		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bender ir420-D6 (Контроль сопротивления изоляции) - настройка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post134179.html#p134179</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ответы. Разобрался сам. Сеть действительно с заземленной нейтралью, поэтому bender показывает &lt;1 кОм. В нашем случае от этих устройств нет никакого толка. Проектанты ошиблись. Будут как декор там стоять) Тему можно закрыть.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Xopkins)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 12:28:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post134179.html#p134179</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bender ir420-D6 (Контроль сопротивления изоляции) - настройка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post134170.html#p134170</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за высокую оценку. Даже, если у него сеть с изолированной нейтралью, нужно только одно реле. А так все правильно, сопротивление меньше 1 кОм.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (galkin_ia)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 11:36:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post134170.html#p134170</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bender ir420-D6 (Контроль сопротивления изоляции) - настройка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post134159.html#p134159</link>
			<description><![CDATA[<p>Пожалуй, <a href="http://rzia.ru/user7325.html">galkin_ia</a> в данном вопросе можно доверять. Отечественный разработчик аналогичной конкурирующей аппаратуры, которая по ряду параметров позиционируется выше. Естественно, свои разработки предусматривают хорошее знакомство с разработками потенциальных конкурентов. В крайнем случае выйдите с ним на прямую связь. Не удастся прямиком, могу выступить в качестве посредника (через неделю надеюсь пообщаться лично).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 10:05:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post134159.html#p134159</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Bender ir420-D6 (Контроль сопротивления изоляции) - настройка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post134144.html#p134144</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно у вас сеть с заземленной нейтралью.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (galkin_ia)]]></author>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 08:00:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post134144.html#p134144</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bender ir420-D6 (Контроль сопротивления изоляции) - настройка]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post133985.html#p133985</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Есть у нас в шкафу такое устройство Bender ir420-D6, установлено 3шт, по одному на фазу. На данный момент все включено, работает, дисплей показывает &lt;1.0 кОм, и горят все три желтых индикатора. Собственно вопрос как и что в нем надо настраивать? На официальном сайте полно инструкций на каких хочешь языках, кроме русского. Конечно если не найду помощи, то буду переводить. Но может кто-то поможет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Xopkins)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Apr 2019 23:48:27 +0000</pubDate>