			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9004.html#p9004" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Андрей.<br />Я имел в виду не наводки от гармоник в реле, а именно гармоники в составе напряжения, подаваемого на обмотку реле. То есть, там как раз воздействие от магн.&nbsp; поля.&nbsp; И пост. составляющая, естественно, дребезга не даст.<br />Относительно – откуда гармоники? Недавно тема была, что в новых ШОТ (ЩПТ) в соврем. преобразователях есть высшие гармоники. Не силен в этой схемотехнике, но от нескольких слышал. И вот они запускаются в сеть пост. тока. Так коллега писал. Ну, вроде убирать именно эти нужно правильной прокладкой проводов: с высшими гармониками и без. А именно – в разных пучках и перпендикулярно друг другу. Это что я знаю.<br /> А если вообще…У Вас ведь тоже есть док-я по ЭМС. В частности, ко всем МП РЗА надо экранированные кабели прокладывать.<br /> Но тема связана с&nbsp; выключателем&nbsp; Тавриды. В экс-ции и наладке не сталкивался. Правда, не обязательно та злополучная&nbsp; напруга от нашего&nbsp; Крымского приятеля</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user35.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-03T15:52:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9004.html#p9004</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9002.html#p9002" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>поскольку ответ Вам, то язык Вам понятен</p></blockquote></div><p>Леонид Иванович Вы лишили, таким образом,&nbsp; большую часть наших коллег информации <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> <br /></p><div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>Еще я сообразил Вашу правоту в том, что если постоянка зайдет на переменку, реле от этого дребезжать не будет. Это высшие гармоники там должны появиться</p></blockquote></div><p>ну я этого не говорил, а дребезг будет отсутствовать не из-за гармоник, а потому-что его не будет колбасить изменением маг.поля....Я так думаю! <br />кстати какие гармоники в каких цепях появляются, чем грозят и как убираются?</p><div class="quotebox"><cite>lik пишет:</cite><blockquote><p>самому брать надо</p></blockquote></div><p> это вы меня подстрекаете зайти на ПС и провести наглядный эксперимент ? <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ag.gif"  alt="ICQ/ag" /><span class="smiley_text">:D</span> <br />хорошо ОФФтопит с модератором-никто не наказывает <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/lol.png"  alt="Default/lol" /><span class="smiley_text">:lol:</span>&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ae.gif"  alt="ICQ/ae" /><span class="smiley_text">:P</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SAA]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user66.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-03T15:22:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9002.html#p9002</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8875.html#p8875" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>С добрым утром, Андрей (SAA)!<br /> Я вчера к концу дня несколько подустал. Может показаться, что я целый день только форумом и занимаюсь. Но это не так. Просто, работая весь днень у компьютера, для разнообразия и на форум захожу.<br />&nbsp; Уже идя домой (а я иду пешком академ.час – 45 минут; мне примерно как у Вас от Красношкольной набережной до памятника Шевченко – если память не изменяет)…Идя домой, я сообразил Ваш вопрос.<br />По порядку.<br />1.Если вольтметр меряет среднее значение, то он только пост. составляющую и покажет. Тобто у&nbsp; змінній&nbsp; напрузі він не побачить нічого, але якщо, як казав пан Славко, якийсь злий чарівник (наприклад – щур у кабельному каналі) зіграє весілля постійного чоловіка з якоюсь&nbsp; вертихвосткою, то цей вольтметр скаже: «Так». А навпаки…Якщо вольметр міряє діючу напругу за полуперіод, то він і постійній, і змінній напрузі скаже те саме «Так».<br /> Іньша справа, що значення можуть бути різними. А які саме…Це залежить від того, в якому місці пройшов шлюб наших наречених.<br /> Андрей. Это я сейчас делаю проект на украинском языке, и тренируюсь. Но поскольку ответ Вам, то язык Вам понятен. Но возвращаюсь&nbsp; к понятному&nbsp; всем языку.<br />2.Покажет ли УКИ что-нибудь? В принципе, может. Ведь сеть 0,4 кВ – с заземленной нейтралью. Все опять же зависит от места свадьбы жениха и невесты.<br />3. Еще я сообразил Вашу правоту в том, что если постоянка зайдет на переменку, реле от этого дребезжать не будет. Это высшие гармоники там должны появиться.</p><p>Говорите – под лежачего коньяк не течет? А под стоячего? По-моему – тем более. Все равно самому брать надо. Как там говорит наш не самый добрый друг – чего-то там нет. Да все есть, взять только надо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user35.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-02T04:46:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8875.html#p8875</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8868.html#p8868" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>SAA</strong>, <br />прально понял&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> .<br />Но тут дело чисто и потому надо переходить к осцилографу, как коллеги и советовали давно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T19:45:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8868.html#p8868</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8867.html#p8867" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Надо все-таки посмотреть осциллографом, что творится на выходе стабилизаторов С-0,9. Напряжение на выходе может быть сильно несинусоидальным.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evdbor]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T19:41:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8867.html#p8867</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8863.html#p8863" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Два стабилизатора один на ШУ,другой на ШС? Замерьте входы и выходы на одном и на другом. А собственные нужды сколько вольт? Такое ощущение ,что тоже немного будет(U=217 вольт на освещении маловато будет).