<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12550-ustroistvo-kontrolya-napryazheniya-ukn01-ukn01m-ukn01m2.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12550.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Mar 2025 09:52:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170377.html#p170377</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170372.html#p170372">↑</a><div class="quote-date">2025-03-25 05:02:56</div></cite><blockquote><p>Если уж мы перешли от АВР к цепям напряжения, то почему не делают? А как вам такой вариант?</p></blockquote></div><p>так я особо и не спорю ... конечно, просто, что я встречал в наших проектах, а АВР ИЦН не встречал ну не попадалось уже более 15 лет...<br />приведённый Вами пример подтверждает те требования, о которых я писал: контроль ИЦН и сигнализация...<br />а ещё должны быть надёжные комутаторы-переключатели...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:52:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170377.html#p170377</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170373.html#p170373</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Prussia39</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170367.html#p170367">↑</a><div class="quote-date">2025-03-24 18:49:28</div></cite><blockquote><p>А теперь перодставте сгорел один фазный передохранитель ввода и окислились контакты ИЦН АВР и всё как ухнуло с непредсказуемыми последствиями вплот <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span> про линии)<br /> не работают - дистанционная, токовая направленная<br /> Работают - дифференциальная.<br /> я и хочу узнать почему нет смысла делать&nbsp; автоматический&nbsp; АВР цепей напряжения</p></blockquote></div><p>Представил и что? У вас появится неисправность цепей ТН, приедете и спокойно всё восстановите.<br />А вот теперь вы представьте. Если у вас секции главной схемы нормально раздельно работают и в добавок, на секциях разные напряжения (например, одна секция со стороны станции, связь системы есть, но напряжение на ней определяется станцией, а вторая чисто с системой с несколькими отходящими линиями), то что тогда, при выполнении АВР по цепям напряжения без объединения главной схемы в РУ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 05:49:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170373.html#p170373</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170372.html#p170372</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170370.html#p170370">↑</a><div class="quote-date">2025-03-25 01:24:34</div></cite><blockquote><p>А понятно АВР и именно ИЦН! ё!!! не понял сразу ...  извиняюсь.</p></blockquote></div><p>Если уж мы перешли от АВР к цепям напряжения, то почему не делают? А как вам такой вариант?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 02:02:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170372.html#p170372</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170370.html#p170370</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Prussia39</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170367.html#p170367">↑</a><div class="quote-date">2025-03-24 18:49:28</div></cite><blockquote><p>А теперь перодставте сгорел один фазный передохранитель ввода и окислились контакты ИЦН АВР и всё как ухнуло с непредсказуемыми последствиями вплот <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span> про линии)<br /> не работают - дистанционная, токовая направленная<br /> Работают - дифференциальная.<br /> я и хочу узнать почему нет смысла делать&nbsp; автоматический&nbsp; АВР цепей напряжения</p></blockquote></div><p>А понятно АВР и именно ИЦН! ё!!! не понял сразу ...&nbsp; извиняюсь...<br />Дык, если только одна коммутируемая цепь и только для всего одного устойства РЗ, то за радишь Бога!!! почему нет!!! лет 20 назад делали...<br />А если их несколько десятков или сотня -? и ещё нужно коммутировать не только звезду, а и разомкнутый треугольник, <br />попробуйте сами набросать схемочку ... но это только &quot;верхняя часть айсберга&quot;, главное: а где гарантия, что это всё будет работать надёжно??? и само не наделает делов в случае повреждения....<br />ну и последнее опять возвращаясь к предыдущему... нужно делать надёжный контроль исправности ИЦН, а иначе как опять же собственно она будет правильно переключать ...<br />Поэтому морочились морочились спорили спорили и пришли, что оперативно КУ будет надёжней и, в тому же наглядней! нюанс при автоматическом нужно так же обеспечить наглядность положения, т.е. доп элементы, а если КУ то по их положению и так видно ... кроме того всё это нужно размещать в тех же шкафах напряжения, а место под это всё есть?<br />Стоит заметить, что КУ для звезды и КУ для РТр обязатнльно раазные и в начале перкл. звезду, а потом РТр ... а нее одновременно!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 22:24:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170370.html#p170370</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170368.html#p170368</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Prussia39</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170367.html#p170367">↑</a><div class="quote-date">2025-03-24 18:49:28</div></cite><blockquote><p>я и хочу узнать почему нет смысла делать&nbsp; автоматический&nbsp; АВР цепей напряжения</p></blockquote></div><p>Потому что при замыкании в цепях напряжения одной из панелей защит, отключается автомат цепей напряжения. Автоматический перевод на другой ТН приводит к потере второго ТН. В зависимости от первичной схемы РУ и места установки ТН, зависит метод поиска&nbsp; и ликвидации неисправности. И все эти действия выполняются вручную.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (arco)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 17:43:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170368.html#p170368</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170367.html#p170367</link>
