		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12656-tselesoobraznost-ispolzovaniya-kanalov-svyazi-dlya-rza-635-kv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12656.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172544.html#p172544</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >dmitriyyar83</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172543.html#p172543">↑</a><div class="quote-date">2026-01-04 22:38:41</div></cite><blockquote><p>Александр, здравствуйте. Подскажите пж вашу почту, чтоб выслать схему сети и пообщаться на эту тему.</p></blockquote></div><p>Рабочая: lifshits@priortelecom.ru<br />Домашняя: l.alexandrm@gmail.com</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexandr L)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 08:35:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172544.html#p172544</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172543.html#p172543</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Alexandr L</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post171997.html#p171997">↑</a><div class="quote-date">2025-11-20 00:09:20</div></cite><blockquote><p> Если Вы пришлете схему сети, указав на ней откуда и куда вы хотите передать ту-тс, то можно прикинуть, как будет выглядеть сеть связи. Раньше я выкладывал схему&nbsp; &nbsp;работающей&nbsp; сети, где много ответвлений и реклоузеров.</p></blockquote></div><p>Александр, здравствуйте. Подскажите пж вашу почту, чтоб выслать схему сети и пообщаться на эту тему.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dmitriyyar83)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 19:38:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172543.html#p172543</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172416.html#p172416</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Alexandr L</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172412.html#p172412">↑</a><div class="quote-date">2025-12-21 23:25:19</div></cite><blockquote><p>Вы абсолютно правы. Под применением PLC-шины нужно понимать не ячейки 6-10 кв, а системы АСКУЭ в домах,</p></blockquote></div><p> С АСКУЭ согласен, эффект очень значимый&nbsp; - снижение потерь с 70 % до нуля, и не надо никуда выезжать - из кабинета отключаем за неуплату.<br />Что интересно, больше всех системный ратует за защиту информации и каналов. А например у нас, точек с возможностью отключения по системе АСКУЭ больше чем, в ОДУ телеуправления. И за несколько лет нет отказов в части защищенности. Если канал выходит из строя, то просто не можешь видеть объект, но это не критично.<br />Правда в системах АСКУЭ уже проявился минус в виде архивирования данных с контролем отклонений качества. И как оказывается, что не всегда то мы энергетики качественную энергию продаем. Если кто-то жалуется на качество, уже не скажешь, что жалобщик не прав.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 05:49:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172416.html#p172416</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172412.html#p172412</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172387.html#p172387">↑</a><div class="quote-date">2025-12-20 14:00:01</div></cite><blockquote><p> Хотите - называйте, что критикую. Я считаю, что оппонирую. Лайкать, что ли? <br />Развитие должно приносить пользу. По данному вопросу взамен нечего предлагать сегодня - тут скорее траты бы НЕ увеличить на те вещи, которые в итоге никому не нужны.<br />Когда прочитал, что делать вводные выключатели дистанционно управляемые - по мне так это дорогое удовольствие, без результата. И в данном вопросе , скорее надо оптимизировать зону обслуживания бригадами. А экономию из средств на дистанционное управление вводами 0,4 кВ, лучше людям доплачивать.<br />Что развиваться надо - разве спорю?! Россети на объектах работают, поэтому у них есть информация для оптимизации, а системный в офисе сидит. Сами подумайте, что можно сидя в офисе придумать? )))<br /> Подсчитывали когда нибудь, сколько в типовой ячейке 6-10 кВ, питающей самую обычную КЛ, с РЗА с МП терминалом закладывается метров проводов при реконструкции или новом строительстве и сколько будет при применении PLC-шины? Большая разница? В обычной в сумме на чейку метров 300 закладывают, а сколько с PLC-шиной будет?</p></blockquote></div><p>Вы абсолютно правы. Под применением PLC-шины нужно понимать не ячейки 6-10 кв, а системы АСКУЭ в домах, есть варианты применения в самолетах, кораблях, системах зарядных станций, солнечных системах, системах управления освещением, передаче сигналов домашнего интернета и т.д.