			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗДЗ в ячейках К-26, К-12]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post120467.html#p120467" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Дело в том, что на ячейках этого типа при КЗ в кабельном отсеке (отсеке ТТ, отсеке ввода-вывода - кому как нравится) и при отключении выключателя отходящей линии из-за ионизации воздуха тут же происходит пробой на верхних губках выключателя и КЗ переходит на сборные шины. Поэтому надо сразу отключать питание секции и отходящий выключатель. Потом можно сделать АПВ питания, если КЗ произошло в кабельном отсеке. Нужно только учесть время деионизации.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Novik]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user285.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-14T08:01:16Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post120467.html#p120467</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: ЗДЗ в ячейках К-26, К-12]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post120460.html#p120460" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>В руководстве на ОВОД указано &quot;В каждый, оптически изолированный отсек ячейки, устанавливается волоконно-оптический датчик (ВОД).&quot;, соответственно если отсек оптически не изолирован от соседнего, где уже установлен датчик, то дополнительный датчик не требуется.<br />Другой вопрос- как при этом строить логику ОВОДа? Ведь при дуговом замыкании в отсеке ввода-вывода например в ячейке отходящей линии достаточно отключить выключатель этой линии, а при дуговом замыкании в отсеке выкатного элемента уже нужно отключать секцию. Получается в любом случае придется отключать секцию, т.к. невозможно корректно определить место возникновения дугового замыкания</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Джиан]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user647.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-14T04:36:42Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post120460.html#p120460</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[ЗДЗ в ячейках К-26, К-12]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post120454.html#p120454" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался, имеются ячейки КРУ К-26, К-12. В данных ячейках необходимо предусмотреть ЗДЗ. Планируем ЗДЗ ОВОД-Л. Стоит ли устанавливать отдельно датчик в отсеке ввода-вывода? Ведь в данных ячейках нет четкой границы между отсеком ВЭ и отсеком ввода-вывода. Спасибо</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Mike]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user6646.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-02-13T18:13:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post120454.html#p120454</id>
		</entry>
</feed>