			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77510.html#p77510" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо всем кто отписался. Есть еще один каверзный для меня вопрос с полярностью тт. Насколько я понял полярность тт и тн должна быть выбрана таким образом чтобы при к.з. в зоне т.е с прямым направлением мощности короткого замыкания срабатывали ступени направленный в защищаемый объект т.е. в моем случае трансформатор. Насколько справедливы наброски представленные вложенным файлом.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Molot333]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7391.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-13T10:54:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77510.html#p77510</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77319.html#p77319" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>А это, что за зверь, зачем для ДЗ РНМНП и РНМОП?</p></blockquote></div><p>Возможно для случая наложения режимов несимметричного КЗ и качаний - сопротивление &quot;гуляет&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bach]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user895.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-11T06:26:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77319.html#p77319</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77318.html#p77318" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>А это, что за зверь, зачем для ДЗ РНМНП и РНМОП?</p></blockquote></div><p>Мне думается, дело в том, что при близких КЗ напряжение сваливается почти до нуля, и возникают трудности с определением направления. Если у нас КЗ трехфазное - тут уж ничего не поделаешь, только память использовать, а если межфазное или однофазное на землю - напряжение на неповрежденных фазах останется, и U2, U0 в месте установки защиты будут ненулевыми, соответственно, органы направленности по обратной и нулевой последовательности отработают правильно. </p><p>Наверное, это примерно то же самое, что и &quot;определение направления с использованием напряжения неповрежденных фаз&quot;, только формулы другие.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-11T06:14:41Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77318.html#p77318</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77317.html#p77317" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>угол ФИ НП в терминале задается с минусом(-70 гр),не как у РБМ с плюсом<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77317/thumb/p196en1hsche19ci10idbtog8d1.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77317/thumb/p196en1hsche19ci10idbtog8d1.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77317/thumb/p196en1hsche19ci10idbtog8d1.JPG </span></span></p><p>ЗЫ </p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Всего-навсего измеренный 3Uо не правильно подключен к терминалу.</p></blockquote></div><p>Терминал использует вычисленное 3U0,возможно так и есть</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-11T06:01:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77317.html#p77317</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77314.html#p77314" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Посмотрите на векторные диагоаммы, ток 3Iо опережает напряжение 3Uо.</p></blockquote></div><p>это если 3U0 и 3I0 - расчетные величины<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77314/thumb/p196eh8ffr1rfl111r8lo6jv511.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77314/thumb/p196eh8ffr1rfl111r8lo6jv511.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77314/thumb/p196eh8ffr1rfl111r8lo6jv511.JPG </span></span><br />на осц 4,8 - измеренные<br />9,10 расчетные</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-11T05:20:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77314.html#p77314</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77313.html#p77313" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Molot333 пишет:</cite><blockquote><p>Вот <span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77310/thumb/p196df0trl100129ctha14h81obr1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77310/thumb/p196df0trl100129ctha14h81obr1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77310/thumb/p196df0trl100129ctha14h81obr1.jpg </span></span></p></blockquote></div><p>Действительно. Где-то у меня была документация на КСЗ, постараюсь позже найти и, может быть, прояснить ситуацию.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Диоген]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2997.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T19:57:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77313.html#p77313</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77310.html#p77310" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Диоген пишет:</cite><blockquote><p>Тогда можно описание этого момента из РЭ?</p></blockquote></div><p>Вот <span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77310/thumb/p196df0trl100129ctha14h81obr1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77310/thumb/p196df0trl100129ctha14h81obr1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77310/thumb/p196df0trl100129ctha14h81obr1.jpg </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Molot333]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7391.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T19:22:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77310.html#p77310</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77309.html#p77309" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Molot333 пишет:</cite><blockquote><p>В РЭ пишут что используют ОНМ на РНМНП и РНМОП&nbsp; а по факту входных логических сигналов этих я в функциональном блоке ДЗ не нахожу. Тем не менее разрешение для себя этих вопросов меня тоже волнует</p></blockquote></div><p>Тогда можно описание этого момента из РЭ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Диоген]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2997.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T19:17:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77309.html#p77309</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77306.html#p77306" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>А как направляться при трёхфазных КЗ, по замеру сопротивления? А, если он есть, зачем РНМНП и РНМОП?</p></blockquote></div><p> В РЭ пишут что используют ОНМ на РНМНП и РНМОП&nbsp; а по факту входных логических сигналов этих я в функциональном блоке ДЗ не нахожу. Тем не менее разрешение для себя этих вопросов меня тоже волнует.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Molot333]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7391.