<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Расчет нагрузки на ТТ]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic6989.xml" />
	<updated>2015-11-18T12:18:43Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic6989-raschet-nagruzki-na-tt.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчет нагрузки на ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93126.html#p93126" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>alexej p.</strong>, спасибо большое.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Brain]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user168.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-18T12:18:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93126.html#p93126</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчет нагрузки на ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93069.html#p93069" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Извиняюсь невнимательно прочел Ваше сообщение и написал для схемы треугольника, для неполной звезды Вы правильно написали<br />1 точка: Красч=I(3)/Iп=ТТ нагрузка r=корень(3)*(rпр+Rтт+Rреле)&nbsp; <br />только в расчете добавьте Rтт+Rреле и при расчете Красч коэф.апер.составляющей<br />2 точка: тоже Красч=I(2)/Iп=ТТ нагрузка r=2rпр+Rтт+Rреле)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alexej p.]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8706.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-17T08:49:26Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93069.html#p93069</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчет нагрузки на ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93067.html#p93067" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93067/thumb/p1a4a91lthlm1qqcg7j1fitiuk1.jpg" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93067/thumb/p1a4a91lthlm1qqcg7j1fitiuk1.jpg" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/3000/93067/thumb/p1a4a91lthlm1qqcg7j1fitiuk1.jpg </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alexej p.]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8706.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-17T08:30:40Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93067.html#p93067</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Расчет нагрузки на ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93066.html#p93066" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Brain пишет:</cite><blockquote><p>На стороне НН отсутствует генерация. Для такого случая как я понимаю расчетным является лишь внешнее КЗ, ввиду того что при внутреннем КЗ нагрузки на ТТ 10кВ равна нулю.Две рассматриваемые точки должны лежать ниже кривой предельной кратности обмотки. Прав ли я?</p></blockquote></div><p>Да все правильно <br /></p><div class="quotebox"><cite>Brain пишет:</cite><blockquote><p>Прав ли я, когда определю следующий способ определения нагрузки. Изначально предполагаю, что ток небаланса прнебрежимо мал и нагрузку от реле дифзащиты не учитываю. В расчете будет учитываться только нагрузка соединительных проводов. В данном случае принципиальное значение имеет два вида КЗ: двухфазное и трехфазное. Определяю для каждого из вида КЗ значение кратности и нагрузки от соединительных проводов:<br />1 точка: Красч=I(3)/Iп.ТТ нагрузка r=корень(3)*rпр<br />2 точка: Красч=I(2)/Iп.ТТ нагрузка r=2*rпр</p></blockquote></div><p>ссылку не получается скинуть. на изображении видно таблицу <br />1 точка: Красч=I(3)/Iп=ТТ нагрузка r=3*(rпр+Rтт+Rреле) <br />Rтт - как правило 15% от допустимой нагрузки на ТТ, т.е 30ВА -1,2 Ом,значит Rтт-0.16 ом<br />Сопротивление реле считается вне зависимости от тока небаланса. И еще не забывайте про коэффициент апериодической составляющей при расчете Красч<br />2 точка: тоже Красч=I(2)/Iп=ТТ нагрузка r=3*(rпр+Rтт+Rреле)<br />а&nbsp; 2*rпр при однофазном КЗ</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[alexej p.]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8706.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-17T08:27:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93066.html#p93066</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Расчет нагрузки на ТТ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93063.html#p93063" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые коллеги.</p><p>Пожалуйста, помогите. <br />Дифференциальная защита силового трансфораматора на электромагнитных реле. На стороне ВН схема соединения обмоток треугольник, на стороне НН - неполная звезда. Производится замена ТТ на стороне НН. Необходимо определить нагрузку на ТТ. <br />На стороне НН отсутствует генерация. Для такого случая как я понимаю расчетным является лишь внешнее КЗ, ввиду того что при внутреннем КЗ нагрузки на ТТ 10кВ равна нулю. <br />Прав ли я, когда определю следующий способ определения нагрузки. Изначально предполагаю, что ток небаланса прнебрежимо мал и нагрузку от реле дифзащиты не учитываю. В расчете будет учитываться только нагрузка соединительных проводов. В данном случае принципиальное значение имеет два вида КЗ: двухфазное и трехфазное. Определяю для каждого из вида КЗ значение кратности и нагрузки от соединительных проводов:<br />1 точка: Красч=I(3)/Iп.ТТ нагрузка r=корень(3)*rпр<br />2 точка: Красч=I(2)/Iп.ТТ нагрузка r=2*rпр</p><p>Две рассматриваемые точки должны лежать ниже кривой предельной кратности обмотки. Прав ли я?</p><p>,</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Brain]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user168.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-17T06:59:07Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93063.html#p93063</id>
		</entry>