<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic7074.xml" />
	<updated>2015-12-19T06:20:37Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic7074-perenapryazhenie-na-kvl-s-reaktorom.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94124.html#p94124" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Это очень плохо, можно нарваться на перенапряжения в отключенной фазе и работу АОПН</p></blockquote></div><p>АОПН нет,но все равно плохо,проектировщики об этом не думали.На этой линии вообще надо вывести ОАПВ,20 км всего воздушка.<br />Когда строили ПС(врезали в существующую ВЛ 500 кВ) кабельной линии в помине не было.Землица здесь дорогая,застройщики положили глаз на &quot;неиспользуемые&quot; земли под ВЛ,отсюда и кабель появился.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-19T06:20:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94124.html#p94124</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94119.html#p94119" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>в цикле ОАПВ нет</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-18T18:29:30Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94119.html#p94119</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94117.html#p94117" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>при оперативном вводе и при ТАПВ(за 200 мс до вкл.) резистор подключается.Не подключается при оперативном выводе и аварийном отключении</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-18T18:12:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94117.html#p94117</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94116.html#p94116" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p> продумать автоматику для ТАПВ при подаче напряжения с любой из сторон и предварительным подключением резистора, смысл есть.</p></blockquote></div><p>это выполнено</p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>с подключением второй кабельной цепи все проблемы должны уйти.</p></blockquote></div><p>пока вот не удается,в ноябре ф.А,в декабре ф.В......</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-18T17:43:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94116.html#p94116</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94114.html#p94114" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Цепи напряжения нужны обязательно.</p></blockquote></div><p>вероятно,да,нужны<br />хотя сейчас поговорил с человеком,плотно занимающимся REX 670 - резюме не нужны<br />есть ли смысл менять порядок включения линии,т.е. подавать напряжение со стороны реактора?При отключении,наверное, будет то же самое.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-18T16:56:17Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94114.html#p94114</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94110.html#p94110" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>ШР уже скомпенсировал большую или меньшую часть ёмкостных токов, а устройство ёмкостной компенсации компенсирует ещё, фактически перекомпенсирует и делает только хуже.</p></blockquote></div><p>алгоритм компенсации у RED не расписан,из уставок только On и Off,и вроде не использует цепи U для компенсации.<br />у Р546,наоборот для компенсации нужны цепи напряжения,уставка компенсации в Cм - проводимость<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 18-12-2015 12:51:56</em></p><div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Но при отключении приводит?</p></blockquote></div><p>да,резистор уже не учавствует<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-18T09:51:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94110.html#p94110</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94108.html#p94108" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>Всё-таки вторая цепь был отключена?</p></blockquote></div><p>да,перекомпенсация.Но это не приводит к резонансу,т.к. включение выключателя 500 кВ разрешается только после дешунтирования<br />резистора реактора.Последующее шунтирование резистора( с задержкой) по факту появления U на линии</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-18T09:36:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94108.html#p94108</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94104.html#p94104" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>С компенсацией ёмкостного тока вопрос интересный. Линия и так уже перекомпенсирована неотключаемым реактором, а тут ещё компенсация 293А с каждой стороны. Как себя поведёт ДЗЛ при внешнем КЗ, вопрос интересный. GE чётко пишут: “Для некоторых случаев применения требуется учитывать влияние шунтирующих реакторов.</p></blockquote></div><p>Под случаями надо понимать варианты подключения ДЗЛ к ТТ -&nbsp; отдельный линейный ТТ или ТТ линейных выключателей?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Bach]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user895.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-18T09:12:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94104.html#p94104</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94100.html#p94100" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94100/thumb/p1a6pqp6dk19ksnvu9r8u8p1qck1.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94100/thumb/p1a6pqp6dk19ksnvu9r8u8p1qck1.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94100/thumb/p1a6pqp6dk19ksnvu9r8u8p1qck1.JPG </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94100/thumb/p1a6pplarlmh0v166sd11lt1o9o1.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94100/thumb/p1a6pplarlmh0v166sd11lt1o9o1.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94100/thumb/p1a6pplarlmh0v166sd11lt1o9o1.JPG </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-18T06:31:02Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94100.html#p94100</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94088.html#p94088" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>прояснилось кое что<br />на самом деле участок <strong>10 км</strong>&nbsp; кабельной линии&nbsp; имеет две параллельно работающие цепи.К этому участку добавили еще две цепи 2.5 км.<br />Т.е. линии работала с участками 10 км КЛ - две цепи,2.5 км - одна цепь.Вторую цепь 2.5 км пока запустить не удается.<br />Поэтому все таки <s>недокомпенсация.</s></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-17T13:09:43Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94088.html#p94088</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94086.html#p94086" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>100Ампер пишет:</cite><blockquote><p>Где то допущены ошибки.</p></blockquote></div><p>Да, ошибся с единицами измерения, действительно 4 мкф и 2,5 Гн, и действительно около 50 Гц.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-17T12:47:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94086.html#p94086</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94085.html#p94085" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>5-й канал на картинке не виден, я смотрю 2-й и 6-й.</p></blockquote></div><p>поправил</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-17T12:43:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94085.html#p94085</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94083.html#p94083" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>У меня получилось:<br />Емкостная составляющая тока Iс = 278 А<br />Индуктивная (ток реактора)&nbsp; &nbsp;= 372 A<br />Ну плюс еще от воздушной части 20-25&nbsp; А<br />что то не так!<br />К стати ДЗЛ RED 670 компенсирует 293 А</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-17T11:46:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94083.html#p94083</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94081.html#p94081" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Спартак Молодцов пишет:</cite><blockquote><p>На Вашей осциллограмме индуктивный.</p></blockquote></div><p>1 канал это Ia,базовый вектор Ua - 5 канал</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-17T11:29:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94081.html#p94081</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Перенапряжение на КВЛ с реактором]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post94079.html#p94079" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>100Ампер пишет:</cite><blockquote><p>Где то допущены ошибки</p></blockquote></div><p>кабель<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94079/thumb/p1a6nnjiq41hrq10vq13lq16l91kf11.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94079/thumb/p1a6nnjiq41hrq10vq13lq16l91kf11.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4000/94079/thumb/p1a6nnjiq41hrq10vq13lq16l91kf11.JPG </span></span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[scorp]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user17.html</uri>
			</author>
			<updated>2015-12-17T11:25:31Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post94079.html#p94079</id>
		</entry>
</feed>