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexandr L)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 20:25:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172412.html#p172412</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172400.html#p172400</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172388.html#p172388">↑</a><div class="quote-date">2025-12-20 14:34:46</div></cite><blockquote><p>Вы &quot;считаете&quot; некорректно....К каждому проводу надо &quot;приплюсовать&quot; стоимость дискретного входа&nbsp; и <br />/или&nbsp; выхода. Потом &quot;добавляется еще одна плата входов/выходов - это увеличение габаритов и дополнительная стоимость. Если переходить на &quot;новый&quot; интерфейс (например 61850), то там вообще стоимость &quot;бешеная&quot; (порты связи, коммутаторы, синхронизация времени и т.д.). Те, кто разрабатывает системы сигнализации, пожаротушения, охранные и т.д. - не дураки, &quot;считать&quot; умеют.... Что-то они не переходят на 61850...</p></blockquote></div><p>Насчет корректности поясню. В сметных справочниках не видел такого, что &quot;к каждому проводу надо &quot;приплюсовать&quot; стоимость дискретного входа&nbsp; и <br />/или&nbsp; выхода&quot; - не так конечно, но смысл понятен. Там даны конкретные расценки на материалы и оборудование. Всего чего там нет, можно посчитать, но чтобы было понятно для несведующих людей. И это правильно. Все так сказать виртуальные &quot;приплюсовки&quot; очень допустимы, например включенеим в пуско-наладку. Но надо иметь ввиду, если пуско-наладка в смете будет&nbsp; иметь огромную стоимость, то такие фрукты как я зададут очень насущный вопрос - если сломается оборудование, мы каждый раз будем выкладывать такую сумму?<br />На 61850 скажу почему не переходят - не из-за дороговизны. Цена имеет значение, но самое главное - большинство не видит, какую выгоду они могут получить с этого стандарта. Не видят сами и предлагатели им тоже не могут объяснить и показать экономику. <br />Про количество проводов это существенный вопрос - так как вот их число напрямую влияет на надежность. И если мы уходим с трехсот метров на присоединение, например на 30 метров, то я смогу показать выгоду от данного стандарта. Если мы с трехсот поднимаемся до 500, то при всех красиво разрисованных презентациях - это снижение надежности.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172389.html#p172389">↑</a><div class="quote-date">2025-12-20 14:38:51</div></cite><blockquote><p>Договорились!</p></blockquote></div><p> Нет. Не о чем договариваться. Мы говорим о промышленном применении устройств. Они должны приносить пользу, а не убыток. В большинстве случаев достаточно почистить трассу линии, а не городить на нее устройства, которые не защитят от повреждения.</p><div class="quotebox"><cite><strong >dmitriyyar83</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172396.html#p172396">↑</a><div class="quote-date">2025-12-21 07:54:03</div></cite><blockquote><p>На одном НПЗ этих же БАВР могут стоять 1,5 десятка комплектов. .</p></blockquote></div><p> Могут и сделаны. Только когда вникнешь в схему, может оказаться, что ни одного БАВР там не требовалось. На стадии проектирования принесут в системный оператор согласовывть проект и какой-нибудь бывший двоечник ссылаясь на абзац в документе не разобравшись вписывает мероприятия, которые ведут к установке первого БАВРа. А дальше понеслось - второй третий и т.д. И как иногда оказывается, что если изначально питание объекта разнести по разным секциям или наоборот слить на одну секцию, то и БАВРы не нужны были. Но когда уже все построено - поздно что-то делать. И ответственности за такие промахи никто не несет.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 07:43:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172400.html#p172400</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172397.html#p172397</link>
			<description><![CDATA[<p>Del</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dmitriyyar83)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 05:16:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172397.html#p172397</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172396.html#p172396</link>
			<description><![CDATA[<p>Lekarь&nbsp; предлагает. Его позиция: plc для РЗА нужен. Нпз много, кл сн много, необходимость в ускорении перевода питания есть, как и в охвате кл лзш .&nbsp; &nbsp;Специалист витиевато , но борется издалека за внедрение типового проекта, за отрасль . Заводы есть и газоперерабатывающие и другие предприятия хим отрасли. На одном НПЗ этих же БАВР могут стоять 1,5 десятка комплектов. Пока только непонятно,будет ли работать это plc и насколько быстро. Если не будут - сделают по оптике. Производителю есть смысл постараться.&nbsp; Без разницы кто, главное чтоб сделали. лучше plc,чем десятки км оптики и взаимодействия с &quot;распорядителями&quot; радиоканалов.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dmitriyyar83)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 04:54:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172396.html#p172396</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172395.html#p172395</link>
