			<title type="html"><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9902.html#p9902" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><strong>Yuran</strong>, прав. Спасибо. Одна из уставок была задана для одноамперного исполнения.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimir]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user210.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-22T10:09:59Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9902.html#p9902</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9896.html#p9896" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>в общем то надо поднять планку и повыше, замена контроллера/процессора, это как новое реле, надо полностью наладку реле провести.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-22T07:32:45Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9896.html#p9896</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9893.html#p9893" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Yuran пишет:</cite><blockquote><p>Необходимо зайти в меню Configuration\AnalogInputs и задать верно уставки Ir, I1r, I2r, I3r, I4r, I5r.</p></blockquote></div><p>Присоединяюсь, надо проверить вообще все уставки, особенно те, которые задаются &quot;вручную&quot;, с ИЧМ. Таймеры включить, например. Всё-таки не колесо запасное поставили <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[nkulesh]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user72.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-22T05:41:09Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9893.html#p9893</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9892.html#p9892" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>vladimir пишет:</cite><blockquote><p>По-моему, нет никакой разницы. Что одноамперное исполнение, что пяти. Если в реле втекает 670 мА, реле и должно показывать что втекает 670 мА (не важно какое исполнение ТТ). На каком этапе реле приводит ток к одноамперному исполнению и зачем.</p></blockquote></div><p>Не совсем так, промежуточные ТТ терминала преобразуют входящий ток к некой базисной величине, относительно которой в зависимости от уставок модуля аналоговых входов идет дальнейший расчет. Т.е. для модуля с номинальным током 5 А и модуля с номиналом 1 А на вход АЦП поступает одна и та же величина. Дальше уже измерение входящего тока во вторичных величинах идет исходя из уставки.<br />Необходимо зайти в меню Configuration\AnalogInputs и задать верно уставки Ir, I1r, I2r, I3r, I4r, I5r.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Yuran]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user160.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-22T05:27:05Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9892.html#p9892</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9888.html#p9888" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>А Вы включите щитовой эл.измерительный амперметр со шкалой 1000/1 к ТТ с Ктт 1000/5 и увидите.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ShSF]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user105.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-22T03:51:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9888.html#p9888</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9882.html#p9882" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>По-моему, нет никакой разницы. Что одноамперное исполнение, что пяти. Если в реле втекает 670 мА, реле и должно показывать что втекает 670 мА (не важно какое исполнение ТТ). На каком этапе реле приводит ток к одноамперному исполнению и зачем.<br />Я понимаю, соотношение между этими тока приблизительно равно 5, но оно не равно 5. Это точно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimir]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user210.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-21T22:50:23Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9882.html#p9882</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9862.html#p9862" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CLON пишет:</cite><blockquote><p>Неврно указан коэффициент ТТ: на Х/1А, а Х/5А. Возможно.</p></blockquote></div><p>Угу, очень похоже на то.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[grsl]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-21T13:43:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9862.html#p9862</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9861.html#p9861" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Неврно указан коэффициент ТТ: на Х/1А, а Х/5А. Возможно.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[CLON]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user61.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-21T13:39:58Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9861.html#p9861</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Неисправность REL511?]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post9860.html#p9860" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В реле втекает 650 мА - реле показывает 130 мА (показания первичных величин в аналогичной пропорции не соответствуют показаниям щитовых приборов). Детали еще точно не известны, но по первичной информации не так давно была заменена плата процессора. Кто-нибудь сталкивался?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[vladimir]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user210.html</uri>
			</author>
			<updated>2011-06-21T13:16:55Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post9860.html#p9860</id>
		</entry>