		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141072.html#p141072</link>
			<description><![CDATA[<p>Да, припомни ПГУ Краснодарской ТЭЦ. Ты, в то время, насколько помню, еще в ОДУ (или аду) работал. Выскакивает &quot;земля&quot; в СОПТ. Старая традиционная схема. Оперативный персонал ведет поиск &quot;земли&quot; старыми традиционными средствами (поочередное отключение направлений). В результате проектной ошибки (быстренько проектировщики ее исправили) при поиске &quot;земли&quot; произошло погашение блока с последующим несинхронным включением. Ущерб еще ого-го.ЭКРА еще какую-то копеечку с этого поимела: хотите правильной работы МП УРЗА, извольте покупать современные средства отыскания &quot;земли&quot; в СОПТ.<br />А сколько объектов, где о полной реконструкции речь не шла? Припомни родную подстанцию Машук-330. А Славянск 220/110? Micom, ABB, GE и старая электромеханика в одном флаконе. При мне начальник подстанции, пусть и без матерных слов, возмущался. Хоть какую-то копеечку вложили бы в реконструкию СОПТ. Как была единственная АБ с единственным ВАЗП, так и осталась.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 09:15:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141072.html#p141072</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141068.html#p141068</link>
			<description><![CDATA[<p>Отключать терминалы по выходным цепям оперативно и снимать оперток.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogatikov)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 05:54:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141068.html#p141068</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141063.html#p141063</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post141053.html#p141053">↑</a><div class="quote-date">2019-12-05 01:13:32</div></cite><blockquote><p>&quot;9.В действующих НТД отсутствуют требования по выводу МП терминалов по всем выходным цепям перед снятием с них оперативного тока.&quot;<br />что за ... как это нет таких требований ?!!!</p></blockquote></div><p>Прошу прощения, а &quot;землю&quot; в СОПТ как искать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2019 04:36:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141063.html#p141063</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141055.html#p141055</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post141053.html#p141053">↑</a><div class="quote-date">2019-12-05 01:13:32</div></cite><blockquote><p>В действующих НТД отсутствуют требования по выводу МП терминалов по всем выходным цепям перед снятием с них оперативного тока.&quot;</p></blockquote></div><p>Да, до недавних пор так и жили. Отдельное спасибо ФСК за информационное письмо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogatikov)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 23:56:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141055.html#p141055</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141053.html#p141053</link>
			<description><![CDATA[<p>В акте понравилось наличие аж 9 причин и последняя особенно:<br />&quot;9.В действующих НТД отсутствуют требования по выводу МП терминалов по всем выходным цепям перед снятием с них оперативного тока.&quot;<br />что за ... как это нет таких требований ?!!!<br />и про мышек доже...<br />Напоминает анекдот<br />- почему не стреляла ваша батарея? <br />- этому было 15 причин!<br />- ну и какая последняя?<br />- снаряды были не того калибра...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 22:13:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141053.html#p141053</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141043.html#p141043</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Gluk11</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post140943.html#p140943">↑</a><div class="quote-date">2019-12-03 09:39:17</div></cite><blockquote><p>оброе утро, коллеги. Подскажите такой вопрос, может кто знает: при подаче питания на терминал, замыкаются ли его выходные реле (интересуют ABB, Micome и Siemens Siprotec5)?</p></blockquote></div><p>За мои 15 лет работы с Siemens (4,5 серии)&nbsp; случаев замыкания выходных реле не было. С АВВ (REL511) был только&nbsp; один случай (хотя с ними тоже работал более 10 лет) , году примерно в 2004, на ПС 110кВ. По Микому - не слышал, хотя тоже какое-то время работал.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 15:23:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141043.html#p141043</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post141041.html#p141041</link>
