			<title type="html"><![CDATA[Re: схема рз на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цеп]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post90343.html#p90343" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Про размыкающий контакт КА3 - При замыкании А-С промежуточные трансформаторы тока реле будут работать в противофазе и на измерительный орган реле ничего не придет, поэтому выход с промежуточного трансформатора тока фазы С разрывается. Такая же схема подключения была у РВМ-12. Там в качестве измерительного органа был синхронный двигатель.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Novik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user285.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-08-25T02:08:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post90343.html#p90343</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: схема рз на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цеп]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post90333.html#p90333" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Интересный вопрос. Как модератор Студенческого раздела просто обязан к нему подключиться. Тем более - бьюсь который день за суверинитет над собственным сайтом, более подробную информацию на нем разместить не могу.<br />Не знаю, какая ваша первоначальная подготовка, так что попробую объяснить &quot;на пальцах&quot;, далее жду дополнительных вопросов.<br />КО - токовые соленоиды, встроенные в привод выключателя. В принципе, можно было бы обойтись и без прочих прибамбасов (РТМ и РТМ - измерительные и исполнительные органы в одном лице), но с применением внешних реле можно повысить чувствительность, быстродействие и селективность защиты.<br />KL1, КL2 - выходные промежуточные реле на переменном оперативном токе. Их обмотки питаются энергией тока КЗ (вред на полььзу), замыкают цепь отключения в заданных условиях.<br />КА1, КА2 - токовые реле, исполняющие обязанности отсечки, при своем срабатывании пускают промежуточные реле.<br />КА3, КА4 и КТ1 - элементы МТЗ. Токовые реле пускают реле времени, оно, в свою очередь, пускает выходное промреле. Вот тоько с ходу не вспомню роль размыкающего контакта KA3. Кажется, что при одновременном протекании тока по двум фазам в некоторых сочетаниях реле времени может отказать. Но на то и Форум, пусть коллеги поправят.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-08-24T16:07:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post90333.html#p90333</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: схема рз на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цеп]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post90317.html#p90317" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90317/thumb/p19tfhrsje1249ehs1me61hoo17l61.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90317/thumb/p19tfhrsje1249ehs1me61hoo17l61.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90317/thumb/p19tfhrsje1249ehs1me61hoo17l61.jpg </span></span></p><p>Когда-то , в далеком детстве я делал электропушку (что-то подобное на фото)<br />это мне в дальнейшем очень помогло разобраться с Вашим вопросом. </p><p><a href="http://olgezaharov.narod.ru/KBP/Deshunt.pdf">http://olgezaharov.narod.ru/KBP/Deshunt.pdf</a></p><p><a href="http://maximarsenev.narod.ru/Slovar/deshunt.pdf">http://maximarsenev.narod.ru/Slovar/deshunt.pdf</a></p><p><a href="http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost.ru/thread/ovr1/thread__start1thread__mid161296578.htm">http://arhiv.rzia.ru/rza.communityhost. … 296578.htm</a><br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 24-08-2015 11:54:07</em></p><p>Эта пушка у меня стреляла гвоздями....<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Dnestr]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user38.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-08-24T09:54:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post90317.html#p90317</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: схема рз на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цеп]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post90316.html#p90316" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>описание работы схемы с дешунтированием <a href="http://rza001.ru/mtz/20-3-osobennosti-vypolneniya-skhem-maksimalnykh-tokovykh-zashchit-i-tokovykh-otsechek-na-peremennom-operativnom-toke">http://rza001.ru/mtz/20-3-osobennosti-v … ivnom-toke</a><br />написано весьма толково, на пальцах.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[skiner1981]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8891.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-08-24T09:43:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post90316.html#p90316</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[схема рз на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цеп]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post90311.html#p90311" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90311/thumb/p19tf7fd851f8nl05664ed1eed1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90311/thumb/p19tf7fd851f8nl05664ed1eed1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/0/90311/thumb/p19tf7fd851f8nl05664ed1eed1.jpg </span></span><br />принципиальная схема РЗ на переменном оперативном токе, с дешунтированием токовых цепей реле РП-361, РСВ-13 с приводом ППО-10<br />у кого нибудь есть описание как работает эта схема?</p>]]></content>