			<description><![CDATA[<p>А теперь перодставте сгорел один фазный передохранитель ввода и окислились контакты ИЦН АВР и всё как ухнуло с непредсказуемыми последствиями вплот <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ac.gif"  alt="ICQ/ac" /><span class="smiley_text">:(</span> про линии)<br /> не работают - дистанционная, токовая направленная<br /> Работают - дифференциальная.<br /> я и хочу узнать почему нет смысла делать&nbsp; автоматический&nbsp; АВР цепей напряжения</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Prussia39)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 15:49:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170367.html#p170367</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170364.html#p170364</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Prussia39</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170362.html#p170362">↑</a><div class="quote-date">2025-03-23 08:23:50</div></cite><blockquote><p>Добрый день . Почему не делают автоматический АВР при неисправности цепей напряжения ?</p></blockquote></div><p>Нужно надёжное устройство контроля исправности изменительных цепей напряжений (ИЦН), которое действительно и гарантировано выявляло бы неисправность ИЦН, для абсолютно любых нормальных и аварийных режимов, в чём собственно и заключается проблема - селективное отделение этих режимов, но даже и тогда если оно чётко выявило неисправность ИЦН, нет смысла делать переключение&nbsp; от АВР, т.к. питающее напряжения то в порядке и оборудоввание может работать штатно,&nbsp; поэтому как только выявили и пошла сигнализация, то не торопясь и последовательно переключить потребителей в соответствии с технологическим производством данного предприятия. <br />А теперь перодставте сгорел один фазный передохранитель ввода и окислились контакты ИЦН АВР и всё как ухнуло с непредсказуемыми последствиями вплот до погашения всей ПС ...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 22:07:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170364.html#p170364</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170362.html#p170362</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день . Почему не делают автоматический АВР при неисправности цепей напряжения ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Prussia39)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 05:23:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170362.html#p170362</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170271.html#p170271</link>
			<description><![CDATA[<p>Я лет 20 назад уже описывал эту проблему с терминалами Альстом (потом стали Аревой). В то время терминалы этой фирмы стоили намного дешевле конкурентов из АББ и Сименса. За счет чего: применения микросхем и других радиодеталей &quot;общего&quot; применения. Их срок службы (деталей) - порядка 10 лет. А гарантия производителя РЗА - 7лет. Поэтому в Киргизии терминалы этого производителя через год-два после окончания гарантии начали &quot;выходить из строя&quot; (гасли дисплеи и т.д.). А терминалы АББ до сих пор работают безотказно. Производителю невыгодно делать &quot;вечные&quot; машины, кто же будет покупать новое, если старое работает? Возможно, сейчас что-то изменилось.... Выход, похоже один: у кого сервисная поддержка более доступна (в том числе и по цене), того и покупать. Сейчас еще и &quot;моральное&quot; старение ускоряется....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 06:12:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170271.html#p170271</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170269.html#p170269</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170268.html#p170268">↑</a><div class="quote-date">2025-03-07 06:59:05</div></cite><blockquote><p>&quot;Высыхание&quot; (потеря емкости электролитов), мне кажется, свойственно &quot;устаревшей&quot; схемотехнике, где они &quot;ставились&quot; на выходе &quot;выпрямительных&quot; схем на диодах с частотой 50Гц. Сейчас все больше &quot;импульсники&quot; с большой частотой, там нет необходимости в &quot;больших&quot; электролитах.