<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic7471.xml" />
	<updated>2016-04-15T08:09:49Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic7471-nizkii-koeffitsient-chuvstvitelnosti-v-rezervnoi-zone.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99103.html#p99103" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо всем за помощь!</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kinolog91]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user11110.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-15T08:09:49Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99103.html#p99103</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99071.html#p99071" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>При таком количестве трансформаторов на линии и при таком соотношении их мощностей без сложной защиты, например ДЗ, не обойтись. Вот Вам ПУЭ и дает отмазку. Если надо иметь необходимую чувствительность на токовых защитах, то надо прокладывать еще одну высоковольтную линию, а лучше две с разделением нагрузки, но это нереально.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Novik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user285.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-14T12:47:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99071.html#p99071</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99065.html#p99065" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kinolog91 пишет:</cite><blockquote><p>т.е. оставлять как есть?</p></blockquote></div><p>Решать Вам и вашему руководству. ПУЭ позволяет &quot;прикрыть&quot; ваше решение.</p><div class="quotebox"><cite>kinolog91 пишет:</cite><blockquote><p>Без резервирования? И защиту от 2-х фазных кз за трансформатором будет выполнять только предохранитель?</p></blockquote></div><p>Что значит без резервирования?! При двухфазном КЗ достаточно перегорания одного из двух предохранителей (аналог усиления ближнего резервирования). Тут вопрос только в возможном неполнофазном режиме.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tca]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-14T11:20:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99065.html#p99065</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99058.html#p99058" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>tca пишет:</cite><blockquote><p>ПУЭ п.3.2.17 с учётом защиты трансформаторов стороны ВН на предохранителях.</p></blockquote></div><p>т.е. оставлять как есть? Без резервирования? И защиту от 2-х фазных кз за трансформатором будет выполнять только предохранитель?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kinolog91]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user11110.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-14T09:41:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99058.html#p99058</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99054.html#p99054" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ПУЭ п.3.2.17 с учётом защиты трансформаторов стороны ВН на предохранителях.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[tca]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user9.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-14T06:21:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99054.html#p99054</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99009.html#p99009" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Расчёты в excel выкладываю. Расчёт только данного фидера. Трансформаторы нагружены на 91%. Из этой цифры и брал рабочий ток.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kinolog91]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user11110.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-13T07:50:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99009.html#p99009</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post99001.html#p99001" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kinolog91 пишет:</cite><blockquote><p>По ПУЭ минимальный коэффициент чувствительности 1,2. У меня для МТЗ за дальним трансформатором получается 0,8. Что делать в этом случае. Упрощенную схему прилагаю.</p></blockquote></div><p>Схема отсутствует...<br />Вообще если дальнее резервирование не обеспечивается - усиляем ближнее...<br />А как считали? Можете расчет свой выложить и схему заодно (в т.ч. и реле, которое планируете использовать - цифровое или обычное)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[evial9]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8234.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-13T01:26:20Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post99001.html#p99001</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Низкий коэффициент чувствительности в резервной зоне]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post98955.html#p98955" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По ПУЭ минимальный коэффициент чувствительности 1,2. У меня для МТЗ за дальним трансформатором получается 0,8. Что делать в этом случае. Упрощенную схему прилагаю.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kinolog91]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user11110.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-04-12T08:48:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post98955.html#p98955</id>
		</entry>
</feed>