			<description><![CDATA[<p>Трах-тах-тах, тибидох-тибидох!<br />В свое время в одной продвинутой энергосистеме решили перед какой-то комиссией или экскурсией похвастать новым приобретением: ЭКРовский терминал с оперативным изменением уствок. Щелк-щелк по изменению положения переключателя туда - сюда, обратно... дощелкались до отключения присоединения. Быстро было внесено изменение в ПО для исключения подобных проблем (где-то в информационных письмах ЭКРА учтено, да по своей энергосистеме руководил перепрограммированием).<br />По этому вопросу помню ЭКРОвское решение. От внешних устройств отключение должно выполняться независимо от состояния терминала, выполняющего функции АУВ. А вот включение - ан фигушки.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 04-12-2019 17:34:27</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Bogatikov</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post140990.html#p140990">↑</a><div class="quote-date">2019-12-03 18:22:16</div></cite><blockquote><p>Я болен, кхе-кхе-кхе, но я вам, паскудам дам! Класс!</p></blockquote></div><p>Да, так, на всякий случай. Чего-нибудь отключу, а дальше сами разбирайтесь.<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 04-12-2019 17:40:22</em></p><div class="quotebox"><cite><strong >МуРЗА</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post140987.html#p140987">↑</a><div class="quote-date">2019-12-03 18:09:12</div></cite><blockquote><p>терминал самотестированием определил, что он &quot;болен&quot;, но на отключение всё равно подействовал.</p></blockquote></div><p>Что называется, &quot;крыша в пути&quot;. Я неадекватен, но рулежку не сдаю. Ох, как это напоминает недавний пример с ГИ Россетей.<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 14:40:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post141041.html#p141041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140990.html#p140990</link>
			<description><![CDATA[<p>Я болен, кхе-кхе-кхе, но я вам, паскудам дам! Класс!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogatikov)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:22:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140990.html#p140990</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140987.html#p140987</link>
			<description><![CDATA[<p>Не должны, но случаи всякие бывают... Мне знаком случай, когда терминал самотестированием определил, что он &quot;болен&quot;, но на отключение всё равно подействовал.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (МуРЗА)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 15:09:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140987.html#p140987</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140954.html#p140954</link>
			<description><![CDATA[<p>статистики нет,сам с таким явлением не встречался.<br />При скачивании уставок были случаи перезагрузки терминалов,при скачивании уставок с терминалов ДЗЛ, некоторые кратковременно блокировались</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 08:26:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140954.html#p140954</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140953.html#p140953</link>
			<description><![CDATA[<p><strong style="color:#940ca5">scorp</strong>, У Вас имеется некая статистика по работе реле при подаче питания? Мне лично известно одно доказанное устройство у которого есть эта проблема и то наверное устранена</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chichkin.A.B)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 08:18:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140953.html#p140953</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140951.html#p140951</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Bogatikov</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post140950.html#p140950">↑</a><div class="quote-date">2019-12-03 11:03:27</div></cite><blockquote><p>просто отключайте эту балалайку по выходным цепям.</p></blockquote></div><p>непременно!Напрягает,то,что ресурс ключей в выходных цепях не бесконечен,и некоторые уже с хрустом поворачиваются</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 08:07:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140951.html#p140951</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140950.html#p140950</link>
			<description><![CDATA[<p>Мутного мало, просто отключайте эту балалайку по выходным цепям.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogatikov)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 08:03:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140950.html#p140950</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140949.html#p140949</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">Chichkin.A.B</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post140948.html#p140948">↑</a><div class="quote-date">2019-12-03 10:58:16</div></cite><blockquote><p>Мутная конечно история.</p></blockquote></div><p>правдоподобная<br />терминал проверяется на несрабатывание вых.реле при подаче питания,но никто не даст гарантию,что реле не сработают</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 08:03:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140949.html#p140949</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Выходные реле]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post140948.html#p140948</link>
			<description><![CDATA[<p>Мутная конечно история.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chichkin.A.B)]]></author>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 07:58:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post140948.html#p140948</guid>
		</item>