			<title><![CDATA[Re: Телеизмерения на терминалах защит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151032.html#p151032</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Akilbek</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post151029.html#p151029">↑</a><div class="quote-date">2021-02-07 20:40:28</div></cite><blockquote><p>Здравствуйте!!! Вопрос такой для экономии можно ли использовать для телеизмерении и телесигнализации терминалы защит с блоками микропроцессорнами защит, то есть использтвать обмотки ТТ для РЗА с классом 10Р? Или обязательно нужно 0.5?</p></blockquote></div><p>Ой как сомневаюсь. 10Р - это для режимов КЗ и Ктт их подобраны учётом этого - РЗ на максимально возможных режимах.<br />телеизмерения работают в нормальных (доаварийных) режимах и для них действительно нужна точность! <br />Вульгарный, но железный аргумент: запас по статике (ведение диспетчером режима по пропускной способности сечения) в послеаварийном режиме принимается 8%, а у Вас измерение будет с точностью 10% - ЭС развалите к чёртовой бабушке.<br />См.нормы точности телеизмерений...</p><p>и ещё согласен с Doro, в цепи РЗ ни кого пускать нельзя, у них совершенно другие нормы к обслуживанию своей техники<br />помнится, что одному связисту не понравилось слишком заплетённые и перепутанные патчкорды оптоволокна на мультиплексоре, он и начал их переключать и укладывать чтоб не переплетались, а среди них была и выделенка ДЗЛ ВЛ 500 кВ ... У нач. СРЗА чуть инфаркт не случился...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 23:36:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151032.html#p151032</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Телеизмерения на терминалах защит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151030.html#p151030</link>
			<description><![CDATA[<p>С технической точки зрения проблем нет. А вот с бюрократической - ого-го. Естественное ограничение - системы учета. Там класс точности ТТ важен. Дополнительное ограничение. Если системы измерений включаем в цепи РЗА, наши братья - метрологи могут нам тем или иным образом навредить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:58:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post151030.html#p151030</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Телеизмерения на терминалах защит]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post151029.html#p151029</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!!! Вопрос такой для экономии можно ли использовать для телеизмерении и телесигнализации терминалы защит с блоками микропроцессорнами защит, то есть использтвать обмотки ТТ для РЗА с классом 10Р? Или обязательно нужно 0.5?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Akilbek)]]></author>
			<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:40:28 +0000</pubDate>