНОЛ)</p></blockquote></div><p>Хорошо что без возгораний обошлось, кстати.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Уставкин]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7209.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-17T11:25:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76328.html#p76328</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76325.html#p76325" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>РЫБАК пишет:</cite><blockquote><p> пытаться объяснить явление (в Интернете не нашел)</p></blockquote></div><p> Феррорезонанс не нашли? Загугливаем слова [феррорезонанс трансформатор напряжения осциллограмма]. Например, находим <a href="http://www.news.elteh.ru/arh/2009/58/07.php">http://www.news.elteh.ru/arh/2009/58/07.php</a>&nbsp; Вышеприведённая картинка как раз из этой статьи</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-17T10:23:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76325.html#p76325</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Анализ явления в сети 35 кВ по осциллограмме.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76318.html#p76318" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Похоже, но с Вашей картинкой трудно работать, в воскресенье надо ехать в командировку - пытаться объяснить явление (в Интернете не нашел), помогите. А ТН развалился, только не разлетелся на кусочки, а солидно лопнула одна фаза с выбросом компауда (3 ЗНОЛ)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[РЫБАК]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user668.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-10-17T09:13:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76318.html#p76318</id>
		</entry>
</feed>