			<title type="html"><![CDATA[Re: Сириус 2Л]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post95892.html#p95892" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У нас на одной подстанции была такая же ситуация - на фидере срабатывала ЗЗ, а на вводном выключателе тишина и перекосов нет. Так вот в терминале фидера были заданы две уставки по земляной защите - обычная (по току первой гармоники 50 Гц) и по сумме токов высших гармоник. Срабатывала земляная защита именно по второй уставке. Было предположение, что это из-за потребителя метрополитена - различные высшие гармоники. Так что возможно нужно загрубить уставку по высшим гармоникам.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Alex_Skyline]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4987.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-11T15:57:08Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post95892.html#p95892</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Сириус 2Л]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94899.html#p94899" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Светлана А пишет:</cite><blockquote><p>Подскажите,сегодня на ПС в ячейке 10кВ на Сириусе появилось на дисплее&quot;Земля&quot;&nbsp; и светодиод &quot;Внешняя неисправность&quot;.&nbsp; на секции 10кВ&nbsp; перекоса фаз,ни земли не наблюдалось.отключение ВЛ10кВ ни к чему не привело. на на Сириусе все осталось.&nbsp; КН&quot;сброс &quot;не устранилось.&nbsp; пробовали&nbsp; отключить и включить АВ ШУ,ШП. временно устранилось ,но появилось через минуту. линию 10кВ держим отключенной . что это может быть? и чем грозит для линии включенной?с чего может появиться? подскажите пожалуйста. я оперативный персонал. службу РЗА вызвали ,но они нам особо никогда не объясняют.. а в догадках быть ни хочется. главное будут ли защиты работать для вулюченной ВЛ10кВ?</p></blockquote></div><p>У нас на 6кВ было такое, банально уставку поставили не верно (слишком маленькую) от &quot;наведёнки&quot; работал. Для проверки раз в 10 больше уставку и смотрите появится ли &quot;Земля&quot;. Пароль последние четыре цифры номера Сириуса. На работу других защит этот сигнал не влияет. Релейщики же должны были проверить и либо отдать исправную ячейку или оставить в ремонт? Были, посмотрели, ушли?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Subadar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9785.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-01-13T15:23:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94899.html#p94899</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Сириус 2Л]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post93334.html#p93334" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Подскажите,сегодня на ПС в ячейке 10кВ на Сириусе появилось на дисплее&quot;Земля&quot;&nbsp; и светодиод &quot;Внешняя неисправность&quot;.&nbsp; на секции 10кВ&nbsp; перекоса фаз,ни земли не наблюдалось.отключение ВЛ10кВ ни к чему не привело. на на Сириусе все осталось.&nbsp; КН&quot;сброс &quot;не устранилось.&nbsp; пробовали&nbsp; отключить и включить АВ ШУ,ШП. временно устранилось ,но появилось через минуту. линию 10кВ держим отключенной . что это может быть? и чем грозит для линии включенной?с чего может появиться? подскажите пожалуйста. я оперативный персонал. службу РЗА вызвали ,но они нам особо никогда не объясняют.. а в догадках быть ни хочется. главное будут ли защиты работать для вулюченной ВЛ10кВ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Светлана А]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10449.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-11-25T08:50:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post93334.html#p93334</id>