			<description><![CDATA[<p>Del</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dmitriyyar83)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 04:51:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172395.html#p172395</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172389.html#p172389</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172387.html#p172387">↑</a><div class="quote-date">2025-12-20 14:00:01</div></cite><blockquote><p>Хотите - называйте, что критикую. Я считаю, что оппонирую</p></blockquote></div><p>Договорились! Только &quot;оппонируя&quot; желательно предлагать свои варианты решения (например &quot;присоединить&quot; к СО сети и генерацию! От перемены мест слагаемых ведь сумма не меняется?).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 11:38:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172389.html#p172389</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172388.html#p172388</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172387.html#p172387">↑</a><div class="quote-date">2025-12-20 14:00:01</div></cite><blockquote><p>и сколько будет при применении PLC-шины? Большая разница?</p></blockquote></div><p>Вы &quot;считаете&quot; некорректно....К каждому проводу надо &quot;приплюсовать&quot; стоимость дискретного входа&nbsp; и <br />/или&nbsp; выхода. Потом &quot;добавляется еще одна плата входов/выходов - это увеличение габаритов и дополнительная стоимость. Если переходить на &quot;новый&quot; интерфейс (например 61850), то там вообще стоимость &quot;бешеная&quot; (порты связи, коммутаторы, синхронизация времени и т.д.). Те, кто разрабатывает системы сигнализации, пожаротушения, охранные и т.д. - не дураки, &quot;считать&quot; умеют.... Что-то они не переходят на 61850...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 11:34:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172388.html#p172388</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172387.html#p172387</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172383.html#p172383">↑</a><div class="quote-date">2025-12-20 06:34:45</div></cite><blockquote><p>Уважаемый Lekarь! Вы все время &quot;критикуете&quot;, не предлагая ничего &quot;взамен&quot;... Но это тупик... Технический прогресс не остановить. И он ускоряется. Техническая база обновляется примерно раз в десять лет, соответственно должно обновляться (не ухудшаться!) и оперативное управление и система обслуживания. Россети, например занимаются унификацией шкафов РЗА, и результаты видно. Вкли бы, например, и унификацию схем, клеммников, габаритов, алгоритмов и т.д... Вообще бы цены не было! Терминал вышел из строя, снял его и вставил условный &quot;Лютик&quot;, у которого гарантия 10 лет. Как бы &quot;зашевелились&quot; производители! Шкаф и монтаж менять не надо, только более надежный и дешевый терминал! Так бы и с системами диспетчеризации, обслуживания и т.д.. Где предложения от СО? Россети хоть какие-то телодвижения делают!</p></blockquote></div><p> Хотите - называйте, что критикую. Я считаю, что оппонирую. Лайкать, что ли? <br />Развитие должно приносить пользу. По данному вопросу взамен нечего предлагать сегодня - тут скорее траты бы НЕ увеличить на те вещи, которые в итоге никому не нужны.<br />Когда прочитал, что делать вводные выключатели дистанционно управляемые - по мне так это дорогое удовольствие, без результата. И в данном вопросе , скорее надо оптимизировать зону обслуживания бригадами. А экономию из средств на дистанционное управление вводами 0,4 кВ, лучше людям доплачивать.<br />Что развиваться надо - разве спорю?! Россети на объектах работают, поэтому у них есть информация для оптимизации, а системный в офисе сидит. Сами подумайте, что можно сидя в офисе придумать? )))<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong >Alexandr L</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172385.html#p172385">↑</a><div class="quote-date">2025-12-20 13:03:22</div></cite><blockquote><p>Если я правильно понял, то идея хорошая, но не новая.&nbsp; Применения PLC в локальных объектах:<br />Управление приводами и датчиками на этажах или участках: PLC-шина объединяет электрощиты, приводы насосов, вентиляции, датчики температуры и влажности, обеспечивая координацию и удаленный мониторинг по существующей электросети.</p></blockquote></div><p> Подсчитывали когда нибудь, сколько в типовой ячейке 6-10 кВ, питающей самую обычную КЛ, с РЗА с МП терминалом закладывается метров проводов при реконструкции или новом строительстве и сколько будет при применении PLC-шины? Большая разница? В обычной в сумме на чейку метров 300 закладывают, а сколько с PLC-шиной будет?