</p></blockquote></div><p>Да нет, проблема высыхания/вздутия э/литов никуда не делась - как в бытовой технике и ПК, так и в БП терминалов РЗА. К слову на Сипротеках тьфу-тьфу-тьфу тоже пока &quot;полёт нормальный&quot;. А например на МИКОМ-ах есть такая проблема, при чём по непонятной причине больше &quot;дохнут&quot; в том числе и из-за БП Р220-е, а например Р123 (практически аналогичный терминал по схемотехнике) как-то более менее живут. Загадка однако <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 04:52:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170269.html#p170269</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170268.html#p170268</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">arco</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170265.html#p170265">↑</a><div class="quote-date">2025-03-06 22:48:27</div></cite><blockquote><p>Что показательно, электролиты в БП не высыхают.</p></blockquote></div><p>&quot;Высыхание&quot; (потеря емкости электролитов), мне кажется, свойственно &quot;устаревшей&quot; схемотехнике, где они &quot;ставились&quot; на выходе &quot;выпрямительных&quot; схем на диодах с частотой 50Гц. Сейчас все больше &quot;импульсники&quot; с большой частотой, там нет необходимости в &quot;больших&quot; электролитах. К тому же раньше (да и сейчас) в &quot;ответственных&quot; схемах вместо К50-6 (К50-12) и т.д. применялись &quot;танталовые&quot; электролиты (зеленого цвета и другой конструкции (не &quot;бочонки&quot;)), они &quot;не высыхали&quot;. Будет возможность, посмотрю БП 3-й серии.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 03:59:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170268.html#p170268</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170267.html#p170267</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">arco</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170260.html#p170260">↑</a><div class="quote-date">2025-03-06 08:45:02</div></cite><blockquote><p>а здесь поднялось до 2 с лишним вольт</p></blockquote></div><p>Обычно уставка по пуску по 3Uo от 5 вольт (мне по крайней мере встречалась). Ниже может &quot;задолбать&quot;. А на реле тогда сколько стояло, что оно сработало?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (andy_210568)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 03:23:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170267.html#p170267</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170265.html#p170265</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170259.html#p170259">↑</a><div class="quote-date">2025-03-06 07:09:36</div></cite><blockquote><p>Интересно, почему Вы терминал не меняете? Ему минимум 25 лет, еще в 2001 вместо 7SA51x (Siprotec3) начал выпускаться 7SA52x(Siprotec4), а с 2011 7SA8X (Siprotec5), где вообще нет проблем с числом аналоговых входов (&quot;расширяемая&quot; конструкция)</p></blockquote></div><p>В 2027 г. запланировали замену, ждем согласования. Хотя существующий терминал еще может поработать, участковые релейщики привыкли к нему, хорошо его освоили. Работает исправно, оправдывает&nbsp; свое назначение. Что показательно, электролиты в БП не высыхают.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (arco)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 19:48:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170265.html#p170265</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170260.html#p170260</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Andrews28</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170258.html#p170258">↑</a><div class="quote-date">2025-03-06 03:25:16</div></cite><blockquote><p>РАС не пускался? Величина напрчжения какая была?</p></blockquote></div><p>Нет регистратор не пускался&nbsp; регистрограмму сделали ручным пуском. Нормальное напряжение не превышало 1-1,2 В, а здесь поднялось до 2 с лишним вольт.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (arco)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 05:45:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170260.html#p170260</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство контроля напряжения УКН-01, УКН-01М, УКН-01М2]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post170259.html#p170259</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">arco</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post170251.html#p170251">↑</a><div class="quote-date">2025-03-05 21:42:39</div></cite><blockquote><p>Верно, вход Uх используется для АПВ, в описании сказано если не ошибаюсь, что этот вход используется для контроля напряжения шин, или не задействован. И на приведенном рисунке взято напряжение звезды.</p></blockquote></div><p>Вот Вы &quot;зануда&quot;... (это не оскорбление, я такой же...). В том же техописании (чуть дальше), есть варианты подключения цепей напряжения, где показан вариант с U0 измеренным. Другое дело, что на время ввода Вашей ПС еще не было принято ставить отдельный АУВ, поэтому пришлось его делать на 7SA513, &quot;заняв&quot; 4-й вход под АПВ (синхронизм). Интересно, почему Вы терминал не меняете? Ему минимум 25 лет, еще в 2001 вместо 7SA51x (Siprotec3) начал выпускаться 7SA52x(Siprotec4), а с 2011 7SA8X (Siprotec5), где вообще нет проблем с числом аналоговых входов (&quot;расширяемая&quot; конструкция)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 04:09:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post170259.html#p170259</guid>
		</item>
	</channel>