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T17:44:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8863.html#p8863</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8859.html#p8859" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>yur пишет:</cite><blockquote><p>Если есть стабилизатор,сталкивался ,что при массовой замене выключателей и защит на МП ,стабилизаторы подсаживаются. И Uоп где -то и было около 200 В</p></blockquote></div><p>Есть два стабилизатора С-0,9, и блок питания и заряда БПЗ-401-У4</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[NeW_66]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user684.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T17:15:44Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8859.html#p8859</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8858.html#p8858" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>Может у вас где то свадьба постоянки и переменки на ШУ.<br />да даже не осцилографом, просто цешкой на переменки замерьте.</p></blockquote></div><p>Измерял мультиком на постоянке, напряжение 0 В.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[NeW_66]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user684.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T17:11:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8858.html#p8858</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8857.html#p8857" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>жаль <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span> <br />как я понял из вашего поста что при замерах на переменном токе прибором на постоянный ток&nbsp; прибор не покажет ничего в случае отсутствия их связи.я спросил тождественно ли это если мерить наоборот(может какая специфика прибора на постоянный ток мерить в переменке).и интересна способность мультиметра на такие же измерения?как определить симптомы свадьбы-контроль изоляции опер токов&nbsp; не в норме по приборам или ещё как-то...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SAA]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user66.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T16:31:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8857.html#p8857</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8856.html#p8856" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Коллега SAA.<br />Я мало что понял из Вашей с кого..<strong>скоро</strong>..-воро..<strong>говорки</strong>, но у меня такое впечатление, что Вы сами ответили на свой вопрос.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user35.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T16:14:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8856.html#p8856</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8816.html#p8816" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>а если наоборот-на переменке постоянный ток замерять то же будет?а если &quot;мультиком&quot; замерять, он ведь то же должен показать... чем грозит такая &quot;свадьба&quot;?как по аналогии что мы с вами обсуждали о срабатывании на токе переменном токе &quot;постоянного&quot;&nbsp; реле возможно неустойчивое срабатывание электромеханического реле...</p><p>NeW_66 извини что немного залез в тему с темой не по теме&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SAA]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user66.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T06:38:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8816.html#p8816</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8806.html#p8806" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если, как говорит Слава, &quot;свадьба&quot;... Пусть жених - постоянка, а невеста - переменка (прошу дам не обижаться!). При отсутствии &quot;жениха&quot; (постоянки) вольтметр постоянного тока (например - магнитоэл. системы), то есть меряющий только постоянную составляющую, не должен ничего показывать. А если &quot;свадьба&quot; состоялась - показания будут.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[lik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user35.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-01T04:32:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8806.html#p8806</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8801.html#p8801" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>просто цешкой на переменки замерьте</p></blockquote></div><p>А что в таких случаях будет показывать и как?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SAA]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user66.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-05-31T19:53:28Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8801.html#p8801</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8796.html#p8796" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если есть стабилизатор,сталкивался ,что при массовой замене выключателей и защит на МП ,стабилизаторы подсаживаются. И Uоп где -то и было около 200 В</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[yur]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user28.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-05-31T18:01:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8796.html#p8796</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: БУ/TEL Таврида]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post8794.html#p8794" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Может у вас где то свадьба постоянки и переменки на ШУ.<br />да даже не осцилографом, просто цешкой на переменки замерьте.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-05-31T17:58:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post8794.html#p8794</id>