			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143800.html#p143800</link>
			<description><![CDATA[<p>Как говорилось в сообщениях <strong>#33</strong>, <strong>#38</strong>, ДФЗ или ДЗЛ могут потребоваться только при выдаче мощности электростанции в сеть 35 кВ. Применение ДФЗ или ДЗЛ требует специального обоснования. Достаточно ступенчатых защит направленных МТЗ или дистанционных защит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 06:23:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143800.html#p143800</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143799.html#p143799</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >zve1</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143754.html#p143754">↑</a><div class="quote-date">2020-03-15 18:39:31</div></cite><blockquote><p>Вопрос скорее из любопытства.</p></blockquote></div><p>Из этого давайте и исходить. Есть свобода для маневра.<br />По поводу ВЧ обработки и прочих прибамбасов ДФЗ. Мой родственник (муж двоюродной сестры) в свое время организовал каналы телемеханики по кабельным линиям 6 кВ (был вечным изобретателем и рационализатором). Как, на каких принципах - не знаю. Сейчас он ушел от дел, постарше меня, да и живет за границей (в Харькове). так что средства обмена информацией ограничены.<br />По поводу ВЧ обработки на ВЛ 35 кВ. Это - связь. Может быть, телемеханика добавилась. С учетом тупикового режима (за исключением некоторых временных режимов) там навороты в виде основных быстродействующих защит с абсолютной селективностью ни к чему. ПЗ-4 - верх наворотов, но недавно узнал, что по нашей энергосистеме по ряду причин выводятся из работы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 05:47:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143799.html#p143799</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143796.html#p143796</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >zve1</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143775.html#p143775">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 15:14:30</div></cite><blockquote><p>Собственно вопрос был в том, что&nbsp; не появились ли какие серийные&nbsp; комплекты&nbsp; защит для замкнутых колец в сетях&nbsp; 6-10КВ.</p></blockquote></div><p>Что бы появились серийные РЗ, надо что бы были серийные схемы, но...<br />В том и дело, что вроде, да как бы разрыв то ли есть то ли нет, если первая это реальная сеть, то это маразм, кто-то &quot;бездумно по умничал&quot;, недавно попалось:<br />&quot;Безумство должно быть интересным, а иначе для чего всё это нужно&quot; Макс Фрай.</p><p>Дело же не столько в стоимости защит и связи, сколько что бы была возможность держать разрыв в любой точке сечение кабелей везде должно быть рассчитано на максимальную нагрузку, хоть чья она - производство или городская? <br />Даже в ДВФУ и то гораздо проще, там для проведения саммитов такое наворотили, и здесь может такой же потребитель с охре-нно повышенной ответственностью, так как, дело не только в питающих кольцах, из схемы не ясно, как там конечный потребитель, собственно для чего такие навороты.</p><p>Вторая схема типа &quot;типовая&quot;, и в ней выделены цветом байпасы и нормально они отключены, и как правило, может быть только с одного конца.</p><p>То, что на ВЛ 35 кВ имеет типа ВЧ-связь, так кроме телефона может быть резервный канал для ДФЗ ВЛ 110 кВ или канал ПА для ОН или ДС, но ДФЗ на ВЛ 35 кВ это, что-то уж совсем экзотическое, по каким нормативам могли деньги выделяться?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 22:00:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143796.html#p143796</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143794.html#p143794</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">evdbor</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143793.html#p143793">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 23:16:42</div></cite><blockquote><p>Не факт, что на этой линии ДФЗ.</p></blockquote></div><p>Но может быть. Так я понял?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zve1)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 20:38:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143794.html#p143794</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143793.html#p143793</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >zve1</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143792.html#p143792">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 22:43:02</div></cite><blockquote><p>Просто линия, где я это видел довольно ответственная снабжает Пулково,  Пушкин, Шушары (Петербург).</p></blockquote></div><p>Не факт, что на этой линии ДФЗ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 20:16:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143793.html#p143793</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143792.html#p143792</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">evdbor</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143783.html#p143783">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 19:22:21</div></cite><blockquote><p>На 110 кВ и выше для ВЧ каналов защиты выделяется отдельная фаза не используемая для каналов связи и телемеханики со своей аппаратурой обработки и присоединения. Как уже отмечалось, на 35 кВ применение ДФЗ - экзотическое решение. Обычно достаточно применения ступенчатых направленных защит. Применение ДФЗ и LPK может потребоваться при выдаче мощности станции в сеть 35 кВ.</p></blockquote></div><p>Те если есть заградитель и конденсатор&nbsp; связи наличие на линии диф. защиты возможно?<br />Просто линия, где я это видел довольно ответственная снабжает Пулково,&nbsp; Пушкин, Шушары (Петербург).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zve1)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 19:43:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143792.html#p143792</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143783.html#p143783</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >zve1</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143782.html#p143782">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 17:51:51</div></cite><blockquote><p>Но присоединяются к линии  они через тот же конденсатор связи?</p></blockquote></div><p>На 110 кВ и выше для ВЧ каналов защиты выделяется отдельная фаза не используемая для каналов связи и телемеханики со своей аппаратурой обработки и присоединения. Как уже отмечалось, на 35 кВ применение ДФЗ - экзотическое решение. Обычно достаточно применения ступенчатых направленных защит. Применение ДФЗ и LPK может потребоваться при выдаче мощности станции в сеть 35 кВ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 16:22:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143783.html#p143783</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143782.html#p143782</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">evdbor</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143781.html#p143781">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 17:43:51</div></cite><blockquote><p>Это специальные каналы защиты, а не каналы связи и телемеханики</p></blockquote></div><p>Но присоединяются к линии&nbsp; они через тот же конденсатор связи?