			<title><![CDATA[Настройка терминала REF 601]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post135359.html#p135359</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток уважаемые коллеги! Вводим в эксплуатацию две новые 2КТП и у заказчика проблема с двумя вышестоящими ячейками, которые как раз и запитывают наши КТП. Проблема не однозначная и состоит в следующем. Ячейки ЗРУ-6кВ производства ABB, отходящие линии рассчитаны на номинальный ток 630А, а терминалы REF 601 стоят с номинальным током 250А, то есть возникла проблема с настройкой уставки токовой отсечки: по проекту прописано 7500А, а REF позволяет выставить только 20In = 5000А. Вопрос к знатокам - можно ли на этом терминале программно прописать номинальный ток в 630А дабы не путаться в дальнейшем с уставками и выставить требуемое значение уставки токовой отсечки? <br />P.S. В паре с терминалом используются датчики тока с катушками Роговского. Коэффициент трансформации датчиков тока я так и не нашел.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Karamaz61rus)]]></author>
			<pubDate>Sat, 25 May 2019 08:28:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post135359.html#p135359</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>