			<title type="html"><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post103953.html#p103953" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нет опыта его эксплуатации, поэтому скажу навскидку. Например, при зацикливании защиты. Это явление постоянного шунтирования дешунтирования ТНП, когда сам процесс коммутации ТНП возбуждает феррорезонанс. Тогда разумнее просто вывести защиту.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[matu]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5206.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-08-21T19:05:54Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post103953.html#p103953</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post103878.html#p103878" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В каких случаях нужно вводить такой режим? Это для оперативного персонала пишем инструкцию.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[serhyo]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user39.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-08-21T11:04:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post103878.html#p103878</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post103863.html#p103863" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Это ручной режим для шунтирования ТНП. По сути его замыкание выводит защиту.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[matu]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5206.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-08-20T19:25:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post103863.html#p103863</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post103860.html#p103860" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Наличие переключателя SA в схеме. Если при появлении земли вторичная обмотка ТНП автоматически дешунтируется контактами KL, для чего нужен переключатель?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[serhyo]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user39.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-08-20T16:46:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post103860.html#p103860</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post103835.html#p103835" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Вот тут посмотрите <a href="http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/13.php">http://www.news.elteh.ru/arh/2003/24/13.php</a> <br />Что именно интересует?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[matu]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5206.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-08-19T19:25:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post103835.html#p103835</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Трансформатор напряжения НАМИТ-10.]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post103832.html#p103832" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Требуется информация по трансформатору напряжения НАМИТ-10.&nbsp; В интернете почти никакой иформации. Поделитесь, кто может.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[serhyo]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user39.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-08-19T18:31:37Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post103832.html#p103832</id>
		</entry>