	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic8015.xml" />
	<updated>2016-11-13T15:12:27Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic8015-shuntirovanie-reaktorov-vyklyuchatelyami-v-skhemakh-stantsii.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post107758.html#p107758" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>При указанной схеме в пост 1, это высказывание не имеет никакого смысла...</p></blockquote></div><p>схему посмотрел только сейчас. её подробного описания не читал. но разве реакторы секционирующие одну из СШ не могут использоваться при пуске методом самосинхронизации ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Danilov21]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6499.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-11-13T15:12:27Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post107758.html#p107758</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post107752.html#p107752" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Fiksius пишет:</cite><blockquote><p> эту связь в нормальном режиме работы шунтируют выключателем.</p></blockquote></div><p>Произходит это когда один генератор отключен, а на его секции полная нагрузка. Тогда для того что бы не было снижение напряжения реактор шунтируют, а токи к.з в норме...<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 13-11-2016 15:37:12</em></p><div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><p>реакторы на генераторном напряжении, вроде ранее применялись для пуска генератора методом самосинхронизации<br />шунтировались по завершении пуска.</p></blockquote></div><p>При указанной схеме в пост 1, это высказывание не имеет никакого смысла...<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[stoyan]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user573.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-11-13T12:37:12Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post107752.html#p107752</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post107680.html#p107680" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>при КЗ на секции, вообще говоря, нужно отключать секцию, а не включать какие-то реакторы</p></blockquote></div><p>Это да, я рассматриваю необходимость отключать ШСВ на случай отказа защиты, а так, да, со всем написанным согласен<br /></p><div class="quotebox"><cite>Danilov21 пишет:</cite><blockquote><p>реакторы на генераторном напряжении, вроде ранее применялись для пуска генератора методом самсинхронизации<br />шунтировались по завершении пуска.</p></blockquote></div><p>хм... что ж, возможно я тогда в принципе не прав и придумываю лишние функции</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-11-10T16:30:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post107680.html#p107680</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post107673.html#p107673" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>реакторы на генераторном напряжении, вроде ранее применялись для пуска генератора методом самсинхронизации<br />шунтировались по завершении пуска.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Danilov21]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6499.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-11-10T12:27:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post107673.html#p107673</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post107665.html#p107665" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Литературу, к сожалению, не знаю, привожу чисто свои соображения:<br />1) Допустим, происходит КЗ на ВН. Сеть по ВН объединена. Если количество генераторов на обеих СШ одинаковое, через ШСВ ток не потечет, отключать бесполезно.<br />Отключать, получается, имеет смысл только при неодинаковом количестве генераторов, чтобы трансформаторы не параллелились.... Только зачем, не понимаю, при КЗ за блочным трансформатором ток обычно и так маленький... Получается как-то бредово<br />2) КЗ на секции. Я не знаю, какие там защиты стоят, но при КЗ на секции, вообще говоря, нужно отключать секцию, а не включать какие-то реакторы.<br />3) КЗ на ошиновке блочного тр-ра. Отключаем от ДЗТ трансформатор. Опять же, зачем этот реактор нужен.<br />4) В связи со всем вышеизложенным для улучшения динамической устойчивости нужно не реакторы включать, а поврежденный элемент побыстрее рубить со всех сторон...</p><p>Получается, что единственное назначение реактора - это предварять отключение чего-то еще, например, генераторного выключателя/выключателя блочного тр-ра/ШСВ/присоединения собственных нужд, потому что выключатель не тянет большие токи КЗ.<br />Отсюда вывод вроде как такой:<br />а) смотрим ТКЗ на шинах, проверяем, тянут ли этот ТКЗ выключатели. Если да, то на этом и заканчиваем <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />б) если нет, то, думаю, ШСВ надо отключать, когда через него, ШСВ, идет переток, сравнимый с перетоком при КЗ на соседней С.Ш. Т.е. тупо ТО по чувствительности к КЗ на соседней секции. Для очистки совести (скорее всего, будет неопределяющее условие) можно отстроить ее от: <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -КЗ на ВН, <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -КЗ за реакторами присоединений собственных нужд<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; - нормального перетока через ШСВ (берем предельный случай: все генераторы на одной секции, а ток выдается через ШСВ)<br />в) смотрим еще раз п. а, и если нет, то ... <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p><p>P.S. оффтоп: по защитам ШСВ на 110 кВ и выше наткнулся на это <a href="http://forca.ru/knigi/rzia/ustroystvo-rezervirovaniya-pri-otkaze-vyklyuchatelya-urov-v-setyah-110-220-kv-2.html">http://forca.ru/knigi/rzia/ustroystvo-r … -kv-2.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-11-10T10:24:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post107665.html#p107665</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post107657.html#p107657" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>retriever пишет:</cite><blockquote><p>А нужны уставки именно по переключению ШСВ на реактор или уставки реактора, когда он уже включен при близком КЗ вместо ШСВ?</p></blockquote></div><p>Интересует именно уставки на отключение ШСВ, хотя наверно ничего сложного, но есть над чем подумать: либо смотришь оборудование (отключающую способность, динамическую, термическую стойкость) и выставляешь по чувствительности, либо смотришь места КЗ (соседние сш) и смотришь теряет ли генератор устойчивость, и если да, то выставляешь опять же по чувствительности...<br />Но хотелось бы литературу, а еще отзывы из практики - встречал такие схемы станций, но реакторная связь но всех случаях была отключена нормально</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-11-10T08:19:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post107657.html#p107657</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post107649.html#p107649" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А нужны уставки именно по переключению ШСВ на реактор или уставки реактора, когда он уже включен при близком КЗ вместо ШСВ?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[retriever]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user4731.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-11-10T06:40:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post107649.html#p107649</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Шунтирование реакторов выключателями в схемах станций]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post107646.html#p107646" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги.<br />В схемах станций зачастую применяется реакторная связь между секций генераторного напряжения, и бывает эту связь в нормальном режиме работы шунтируют выключателем.<br />При любом более менее близком КЗ ШСВ отключается и за счет реакторной связи уменьшаются ТКЗ и динамическая устойчивость станции.<br />Не могу найти литературу в которой описываются такие схемы, в том числе и выбор уставок для защит ШСВ, а найти нужно срочно.<br />Буду благодарен за любые ссылки на литературу</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Fiksius]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user71.html</uri>
			</author>
			<updated>2016-11-10T05:23:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post107646.html#p107646</id>
		</entry>