			<title type="html"><![CDATA[Re: Паспорта-протоколы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77024.html#p77024" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>К примеру РУ-6кВ.<br />Отдельные протоколы на:<br />- каждая ячейка (в совокупности с оборудованием: ТТ, ВВ, ТН, РЗА, ОПН и пр.);<br />- КЛ / Тр-р / АД / СД<br />- защита шин<br />- АВР</p><p>На защиту Тр-ра 110/10(6)кВ делаем 1 протокол, и у же он состоит из нескольких подчастей - газовая защита, ДЗТ, МТЗ и пр.</p><p>Для начала определитесь, для кого вы делаете протоколы - для себя, или для комиссии. Исходя из этого и работайте.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bolik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8318.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-05T11:33:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77024.html#p77024</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Паспорта-протоколы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77006.html#p77006" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ivanmet пишет:</cite><blockquote><p>можно ли на нее оформить один паспорт-протокол, включая и ТТ этой ячейки и ЭМБ и защиты?</p></blockquote></div><p>У нас разные паспорта-протоколы. Т.к. работы по ТО разнесены. Например: в этом году делаем ТТ в таком то объёме, в следующем году проверка МП в таком то объёме... Думаю, что можно и объединить если объём ТО данных устройств (принадлежащих одному присоединению) небольшой.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[snezer]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user537.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-05T07:35:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77006.html#p77006</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Паспорта-протоколы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77003.html#p77003" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Большое спасибо за ответы.</p><div class="quotebox"><cite>snezer пишет:</cite><blockquote><p>У Вас же есть годовой график (многолетний график) проверок.</p></blockquote></div><p>В том-то и дело, что вся организационная документация составляется с нуля. </p><div class="quotebox"><cite>snezer пишет:</cite><blockquote><p>По диспетчерскому наименованию</p></blockquote></div><p>По диспетчерскому наименованию устройства РЗА? Я тут где-то прочитал, что должны быть отдельно паспорта протоколы на ЭМБ и на ТТ и на ТН. Вот если у меня ячейка с МП терминалом и выключателем на котором защиты генератора или трансформатора, можно ли на нее оформить один паспорт-протокол, включая и ТТ этой ячейки и ЭМБ и защиты? И наименование устройства РЗА написать &quot;Ячейка 1 ЗРУ 6,3&quot; например.</p><p>Спасибо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ivanmet]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5145.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-05T07:12:29Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77003.html#p77003</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Паспорта-протоколы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76994.html#p76994" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>ivanmet пишет:</cite><blockquote><p>на какое конкретно оборудование должны оформляться паспорта протоколы?</p></blockquote></div><p>На всё оборудование которое Вы проверяете. У Вас же есть годовой график (многолетний график) проверок. <br /></p><div class="quotebox"><cite>ivanmet пишет:</cite><blockquote><p>блоки центральной сигнализации, шкафы СН КРУ или шкафы управления гидромеханическим оборудованием?</p></blockquote></div><p> <br />А почему они входить не должны? Конечно, должны входить.<br /></p><div class="quotebox"><cite>ivanmet пишет:</cite><blockquote><p>Как корректно определить наименование устройства РЗА в паспорте протоколе</p></blockquote></div><p>По диспетчерскому наименованию <br /></p><div class="quotebox"><cite>ivanmet пишет:</cite><blockquote><p>если несколько защит заведены на один МП терминал одной ячейки</p></blockquote></div><p>отдельно же Вы их можете проверите без МП (бывает и нельзя), поэтому и определите разграничение сами</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[snezer]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user537.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-05T05:11:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76994.html#p76994</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Паспорта-протоколы]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post76991.html#p76991" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемы форумчане!</p><p>Подскажите пожалуйста, на какое конкретно оборудование должны оформляться паспорта протоколы?&nbsp; Входят ли в их число например блоки центральной сигнализации, шкафы СН КРУ или шкафы управления гидромеханическим оборудованием? Как корректно определить наименование устройства РЗА в паспорте протоколе, если например несколько защит заведены на один МП терминал одной ячейки.</p><p>Благодарю за разъяснения.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ivanmet]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5145.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-05T04:52:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post76991.html#p76991</id>