			<title type="html"><![CDATA[Re: Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122536.html#p122536" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vikarsentie пишет:</cite><blockquote><p> А что в итоге? Датчики отключили?</p></blockquote></div><p>Ни в коем случае, или производитель снимает с себя всю ответственность за нормальную работу оборудования.</p><div class="quotebox"><cite>Vikarsentie пишет:</cite><blockquote><p>Что это из себя представляет и какими устройствами записывается?</p></blockquote></div><p>Точно не помню (уж больше десятка лет прошло), но есть некоторые воспоминания о полном сборе информации в АСУ ТП. Да, тренды, скорее всего, - оттуда.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-04-03T09:29:33Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post122536.html#p122536</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122532.html#p122532" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Vikarsentie пишет:</cite><blockquote><p>Вы не подскажете таковую литературу для начинающих с уклоном на виброконтроль ТГ, Тр и др</p></blockquote></div><p>Тут более-менее понятно для начинающих:<br /><a href="http://www.vibration.ru/osn_vibracii.shtml">http://www.vibration.ru/osn_vibracii.shtml</a><br /><a href="http://vibrocenter.ru/book2012.htm">http://vibrocenter.ru/book2012.htm</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Саня]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user148.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-04-03T06:13:36Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post122532.html#p122532</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122531.html#p122531" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Т.к. ее море - выбрать оптимальную пока затрудняюся. Нашел одну книгу по эксплуатации Тр для какраз начинающих, без сложных формул и интегралов (не помню автора), но там про виброконтроль не особо много.<br />Вы не подскажете таковую литературу для начинающих с уклоном на виброконтроль ТГ, Тр и др. первичного оборудования в энергетике. (ибо виброконтроль может быть всего чего угодно, а все что угодно - не интересует)<br />Спасибо.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vikarsentie]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user245.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-04-03T05:51:50Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post122531.html#p122531</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122530.html#p122530" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Виброскорость, виброускорение и спектр частоты вибрации - основные критерии, по которым определяется дефект. Дефект может быть механического и электрического характера. Вообще вибродиагностирование&nbsp; - отдельная наука, достаточно сложная. Например, отдефектовать по вибрации разбитый подшипник электродвигателя - это одно, а обрыв стержня короткозамкнутого ротора - это другое. В сети полно литературы по этой теме, начиная от достаточно серьезных, заканчивая - для учащихся.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Саня]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user148.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-04-03T05:46:14Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post122530.html#p122530</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122529.html#p122529" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо.<br /></p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Для генераторов контроль вибрации - обычное дело. Но в большинстве случаев датчики не встраиваются, ведется внешний мониторинг.</p></blockquote></div><p>А что за внешний мониторинг? Чем? (надеюсь уж не визуальный осмотр) Где про это почитать? </p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>Да, еще припоминаю случай, близкий к анекдотическому. На одном из генерирующих объектов (я его курировал как представитель РДУ) происходит отключение сименсовского турбогенератора в результате <strong>грома</strong> (не путайте с молнией). Грозовой разряд произошел непосредственно над дымовой трубой, но в трубу не попал - тучка с тучкой разбирались. Как один из доводов предлагалось бросить в дымовую трубу спецназовскую шумовую гранату (шума много, но безопасно). И я, и мои коллеги над этим потешались, пока не получили тренды вибраций в опорах ГТУ. Наибольшая вибрация была там, где была труба - приемник отходящих газов в котел - утилизатор. Съездил, на месте убедился. Окончательное прозрение прошло года через два. Еду с одной тусовки, посвященной РЗА (директор оценил пользу от моего присутствия на подобных мероприятиях, удавалось разрулить некоторые безнадежные ситуации) и вдруг в вагоне разговариваюсь с представителем проектной организации, который был главным разработчиком этой идеи. На мой вопрос отвечает: а представь себе, как я с этой идеей шел на согласование к руководству. На меня смотрели как на идиота.<br />Разгадка оказалась довольно простой. Сименсники, воодушевленные техническими требованиями о повышенной сейсмоопасности соответствующей площадки, перебдели с датчиками контроля вибрации.