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 11:00:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172387.html#p172387</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172385.html#p172385</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172375.html#p172375">↑</a><div class="quote-date">2025-12-19 07:26:34</div></cite><blockquote><p>Что если рассмотреть вопрос, поднятый в этой теме немного в другой плоскости (пофантазировать...): Что мы имеем &quot;физически&quot; (например, по вторичным цепям): цепи тока (4 провода (канала связи) от одного присоединения, как минимум&nbsp; и цепи напряжения (от 4 до 7 (10) каналов по напряжению), проходящих к тому же, практически по всем панелям. То есть, (теоретически) можно &quot;организоввать&quot; обмен информацией по &quot;новому&quot; интерфейсу связи (обзовем его PLC-модем интерфейс). Что для него надо: небольшой &quot;прибаммбас&quot; в виде чипа (приемник-передатчик мощностью, скажем до 1Вт (или меньше) на частотах вплоть до Ггц (то есть огромное число каналов, если для одного канала иметь ширину в 8кГц). А если сюда &quot;включить&quot; еще и жилы &quot;контрольных кабелей&quot;, то вообще фантастика получается! И информационная безопасность обеспечивается (экраны не дают &quot;информации&quot; выйти наружу. То есть всего-то небольшие изменения в схемотехнике реле (добавление одного чипа с аналоговым входом и ДВх) + небольшое увеличение мощности. Если это сравнить с тем, что мы &quot;натворили&quot;, обеспечивая импульс режекции на каждом дискретном входе, то вроде ерунда? Частоты большие, на 50 Гц не должны влиять...</p></blockquote></div><p>Если я правильно понял, то идея хорошая, но не новая.&nbsp; Применения PLC в локальных объектах:<br />Управление приводами и датчиками на этажах или участках: PLC-шина объединяет электрощиты, приводы насосов, вентиляции, датчики температуры и влажности, обеспечивая координацию и удаленный мониторинг по существующей электросети.<br />Локальные диспетчерские узлы: PLC передает параметры электропитания, состояния ИБП, напряжения и аварийные сигналы между локальными терминалами и инженерной службой на участке.<br />Мониторинг климатических и технологических условий: PLC собирает данные о параметрах микроклимата, газо- и дымозащиты, параметры вентиляции и передачу через локальные концентраторы к локальному управляющему серверу.<br />Энергоэффективность на уровне объекта: PLC-шина собирает энергопотребление по зонам/участкам, помогает оптимизировать работу оборудования и планировать профилактику на локальном уровне.<br />Подсистема сигнализации и безопасности: PLC передает тревожные сигналы от датчиков доступа, видеокамер и аварийных кнопок к локальному диспетчерскому узлу.<br />Архитектурные подходы к реализации PLC-шины на локальном объекте<br />Односегментная PLC-шина внутри здания: узлы подключаются к общей электросети локального объекта, данные идут поверх линии электропередач; подходит для локального контроля оборудования и датчиков.<br />Многоуровневая PLC-сеть по зонам: слой низкоуровневого сбора данных (датчики, реле) через локальные PLC-модули, затем сбор данных в локальный сервер управления через концентраторы/шлюзы внутри объекта.<br />Гибридная архитектура: PLC сочетается с беспроводными технологиями (BLE, Zigbee, Wi-Fi) там, где сигнал по линии ограничен, например в подвальных помещениях или по периметру объекта.<br />Виртуальная информационная шина на объекте: PLC выступает транспортным слоем, поверх которого реализуются брокеры сообщений (MQTT, AMQP) для обмена данными между устройствами и локальными системами управления в рамках CMMS/SCADA.<br />Безопасная сегментация сети: разделение на виртуальные подсети по функциональности (производственные узлы, инженерия, охрана) с контролем доступа и шифрованием.<br />Типы узлов и реализация протоколов на локальном объекте<br />PLC-модули у счетчиков и приводов: компактные устройства, подключенные к электросети и интерфейсам (Modbus RTU/TCP, OPC UA, Ethernet) для передачи данных.<br />Шлюзы и локальные IoT-агрегаторы: переводят PLC-пакеты в протоколы (MQTT/CoAP) для локального централизованного сбора и анализа.<br />Узлы мониторинга питания и микроклимата: измерители мощности, напряжения, тока и температуры, передающие данные в локальные SCADA/EMS через PLC-шину.<br />Протоколы и скорости: диапазоны скорости PLC-решений от килобайт в секунду до нескольких мегабит в секунду; выбор зависит от длины цепи, помех и необходимой частоты обмена.<br />Преимущества PLC как информационной шины на локальном объекте<br />Использование существующей электросети снижает прокладку кабелей и упрощает внедрение.<br />Нет нужды в отдельной инфраструктуре связи на начальных этапах, что упрощает обслуживание.<br />Легкая интеграция с локальными DCS/SCADA и CMMS через стандартные протоколы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Alexandr L)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 10:03:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172385.html#p172385</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172383.html#p172383</link>
