	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Сириус РНМ-1 как поменять коэф. трансформации?]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic6044.xml" />
	<updated>2015-02-04T11:22:19Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic6044-sirius-rnm1-kak-pomenyat-koef-transformatsii.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сириус РНМ-1 как поменять коэф. трансформации?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post80745.html#p80745" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В этом приборе никак, там ряд прописан и из него выбирается.<br />В &quot;Сириус-2-РН&quot; можно вводить любое значение.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[costik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user34.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-02-04T11:22:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post80745.html#p80745</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Сириус РНМ-1 как поменять коэф. трансформации?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post80528.html#p80528" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Такая сложность, на секциях 10кВ стоят&nbsp; ТН с коэф 11000/100В(ячейки сименс NXPlusC). На РНМ-1 (год выпуска 2007) стоит коэф. 10000/100. Через программу &quot;Старт&quot; есть выбор 6,10,20,35,110кВ, но нет 11кВ! Как можно исправить, или может есть прошивка новая?</p>]]></content>