Заметных землетрясений там за прошедшие годы не было, но гром и молния в субтропической зоне - обычные явления.</p></blockquote></div><p>Да, случай интересный. А что в итоге? Датчики отключили?</p><div class="quotebox"><blockquote><p>пока не получили тренды вибраций в опорах ГТУ</p></blockquote></div><p>Что это из себя представляет и какими устройствами записывается? Или это не стационарные приборы?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vikarsentie]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user245.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-04-03T05:41:57Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post122529.html#p122529</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122497.html#p122497" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Для генераторов контроль вибрации - обычное дело. Но в большинстве случаев датчики не встраиваются, ведется внешний мониторинг.<br />По трансформаторам припоминаю единственный случай, когда ложную работу газового реле на отключение связали с повышенной вибрацией. Там, правда, основные проблемы были связаны с забытой транспортной прокладкой над кнопкой опробования.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 02-04-2018 10:05:56</em></p><p>Да, еще припоминаю случай, близкий к анекдотическому. На одном из генерирующих объектов (я его курировал как представитель РДУ) происходит отключение сименсовского турбогенератора в результате <strong>грома</strong> (не путайте с молнией). Грозовой разряд произошел непосредственно над дымовой трубой, но в трубу не попал - тучка с тучкой разбирались. Как один из доводов предлагалось бросить в дымовую трубу спецназовскую шумовую гранату (шума много, но безопасно). И я, и мои коллеги над этим потешались, пока не получили тренды вибраций в опорах ГТУ. Наибольшая вибрация была там, где была труба - приемник отходящих газов в котел - утилизатор. Съездил, на месте убедился. Окончательное прозрение прошло года через два. Еду с одной тусовки, посвященной РЗА (директор оценил пользу от моего присутствия на подобных мероприятиях, удавалось разрулить некоторые безнадежные ситуации) и вдруг в вагоне разговариваюсь с представителем проектной организации, который был главным разработчиком этой идеи. На мой вопрос отвечает: а представь себе, как я с этой идеей шел на согласование к руководству. На меня смотрели как на идиота.<br />Разгадка оказалась довольно простой. Сименсники, воодушевленные техническими требованиями о повышенной сейсмоопасности соответствующей площадки, перебдели с датчиками контроля вибрации.Заметных землетрясений там за прошедшие годы не было, но гром и молния в субтропической зоне - обычные явления.<br /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[doro]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user26.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-04-02T07:05:56Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post122497.html#p122497</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122493.html#p122493" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Спасибо. Интересная книга.</p><p>Какие вибро датчики устанавливаются в турбогенераторах?<br />А также в трансформаторах?<br />Одно слово где-то вычитал, что устанавливаются сейсмо датчики. Где про это почитать? ПРосто про то что имеется контроль колебаний турбогенератора - об этом пишут. А В какие места ТГ устанавливаются? сколько их? какие датчики? и вобще теория этого? - этого нет.<br />Может в РЭ на турбогеренаторы/трансформаторы что-то есть?&nbsp; Есть у кого РЭ на ТГ/Тр?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Vikarsentie]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user245.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-04-02T05:58:13Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post122493.html#p122493</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122391.html#p122391" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>в этой (<a href="http://www.springer.com/gp/book/9781441915443">http://www.springer.com/gp/book/9781441915443</a>) книге вопрос контроля вибрации рассматривается на основе вейвлетного преобразования. Написано достаточно понятным языком&nbsp; в инженерном ключе. Особо глубоких знаний математики не требуется. Книжка достойная.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Sergey]]></name>
				<uri>https://rzia.ru/user64.html</uri>
			</author>
			<updated>2018-03-30T08:08:39Z</updated>
			<id>https://rzia.ru/post122391.html#p122391</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Контроль вибраций оборудования]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://rzia.ru/post122386.html#p122386" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Добрый день.<br />Вопрос в следующем: существует ли какой либо контроль за вибрациями оборудования: силовых трансформаторов, генераторов, двигателей.<br />Т.е. что-то в духе в зависимости от характера или может амплитуды вибраций судят о возможной неисправности?<br />Может это относится к технологическим защитам. <br />в общем ищу информацию о контроле вибраций силового оборудования.<br />Заранее благодарен.</p>]]></content>