			<description><![CDATA[<p>Уважаемый Lekarь! Вы все время &quot;критикуете&quot;, не предлагая ничего &quot;взамен&quot;... Но это тупик... Технический прогресс не остановить. И он ускоряется. Техническая база обновляется примерно раз в десять лет, соответственно должно обновляться (не ухудшаться!) и оперативное управление и система обслуживания. Россети, например занимаются унификацией шкафов РЗА, и результаты видно. Вкли бы, например, и унификацию схем, клеммников, габаритов, алгоритмов и т.д... Вообще бы цены не было! Терминал вышел из строя, снял его и вставил условный &quot;Лютик&quot;, у которого гарантия 10 лет. Как бы &quot;зашевелились&quot; производители! Шкаф и монтаж менять не надо, только более надежный и дешевый терминал! Так бы и с системами диспетчеризации, обслуживания и т.д.. Где предложения от СО? Россети хоть какие-то телодвижения делают!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 03:34:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172383.html#p172383</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172382.html#p172382</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post172378.html#p172378">↑</a><div class="quote-date">2025-12-19 09:54:10</div></cite><blockquote><p>Такие адаптеры - это, наверное, чтобы между комнатами&nbsp; не &quot;кидать&quot; кабель Ethernet.... Любой может &quot;воткнуться&quot; в ту же эл.сеть (соседнюю &quot;розетку&quot;) и &quot;прослушать&quot; программой, что передается.... Как я понимаю, преимущество PLC-модема в том, что даже &quot;воткнувшись&quot; в тот же провод ты не сможешь что-то &quot;прочитать&quot; (какие-то хитрые виды поляризации и спектры), то есть информационная безопасность с одной стороны и &quot;гарантированная&quot; доставка информации по жиле от одного входа реле к другому.&nbsp; Только &quot;прибамбас&quot; должен быть &quot;одночиповый&quot;, малогабаритный и маломощный. Может таких и нет, или есть где-нибудь в ЦРУ, где &quot;шпионы&quot; общаются друг с другом не входя в непосредственный контакт, а по жиле провода в гостинице или даже в разных зданиях, а при достаточной мощности и в разных городах, если есть &quot;электрическая&quot; связь...</p></blockquote></div><p>Гонять бригаду - в этом ничего страшного нет. Тут больше вопрос, сколько потребители сидят без света. И это не главное.<br />Если у Вас вводные управляются дистанционно, то вероятнее всего в нем моторный привод. А вот автомат, который подает питание на моторчик этого привода , Вы много видели где, чтобы он управлялся от диспетчера?&nbsp; И так по любому коммутационному аппарату и оперативному току защит.<br />Это только техническая сторона. Есть бюрократическая - те дежурные коорые шарят в сложных системах и могут без помощи из вне перезапустить терминалы защит, долго дежурными не работают - находят более высокооплачиваемую работу и уходят. Если диспетчер, может удаленно подсказать, куда посмотреть по десятку объектов,&nbsp; и на что обратить внимание, при авариях, то такой диспетчер, тоже быстро уйдет в руководители. Реальность такова.&nbsp; Из этого вытекает, большой вопрос - нужна ли такая автоматизация, когда работать некому с ней?)))<br />И это еще не все. Когда у вас все новенькое, все управляется, то и аварий как правило не бывает. Как только что-то ломается не важно где, автомат выбивает или на деревья перекрывает, то пошло поехало по всей цепочке оборудования отказы...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 19:28:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172382.html#p172382</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post172380.html#p172380</link>
			<description><![CDATA[<p>Минимальная автоматизация узлов получится,если это работает. Наличие напряжения на шинах, положения КА, управление ими,&nbsp; вспомогательные сигналы, которые терпят по времени. Допустим управление вводными 0,4 из диспетчерской или от дежурного РЭС. Если канал позволяет что то ещё &quot;пришить&quot;, то это +. Подумайте, если вам не надо&nbsp; собирать и гонять бригады овб на дежурках из одного конца района в другой, вы выиграете?&nbsp; Понятно,что все не так просто,как на бумаге,но пробовать надо. А вот если оно не работает в минимально сложных условиях, вопрос другой. Прокладка контрольных КЛ землёй иногда такая проблема, что если можно без нее обойтись,то лучше и не связываться.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dmitriyyar83)]]></author>
			<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 18:22:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post172380.html#p172380</guid>