<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Выключатель VD4 и STU]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic7258.xml" />
	<updated>2016-02-28T12:58:38Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic7258-vyklyuchatel-vd4-i-stu.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатель VD4 и STU]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post96648.html#p96648" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvaild15l01ibgslp87r071.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvaild15l01ibgslp87r071.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvaild15l01ibgslp87r071.JPG </span></span><br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvat0h1g591f4714ku11u1rq82.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvat0h1g591f4714ku11u1rq82.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/6500/96648/thumb/p1acjvat0h1g591f4714ku11u1rq82.JPG </span></span></p><p>А какое устройство рз используется. Во многих МП эта функция встроенная. Выложил образцы для REF54_ и REF615. На схемах REF543 - BCF, REF615 - AA1.<br />Если не изменяет память, то контрольный ток в цепи рассчитывается где-то - 1,5мА</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Klim]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10391.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-28T12:58:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post96648.html#p96648</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Выключатель VD4 и STU]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post96103.html#p96103" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Доброго дня всем!</p><p>Такой вопрос - есть выключатель VD4. Необходимо контролировать исправность цепей управления выключателем (пункт ПУЭ 3.4.20, контроль исправности цепи последующей операции). Для этого АББ предлагает использовать устройство STU. В связи с этим два вопроса:<br />1. Что за катушки отключения/включения у VD4? Почему контроль исправности цепей нельзя сделать, как обычно (дискретный вход последовательно с катушкой, или параллельно резистору, включенному последовательно с катушкой)?<br />2. Есть ли у кого информация по Shunt Trip Unit? На сайте АББ не нашел ничего, кроме напряжения питания, и коммутационной способности.</p><p>История вопроса - проектанты запроектировали контроль исправности цепей, как привыкли (см. выше), через ДВ защиты.</p><p>--- С ув., ИлЬя.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[illiario]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user127.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-02-16T08:22:52Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post96103.html#p96103</id>
		</entry>
</feed>