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T19:07:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77306.html#p77306</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77305.html#p77305" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Molot333 пишет:</cite><blockquote><p>Пишут что для определения направленности используется&nbsp; ОН по замеру сопротивления а также сигналы с ОНМ ТНЗНП(по поводу его работы&nbsp; я собственно и задавал вопросы.)</p></blockquote></div><p>Можно заскринить то место, где показано как сигналы ОНМ ТНЗНП действуют на ДЗ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Диоген]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2997.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T19:07:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77305.html#p77305</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77301.html#p77301" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>А это, что за зверь, зачем для ДЗ РНМНП и РНМОП?</p></blockquote></div><p>&nbsp; Тот же самый ТОР300 РЗАТ521. Пишут что для определения направленности используется&nbsp; ОН по замеру сопротивления а также сигналы с ОНМ ТНЗНП(по поводу его работы&nbsp; я собственно и задавал вопросы.)<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77301/thumb/p196dcov07q2hfkl9kae8u8t3.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77301/thumb/p196dcov07q2hfkl9kae8u8t3.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77301/thumb/p196dcov07q2hfkl9kae8u8t3.jpg </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Molot333]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7391.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T18:42:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77301.html#p77301</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77296.html#p77296" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Диоген пишет:</cite><blockquote><p>При КЗ в объекте мощность прямой последовательности направлена в объект, а мощность обратной и нулевой - к шинам из объекта; а при внешнем КЗ - все наоборот. Это положение вытекает из рассмотрения каждой схем последовательностей. В Вашем первом примере говорится про РНМПП, во втором - про РНМНП, отсюда разная направленность.</p></blockquote></div><p> <br />Благодарю. Не знал этого..Интересно вот почему так.Выходит что при к.з. мощность прямой последовательности направлена в точку короткого а нулевой и обратной от точки короткого.Вы не подскажите чем обосновано применение для определения направления мощности двух реле ? По факту в защите для пуска прямонаправленных ступеней ДЗ используется РНМНП и РНМОП и столько же для пуска обратнонаправленных.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Диоген пишет:</cite><blockquote><p>Если угол между напряжением и током попадет в этот диапазон углов, т.е. замер сопротивления попадет в эту область, то ОНМ выдаст сигнал  о прямом направлении.</p></blockquote></div><p>Очень точно а то я уже путаться начал с этими углами.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Molot333]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7391.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T17:41:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77296.html#p77296</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77263.html#p77263" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Molot333 пишет:</cite><blockquote><p>В одном месте пишут что за прямое направление мощности принимается направление в защищаемый объект а за обратное от объекта. В другой например здесь:&quot;Для обеспечения направленности ТНЗНП используются два реле направления мощности нулевой последовательности (РНМНП): разрешающее, которое срабатывает при направлении мощности нулевой последовательности от защищаемого объекта к шинам, и блокирующее, которое срабатывает при обратном направлении мощности нулевой последовательности. &quot; наоборот.</p></blockquote></div><p>При КЗ в объекте мощность прямой последовательности направлена в объект, а мощность обратной и нулевой - к шинам из объекта; а при внешнем КЗ - все наоборот. Это положение вытекает из рассмотрения каждой схем последовательностей. В Вашем первом примере говорится про РНМПП, во втором - про РНМНП, отсюда разная направленность.<br /></p><div class="quotebox"><cite>Molot333 пишет:</cite><blockquote><p>Если угол между током и напряжением попадёт в диапазон (-Ф4;+Ф2) то ОНМ выдаст сигнал о прямом направлении мощности</p></blockquote></div><p>Если угол между напряжением и током попадет в этот диапазон углов, т.е. замер сопротивления попадет в эту область, то ОНМ выдаст сигнал&nbsp; о прямом направлении.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Диоген]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2997.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-10T05:57:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77263.html#p77263</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77253.html#p77253" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Примерно понял (в первом приближении), в чем проблема. Речь идет о защите трансформатора (или АТ, для которого защита предназначена). Здесь действительно есть сложность в направленности. Одни ступени действуют в направлении трансформатора (вперед), другие - к шинам (назад). Но у каждого разработчика есть некоторые особенности выполнения этих решений. Так что прочту мануал (спасибо за предоставленный) более основательно, может что-то и поясню. Если сам пойму.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-09T15:38:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77253.html#p77253</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Терминология. Прямое и обратное направление мощности.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77252.html#p77252" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>hoh525 пишет:</cite><blockquote><p>Ключевые слова  в данном отрывке -защищаемый объект. И нужно правильно обозначить, что же это такое: генератор, или система шин, ВЛ тупиковая или с двухсторонним питанием, параллельные ВЛ и т.п. Элементы РЗ работают по общим принципам, а от характера защищаемого объекта, его токов и напряжений и направления мощности зависит способ защиты.Возможно  - это прописные истины, но тем не менее...</p></blockquote></div><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Это ТЭЦ и 2-обмоточный трансформатор 110/6 со стороны НН подключен к 4 секции ГРУ-6 кВ а со стороны ВН к I с.ш.110 кВ. 4 секция ГРУ-6 кВ кроме отходящих тупиковых КЛ и ВЛ содержит один мощный генератор. Насколько я понимаю кроме всего прочего для правильного определения направленности необходимо также согласованное включение трансформатора тока. Насколько правильно говорить что тт нужно правильно включать чтобы во вторичных цепях в нагрузочном режиме ток отставал от напряжения на величину Фнагр ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Molot333]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7391.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-09T15:09:26Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77252.html#p77252</id>
		</entry>
</feed>