			<title type="html"><![CDATA[Re: ДФЗ-201 с КРС-1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77871.html#p77871" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Реле конечно непростое ( <a href="http://retro-rzia.ru/down/o-116.html">http://retro-rzia.ru/down/o-116.html</a> ), но вроде так же междуфазное сопротивление меряет, и характеристика круг</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-20T07:48:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77871.html#p77871</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ДФЗ-201 с КРС-1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77870.html#p77870" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Походу, весь вопрос в формуле, по которой работает КРС-121. Обычно реле сопротивление работает как Zab=(Ua-Ub)/(Ia-Ib).<br />Но какую формулу применяют здесь - непонятно. И как у него характеристика срабатывания выглядит - тоже неясно. Как у ЭПЗ-1636?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-20T07:37:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77870.html#p77870</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ДФЗ-201 с КРС-1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77869.html#p77869" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>хотя похоже рассматривается смещение замера сопротивления в зону срабатывания&nbsp; из-за тока нагрузки неповрежденной фазы ( а напряжения и так не в порядке при внешнем несимметричном КЗ)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-20T07:16:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77869.html#p77869</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ДФЗ-201 с КРС-1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77868.html#p77868" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Формулы в &quot;продолжении таблицы 9&quot; на стр 74... но вот по физике процесса сейчас ничего не могу сказать.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-20T07:11:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77868.html#p77868</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ДФЗ-201 с КРС-1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77866.html#p77866" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ага, дело проясняется.<br />А что означает фраза из РУ9: &quot;Сопротивление срабатывания дополнительного реле сопротивления 24РС выбирается по условию отстройки от кз за трансформаторами конца линии, на котором не установлен комплект защиты, <strong>а также по условию отстройки от повреждений в питающей системе в режиме одностороннего питания, поскольку&nbsp; в указанном режиме реле типа КРС-121 может потерять направленность</strong>&quot; (стр.39)?</p><p>Просто я никак не могу взять в толк - как отстроить реле сопротивления&nbsp; от КЗ в питающей системе? Это имеется в виду смещение в первый квадрант, с созданием мертвой зоны, чтобы не работало при близких КЗ за спиной?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-20T06:56:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77866.html#p77866</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ДФЗ-201 с КРС-1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77863.html#p77863" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это схема ДФЗ по рисунку 9 получается, так?<br />Применяется в случае, если по расчетному условию - отстройка от КЗ за отпаечными тр-рами, защита (по I2) не проходит по чувствительности, для блокировки защиты при несиметричных КЗ за указанными тр-ми. &quot;блокировка защиты&quot; - при близкой отпайке РТ (по обратной) сработает, а РС нет =&gt; цепь на отключение не соберется (применение стандартного РС недопустимо, т.к. оно трехфазное). т.е. да, ты прав, I2 по чувствительности выбирается<br />Так же, для обеспечения действия защиты при земляных КЗ, параллельно блокирующим контактам устанавливают контакты реле тока нулевой последовательности вместе с реле направления мощности нулевой последовательности. Реле направления мощности нулевой последовательности необходимо, для отстройки от земляных КЗ в питающей системе в режиме односторонего питания, если нейтраль тр-ра на отпайке зеземлена.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2014-11-20T05:37:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post77863.html#p77863</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ДФЗ-201 с КРС-1]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post77859.html#p77859" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />На существующей линии с отпайками установлена ДФЗ-201 с блокирующим комплектом на основе КРС-1. Вводятся в работу еще отпайки, и нужно пересчитать (хотя бы частично) уставки.<br />И я вот что-то в толк не возьму: в РУ 9 на стр. 70 в таблице, а также в примере расчета на стр. 79 предлагается отстраивать токовые пусковые органы ДФЗ от<br />1) КЗ за трансформаторами отпаек<br />2) Тока подпитки от двигателей за отпайками при одностороннем питании и КЗ &quot;за спиной&quot; (соответственно, однофазном, двухфазном и трехфазном)<br />3) Броска тока намагничивания трансформаторов (при одностороннем питании)<br />Если по таким условиям все посчитать, получается очень большая уставка по току I2, много больше той, что уже есть. Реально стоит у пускового органа 90 А и у отключающего 180 А, а расчет выдает цифры порядка 1000 А, и это, главным образом, как раз из-за всех эти отстроек пп.1-3.</p><p>В связи с этим закрадывается в голову мысль, что все эти отстройки пп.1-3 при наличии блокирующего комплекта нафиг не нужны (примерно как описано в <a href="http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.120.70.032-2009.pdf">http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947 … 2-2009.pdf</a> на стр. 9), а нужно отстроить этот самый блокирующий комплект от КЗ за трансформатором и броска тока намагничивания. Я прав?</p><p>И если да, то возникает еще один вопрос: как нужно выбирать уставку КРС-1 по току 3I0 и для чего она вообще там нужна? Она разрешает работу реле сопротивления или запрещает?<br />Текущая уставка по 3I0 - 350 А.</p>]]></content>