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zve1)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 14:51:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143782.html#p143782</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143781.html#p143781</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >zve1</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143780.html#p143780">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 17:20:49</div></cite><blockquote><p>Собственно я имел ввиду, что если по линии организована ВЧ связь(висит заградитель и на ПС имеется конденсатор  связи), то на ней может быть и диф. защита. Насколько я понимаю диф. защита как раз по ВЧ каналам и работает</p></blockquote></div><p>Это специальные каналы защиты, а не каналы связи и телемеханики</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 14:43:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143781.html#p143781</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143780.html#p143780</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#66CC33">evdbor</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143779.html#p143779">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 15:57:20</div></cite><blockquote><p>Пляс еще каналы ТМ</p></blockquote></div><p>Собственно я имел ввиду, что если по линии организована ВЧ связь(висит заградитель и на ПС имеется конденсатор&nbsp; связи), то на ней может быть и диф. защита. Насколько я понимаю диф. защита как раз по ВЧ каналам и работает. Я прав или нет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zve1)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 14:20:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143780.html#p143780</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143779.html#p143779</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143777.html#p143777">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 15:24:14</div></cite><blockquote><p>вязь зависит от  места положения с кем надо разговаривать, а не от класса напряжения.</p></blockquote></div><p>Пляс еще каналы ТМ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:57:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143779.html#p143779</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143778.html#p143778</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >zve1</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143775.html#p143775">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 15:14:30</div></cite><blockquote><p>Вопрос скорее из любопытства.&nbsp; &nbsp;Видел такие схемы и про них&nbsp; &nbsp;пишут, что теперь так&nbsp; строят. Так как знал, что в сетях&nbsp; 6-10КВ всегда делают разрыв,&nbsp; то возник вопрос по защите линий.</p></blockquote></div><p>1) Если там есть малая генерация, и там нельзя допускать ее вылета (допустим, ГПГУ на нефтяном месторождении, там надо отключать КЗ примерно за время 0.3 с), то имеет смысл поставить дифзащиты, на каком-то 1м объекте подобное делалось. </p><p>2) Если нет никакой проблемы с устойчивостью, то, собственно, в кольцевой сети с односторонним питанием сможно сделать направленные токовые защиты или даже дистанционные. Выдержки времени при этом будут большие, но - некритично.</p><div class="quotebox"><cite><strong >zve1</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143775.html#p143775">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 15:14:30</div></cite><blockquote><p>Вот еще пример тоже из сети, но уже какой-то реальный проект.&nbsp; Там разрыв вроде показан</p></blockquote></div><p>По-моему там просто выключатели нагрузки и ТП могут питаться от разных линий. Нормальное положение там не показано.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (retriever)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:56:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143778.html#p143778</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143777.html#p143777</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >zve1</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143775.html#p143775">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 15:14:30</div></cite><blockquote><p>Там параллельно этой ВЛ идет еще 110КВ Вряд ли кто-то будет организовывать ВЧ связь только ради телефона, которых предостаточно(в черте города)</p></blockquote></div><p>именно так делают. Связь зависит от&nbsp; места положения с кем надо разговаривать, а не от класса напряжения.&nbsp; М.б. еще канал ПА, но врядли.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:24:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143777.html#p143777</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143775.html#p143775</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143773.html#p143773">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 13:19:45</div></cite><blockquote><p> это ВЧ связь, чтобы по телефону можно было рапорт отдать )))</p></blockquote></div><p>Там параллельно этой ВЛ идет еще 110КВ Вряд ли кто-то будет организовывать ВЧ связь только ради телефона, которых предостаточно(в черте города)<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Добавлено: 2020-03-16 15:14:30</em></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143771.html#p143771">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 12:51:10</div></cite><blockquote><p>Выложите, пожалуйста план и/или расстояния до ТП, категории нагрузки, иначе это просто прикол!<br />Откуда эта схема из учебника или задачника? По моему это не реальный объект.</p></blockquote></div><p>Я уже выше писал, схема из сети <br />Вопрос скорее из любопытства.&nbsp; &nbsp;Видел такие схемы и про них&nbsp; &nbsp;пишут, что теперь так&nbsp; строят. Так как знал, что в сетях&nbsp; 6-10КВ всегда делают разрыв,&nbsp; то возник вопрос по защите линий. Собственно вопрос был в том, что&nbsp; не появились ли какие серийные&nbsp; комплекты&nbsp; защит для замкнутых колец в сетях&nbsp; 6-10КВ.</p><p>Вот еще пример тоже из сети, но уже какой-то реальный проект.&nbsp; Там разрыв вроде показан<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zve1)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:14:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143775.html#p143775</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Защита линий  кольцевой схемы электроснабжения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post143774.html#p143774</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post143773.html#p143773">↑</a><div class="quote-date">2020-03-16 13:19:45</div></cite><blockquote><p>это ВЧ связь, чтобы по телефону можно было рапорт отдать )))</p></blockquote></div><p>ДФЗ на ВЛ 35 кВ не встречал</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (evdbor)]]></author>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 10:50:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post143774.html#p143774</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>