	<title type="html"><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник]]></title>
	<link rel="self" href="https://rzia.ru/feed-atom-topic8491.xml" />
	<updated>2017-04-28T18:33:50Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://rzia.ru/topic8491-zashchita-ot-nepolnofaznogo-rezhima-v-skheme-chetyrekhugolnik.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post112745.html#p112745" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>Пардон, конечно, но на рассоглассованный выключатель уже подействует ЗНФ (или ЗРП, кому как больше нравится).</p></blockquote></div><p>После того как ЗНФ еще раз подействует на отключение неполнофазно отключенного выключателя и условия для ее пуска не исчезнут (выключатель так и останется неполнофазно отключен), сформируется команда на пуск ЗНФР, которая сработает через свою выдержку времени.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-28T18:33:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post112745.html#p112745</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post112742.html#p112742" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Пардон, конечно, но на рассоглассованный выключатель уже подействует ЗНФ (или ЗРП, кому как больше нравится).</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Antip]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user81.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-28T16:57:00Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post112742.html#p112742</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post112740.html#p112740" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Antip пишет:</cite><blockquote><p>Основной вопрос - как действует ЗНР линии, трансформатора?</p></blockquote></div><p>В данной схеме на отключение В-110 трансформатора</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-28T14:21:25Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post112740.html#p112740</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post112738.html#p112738" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Основной вопрос - как действует ЗНР линии, трансформатора?<br />На линиях есть канал для передачи сигнала телеотключения?</p><p>В упоминаемой ЗНР АТ-500 по типовой схеме есть нюанс: сначала действие на смежную сторону АТ, а потом с временем УРОВ - на отключение шин, к которым подключен неполнофазно выключатель. Если проводить аналогии, то для Т вытекает действие на отключение нагрузки. Вот есть ли в этом целесообразность? Почувствуют такое рассогласование последние ступени ТЗНП линий? Нужно считать.</p><p>А вообще, если выключатели современные, то учитывая малую вероятность такого режима, нужно ли выполнять действие ЗНР от РЗ для трансформаторов?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Antip]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user81.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-28T12:27:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post112738.html#p112738</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post112737.html#p112737" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>dimm пишет:</cite><blockquote><p>А вот как реализовать ЗНР для трансформатора,</p></blockquote></div><p>Для 1Т: Отключенное состояние тремя фазами 1В ВЛ №1(1В ВЛ №2) и неполнофазно отключенный 1В ВЛ №2 (1В ВЛ №1) + контроль 3Io через тр-р</p><div class="quotebox"><cite>dimm пишет:</cite><blockquote><p>и нужен ли он вообще...?.</p></blockquote></div><p>В руководящих указаниях выпуск 13 по ЗНФР трансформатора ничего не говорится, только про АТГ 500</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[High_Voltage]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7448.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-28T12:09:22Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post112737.html#p112737</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Защита от неполнофазного режима в схеме четырехугольник]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post112735.html#p112735" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день, коллеги!<br />Проектируем подстанцию 220 кВ. Схема РУ 220 кВ - четырехугольник, приводы выключателей пофазные - поэтому возможно неполнофазное включение и как следствие - неполнофазный режим.<br />Защиты линии включаются на сумму токов плечей своих выключателей - ЗНР выполняем следующим образом - контролируем отключенное состояние первого выключателя и ЗНФ второго + ток 3I0 по линии.<br />А вот как реализовать ЗНР для трансформатора, и нужен ли он вообще...?. <br />На стороне ВН трансформатора резервной защиты нет (два комплекта ДЗТ с функциями МТЗ ВН).<br />Возможно нужны дополнительные условия для ЗНР в защитах линии. Может кто сталкивался, помогите разобраться)))</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[dimm]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user3043.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-04-28T10:22:04Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post112735.html#p112735</id>
		</entry>