<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; нг-  это  «fr» («FireResistance»)?]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic7006.xml" />
	<updated>2015-12-05T09:00:33Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic7006-ng-eto-fr-fireresistance.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: нг-  это  «fr» («FireResistance»)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93645.html#p93645" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добавлю аналогичное письмо по Мосэнерго.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Solovey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user365.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-05T09:00:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93645.html#p93645</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: нг-  это  «fr» («FireResistance»)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93643.html#p93643" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нашел письмо: О использовании контрольного кабеля. Может было.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Uran]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user22.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-05T08:26:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93643.html#p93643</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: нг-  это  «fr» («FireResistance»)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93246.html#p93246" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>aidar пишет:</cite><blockquote><p>Это так ли? У севкабеля это разные кабели.</p></blockquote></div><p>Конечно не так, в статье явная ошибка.</p><p>Смотрите хотя бы ГОСТ Р 53315—2009 таблицу 2.<br />frls более серьезный кабель по сравнению с нг-LS, но и стоит существенно дороже.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Solovey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user365.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-21T13:16:32Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93246.html#p93246</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: нг-  это  «fr» («FireResistance»)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93236.html#p93236" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В целом все так и есть.Буква А никакого отношения к материалу жил кабеля не имеет.ЕМНИП, алюминия практически нет уже в КК.</p><p>A-класс пожарной опасности ПРГП 1 (категория А) по ГОСТу Р 53315—2009. Все КК должны быть с буквой А, но в реале пока их мало.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Uran]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user22.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-21T08:01:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93236.html#p93236</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[нг-  это  «fr» («FireResistance»)?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93235.html#p93235" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В одной статье пишут:</p><p>&quot;Расшифровка её незамысловата и, по сути, содержит в себе описание ключевых технических характеристик продукта. «ВВГ» означает «винил-винил-голый», что показывает, что используются два слоя из поливинилхлорида, а затем какой-либо защитный слой отсутствует. Буквы «нг» говорят о том, что кабель не распространяет горение. Ну а «ls» означает «LowSmoke», то есть, по-русски, низкий уровень дыма. Отсутствие буквы «А» означает, что рассматриваемый кабель – медный. Кстати, не удивляйтесь, если вам встретится менее привычная аббревиатура frls – это одно и то же. Просто «fr» означает «FireResistance», то есть устойчивый к огню, а это, по сути, то же, что и «нг». Применение ВВГ нг ls ввиду его свойств становится доступным в большем количестве мест, особенно на относительно опасных производствах.</p><p>Это так ли? У севкабеля это разные кабели.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[aidar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user2932.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-21T06:56:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93235.html#p93235</id>
		</entry>
</feed>