			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114199.html#p114199" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Где-то на странице <a href="http://dororz.ru/zp_6.htm">http://dororz.ru/zp_6.htm</a> упоминался сходный, близкий к анекдотичному, случай. Просто цепи к ТТ не были подключены. Но вот на голых псевдовыводах и Ктт нормальный, и ВАХ - то, что разработчик прописал. Но чтобы вообще без проверки - там уж уникум.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-30T18:54:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114199.html#p114199</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114198.html#p114198" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gavrilovone пишет:</cite><blockquote><p>Уважаемые релейщики, после замены одного из тт на фидере 10 кВ.&nbsp; неполная звезда, появился небаланс. с чем&nbsp; это может быть связано? с тем что тт работает с погрешностью и он не исправен&nbsp; или собрано что-то не так?&nbsp; &nbsp;тт никто не проверял и поставили первый попавшийся.</p><p>вот данные векторных дтаграмм,&nbsp; не знаю фото загрузились&nbsp; или нет.<br />учет:<br />Ia=330ma угол=67L<br />Ib=213ma угол =178L<br />Ic=381ma угол =72С<br />защита:<br />Ia=349ma угол=63L<br />Ib=412ma угол =168С<br />Ic=321ma угол =41С</p></blockquote></div><p>что-то похожее встречалось при &quot;перекрестном&quot; использовании в неполной звезде обмоток разного класса точности, 0,5 и 10Р. (в нулях токи не совпадали)<br />В этом случае для выявления такого дефекта прогрузки первичным током и снятия ВАХ, векторок недостаточно,<br /> нужно прозванивать каждую жилу от ТТ до клеммника.<br />&nbsp; Давно было, во время всеобщей борьбы с потерями и сведением балансов ЭЭ по ПС.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-06-30 23:19:34</em></p><p>еще вспомил, что на ТПЛ-10 и ТПЛМ-10 разных годов выпуска &quot;переставлены местами&quot; обмотки 0,5 и 10 Р, и полярность даже разная попадалась, <br />несколько раз &quot;прокалывались&quot; на учете ЭЭ после замены вроде бы на аналогичный&nbsp; ТТ<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[suncov_di]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user10286.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-30T18:19:34Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114198.html#p114198</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114189.html#p114189" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Золотое дно для анализа аварийных событий. ЮРГПУ (бывший Новочеркасский политех) прорабатывает возможность хотя бы краткосрочного курса на эти темы. Я на днях буду проводить курсы на соответствующую тематику в Ессентуках (не хотите подключиться? От двух до четырех человек в классе еще поместятся). Но при анализе рассматриваются технические предпосылки в сопоставлении. А вот ошибки (а где-то и их прикрытие) персонала - вопрос трудновычислимый.<br />Этот случай заношу в свою &quot;золотую&quot; коллекцию. Повыше, чем &quot;серебряная&quot;, а до &quot;бриллиантовой&quot; не дотягивает.<br />Кстати, один из моих принципов анализа: &quot;не может быть&quot;, &quot;не должно быть&quot;, &quot;и не было&quot; - совершенно разные понятия. Мои оппоненты больше полагаются на &quot;не должно быть&quot;.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-30T09:40:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114189.html#p114189</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114185.html#p114185" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>да, согласен с вами на 100%&nbsp; это было в РЭСе в районе, местный релейщик ушел на пенсию и соответственно там никого больше нет. первичники впендюрили первый попавшийся, никто его не проверял. мне пришлось ехать 180км чтобы эту проверку провести.&nbsp; оказалось&nbsp; все до боли банально,<br />мертвое керно учета. </p><div class="quotebox"><cite>SVG пишет:</cite><blockquote><p> Не сняли ВАХ и Ктт перед установкой и изоляцию не прокрутили? Не могу такого даже представить, правда.</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gavrilovone]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7812.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-30T08:35:19Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114185.html#p114185</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114158.html#p114158" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gavrilovone пишет:</cite><blockquote><p> тт никто не проверял и поставили первый попавшийся.</p></blockquote></div><p> Не сняли ВАХ и Ктт перед установкой и изоляцию не прокрутили? Не могу такого даже представить, правда.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[SVG]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-29T06:31:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114158.html#p114158</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114135.html#p114135" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gavrilovone пишет:</cite><blockquote><p> угол между векторами А и С 100 градусов</p></blockquote></div><p>Может быть из-за различного момента времени при измерении векторной.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[matu]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5206.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-28T10:48:01Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114135.html#p114135</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114115.html#p114115" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>пока не могу сказать&nbsp; по поводу идентичности.<br />есть вероятность что нет </p><div class="quotebox"><cite>matu пишет:</cite><blockquote><p>Типы ТТ идентичны? Измерения для разных керн проведены в один момент?