			<title type="html"><![CDATA[Re: Двигатель с фазным ротором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post80782.html#p80782" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>Поконкретней, пожалуйста - что именно вам хочется узнать?</p></blockquote></div><br /><br /><p>Включаем двигатель 10 кВ ,далее включается ячейка на двигатель 10 кВ, далее срабатывает жидкостный пускатель.<br />Напряжение на контакторе при остановке 2000 В, ток 2500 А.<br />Нужно чтобы контактор отключался позже чем ячейка.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Алекс Шохин]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8737.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-02-05T07:28:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post80782.html#p80782</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Двигатель с фазным ротором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post80780.html#p80780" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Насколько я помню, если кратко, - будут перенапряжения. Минимальные, если двигатель нагружен и пусковые сопротивления не введены (в этом режиме будет повышение температуры ротора), больше (до 4хUф) при введенных сопротивлениях и максимальные - при разомкнутой обмотке ротора.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Andrew_K]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4660.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-02-05T07:03:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post80780.html#p80780</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Двигатель с фазным ротором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post80779.html#p80779" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Алекс Шохин пишет:</cite><blockquote><p>Какие переходные процессы происходят в двигателе с фазном роторе мощностью более 4 МВт при мгновенном отключении?</p></blockquote></div><p>Поконкретней, пожалуйста - что именно вам хочется узнать?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-02-05T06:47:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post80779.html#p80779</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Двигатель с фазным ротором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post80773.html#p80773" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>здравствуй коллеги!<br />Вопрос таков у меня:<br />Какие переходные процессы происходят в двигателе с фазном роторе мощностью более 4 МВт при мгновенном отключении?</p>]]></content>