			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post102107.html#p102107" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>GRadFar пишет:</cite><blockquote><p>Это как это &quot;не влияет&quot;, если уставки - в долях от номинального тока??? Если номинал 1600, то уставка 0,5 - и есть 800 А...</p><p>Дык почему Z-то? При междуфазном замыкании токи в поврежденных фазах противофазны, не?</p></blockquote></div><p>Исполнение &quot;2000 А с корзиной&quot; и &quot;2000 А стационарный&quot; работой под током отличаться не будут. <br />В простеньком АВ органа направления мощности нет, векторным сложением заниматься некому.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ibase]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7215.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-07-03T17:49:18Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post102107.html#p102107</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post102022.html#p102022" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>См.РЭ табл.1 - Допускаемые отклонения по току +-15%<br />См.РЭ на УПА-4Р - Погрешность по току = 2%. Прогрузочник поверен?</p><p>PS: для соблюдения синусоидальной формы выходных токов к УПА-4Р необходимо подключить автотрансформаторный регулятор напряжения(РНО).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[bolik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user8318.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-30T05:03:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post102022.html#p102022</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post102019.html#p102019" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ibase пишет:</cite><blockquote><p>и на уставки наврядли влияет</p></blockquote></div><p>Это как это &quot;не влияет&quot;, если уставки - в долях от номинального тока??? Если номинал 1600, то уставка 0,5 - и есть 800 А...<br /></p><div class="quotebox"><cite>Ibase пишет:</cite><blockquote><p>Пробовал сегодня в экспериментальных целях собирать Z на выключателе ( грузить две фазы одновременно )</p></blockquote></div><p>Дык почему Z-то? При междуфазном замыкании токи в поврежденных фазах противофазны, не?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-30T02:55:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post102019.html#p102019</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post102010.html#p102010" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Пробовал сегодня в экспериментальных целях собирать Z на выключателе ( грузить две фазы одновременно ) и давать ток. Результат тот же - 200 ампер ровно разлет.</p><p>Про &quot;стационарное исполнение&quot;: есть два варианта корпуса выключателя - жестко установленный на шинах и с корзинкой и выкатным элементом. Уточнение в ТО относится относится к конструктиву и на уставки наврядли влияет. Все &quot;мои&quot; ВА без &quot;однофазного&quot; переключателя.</p><p>Придется выставлять 1000 ампер уставочных &quot;неуставными&quot; методами.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ibase]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7215.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-29T18:42:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post102010.html#p102010</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post101994.html#p101994" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>&quot;- номинальный ток выключателя (In) –1600 А и 2000 А(только стацио-<br />нарное исполнение);&quot;<br />Не здесь собака порылась?</p><p>ЗЫ:<br /></p><div class="quotebox"><cite>Ibase пишет:</cite><blockquote><p>Даю в одну фазу.</p></blockquote></div><p>&quot;Примечание: 1. Полупроводниковый блок имеет два исполнения: с защитой от одно-<br />фазных коротких замыканий (лицевая панель в соответствии с рисунком) и без защиты от одно-<br />фазных коротких замыканий (переключатель поз.9 отсутствует);&quot;</p><p>&quot;Уставка по току срабатывания при однофазном коротком замыкании уста-<br />навливается переключателем поз. 9.&quot;</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[GRadFar]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4101.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-29T04:20:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post101994.html#p101994</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post101992.html#p101992" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>УПА-4 способна краткосрочно давать до 4 кА ( если толчком - то заметно дергаются проводники )<br />Ипользуются отдельные проводники многопроволочные сечением 40 квадрат.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2016-06-29 06:58:23</em></p><div class="quotebox"><cite>fll пишет:</cite><blockquote><p>+-15)</p></blockquote></div><p>Краткость сестра таланта.</p><p>Я так понимаю это значит &quot;опытный ток срабатывания будет иметь погрешность в 15% в обе стороны&quot;?<br />Откуда цифра?<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Ibase]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7215.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-29T03:58:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post101992.html#p101992</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post101915.html#p101915" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>С установкой УПА-4М не знаком...<br />Можно встречный вопрос ?<br />1. Какую максимальная величину испытательного тока вам удалось пропустить по силовым цепям автомата и на какое количество времени ?<br />2. Проводники какого сечения вы использовали при проверке ?<br /></p><div class="quotebox"><cite>Ibase пишет:</cite><blockquote><p>кстати странная тепловая - шесть крат от рабочего, я ТО могу отбить а перегруз - нет. Ересь какая-то )</p></blockquote></div><p> Скорее всего, для данной сети нет необходимости в тепловой защите!...</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[kostyl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user263.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-24T06:35:38Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post101915.html#p101915</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post101910.html#p101910" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>+-15)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[fll]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user360.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-06-24T03:01:06Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post101910.html#p101910</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Выключатели ВА-55-43 КАЭЗ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post101909.html#p101909" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Приветствую.</p><p>Кто сталкивался с ВА-55-43 курского завода? Никак не выходит выставить уставку на отсечку: вроде как переключателем задаешь рабочий ток как кратность номинальному, потом уставка отсечки как кратность рабочему ( в старых техописаниях помню еще картинки были специальные где цифры множили на положение верньера).</p><p>Например: имеется автомат на 2000 номинального, собираюсь выставить уставку в 2000 А.<br />Первый переключатель ставлю на 0,5 ( так понимаю что Ir = ( положение верньера )*In ( в нашем случае 2000 А ). Таким образом рабочий ток выходит 1000 А.<br />Второй переключатель ( тепловой ) оставляю в положении &quot;откл&quot; ( кстати странная тепловая - шесть крат от рабочего, я ТО могу отбить а перегруз - нет. Ересь какая-то ).<br />Третий переключатель в положение 2 ( так понимаю что Isd = Ir*( положение верньера, в моем случае - 2 ).<br />Итого: 2000*0,5=1000 и 1000*2 = 2000.</p><p>А отбивает зараза на 1800, 1600... в общем все время ампер на 200 ниже. Ток контролируется индикатором на УПА-4Р и штатными щитовыми амперметрами.</p><p>В чем дело - ума не приложу.<br />Картина одна и та же на трех выключателях, т.е. не брак, вроде. <br />Даю в одну фазу. </p><p>Техописание: <a href="http://www.avtomats.com.ua/uploads/files/public-folder/KEAZ/Rukovodstvo_po_jekspluatacii_VA55-43.pdf">http://www.avtomats.com.ua/uploads/file … A55-43.pdf</a></p>]]></content>