</p></blockquote></div><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2017-06-28 15:24:21</em></p><p>угол между векторами А и С 100 градусов,<br />от чего такое может быть,&nbsp; изза погрешности&nbsp; или не правильной&nbsp; сборке?&nbsp; </p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Прикиньте для начала вольт-амперные характеристики ТТ на том участке, где сейчас находитесь. Конкретную математику навскидку не приведу, но есть основания для прикидки.</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gavrilovone]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7812.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-28T10:24:21Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114115.html#p114115</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114114.html#p114114" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Типы ТТ идентичны? Измерения для разных керн проведены в один момент?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[matu]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user5206.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-27T12:31:47Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114114.html#p114114</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114113.html#p114113" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>после завтра выведу в ремонт и займусь этим)</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gavrilovone]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7812.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-27T12:26:35Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114113.html#p114113</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114112.html#p114112" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Прикиньте для начала вольт-амперные характеристики ТТ на том участке, где сейчас находитесь. Конкретную математику навскидку не приведу, но есть основания для прикидки.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-27T12:19:53Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114112.html#p114112</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114111.html#p114111" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>согласен про небаланс.&nbsp; то есть получается 2 тт,<br />разные по характеристикам, несмотря на один коэффициент трансформации, поэтому&nbsp; так?&nbsp; &nbsp;класс&nbsp; точности,&nbsp; мощность тут играют эту роль?&nbsp; &nbsp;</p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Да нулевого провода в цепях ТТ в сети с изолированной нейтралью (неполная звезда, двухтрансформаторная схема) вроде бы нет. Обратный провод в такой схеме - аналог провода дополняющей фазы В. Чего-то мне это напоминает неидентичность характеристик ТТ на начальной стадии.<br />Кстати, о небалансе в данном случае речь не идет. Небаланс - несоответствие токов в разных плечах дифзащиты чего-то. Здесь же - несоответствие токов в различных кернах.</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gavrilovone]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7812.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-27T12:14:28Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114111.html#p114111</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114110.html#p114110" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Да нулевого провода в цепях ТТ в сети с изолированной нейтралью (неполная звезда, двухтрансформаторная схема) вроде бы нет. Обратный провод в такой схеме - аналог провода дополняющей фазы В. Чего-то мне это напоминает неидентичность характеристик ТТ на начальной стадии.<br />Кстати, о небалансе в данном случае речь не идет. Небаланс - несоответствие токов в разных плечах дифзащиты чего-то. Здесь же - несоответствие токов в различных кернах.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-27T11:40:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114110.html#p114110</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114109.html#p114109" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>ток в учете и в защите отличается и в нулевом тоже </p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>небаланс чего?</p></blockquote></div>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gavrilovone]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7812.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-27T11:26:51Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114109.html#p114109</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114108.html#p114108" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gavrilovone пишет:</cite><blockquote><p>появился небаланс</p></blockquote></div><p>небаланс чего?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-27T10:56:24Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114108.html#p114108</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[векторная диаграмма фидера 10 кВ]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post114107.html#p114107" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Уважаемые релейщики, после замены одного из тт на фидере 10 кВ.&nbsp; неполная звезда, появился небаланс. с чем&nbsp; это может быть связано? с тем что тт работает с погрешностью и он не исправен&nbsp; или собрано что-то не так?&nbsp; &nbsp;тт никто не проверял и поставили первый попавшийся.</p><p>вот данные векторных дтаграмм,&nbsp; не знаю фото загрузились&nbsp; или нет.<br />учет:<br />Ia=330ma угол=67L<br />Ib=213ma угол =178L<br />Ic=381ma угол =72С<br />защита:<br />Ia=349ma угол=63L<br />Ib=412ma угол =168С<br />Ic=321ma угол =41С</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gavrilovone]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user7812.html</uri>
			</author>
			<updated>2017-06-27T10:52:03Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post114107.html#p114107</id>
		</entry>