		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173675.html#p173675</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173674.html#p173674">↑</a><div class="quote-date">2026-05-22 01:30:39</div></cite><blockquote><p>Существующая генерация эл.эн. ТЭЦ - более 1500 МВт, при этом в зимний период тепловой в соответствующих единицах столько же, т.о. пропускную способность сетей нужно увеличить в два раза, а с учетом того, что более 50% линий и трансформаторов отслужило свой срок, то переход на электроотопление просто не возможен без практически полной замены силового сетевого оборудования Прим.ЭС. А в случаях аварий и того хуже, потому что, если перерыв электропитания и нет света, то это пол-беды, т.к. за счёт инерции отопление температура ещё как-то держится, так вот, если электроотопление, то пипец ... зимой во Владивостоке по ощущениям температура бывает и -25 и даже -38... (-20, влажность 80% и ветер 12...16 м/c).<br />С другой стороны летом, то обогрева не надо и куда избыток эл.эн. девать?<br />Вот такая х...ня получается... <br />Самое &quot;забавное&quot; головотяпство, что полный комплекс расчётов Прим.ЭС включая и все смежные ЭС до Красноярска, может стоить не более 40...50 мл. р. - действительно как бы дороговато, но это составит только десятые доли %% стоимости строительства самой АЭС...&nbsp; &nbsp;однако ж....ся... <br />как говорится: <br />Кто сказал, что я опять наступаю не те же грабли? <br />Да я на них бросаюсь с криком &quot;привет, мои любимые!!!</p></blockquote></div><p> В Россетях козыряют цифрой износа в 80 %. И это единственная компания в мире, где он только увеличивается, при увеличении финансирования))) Так что ваше Русгидро, как образцовая компания эксплуатирует - износ всего в 50 % .<br />Летом кондиционеры.<br />Существенный момент, что просто технически и организационно поменять всё оборудование невозможно! Таких технологических ресурсов нет в стране. если только ваш край, закажет например на следующий год замену всех трансформаторов - заводов столько нет, чтобы удовлетворить потребность. Тоже самое с выключателями. Тоже самое с высоковольтными кабелями. И нет монтажников и оперативников столько, чтобы такую работу проводить. Замена вполне по силам за лет 15-20 при хорошем планировании.<br />И вы имели ввиду конечно сеть 500-110 кВ. А потребители от нее мало питаются. Они по сети 0,4 кВ питаются. Это ни одно министерство не учитывает в своих экономических расчетах. Мы, энергетики. живем за счет потребителей, которые на м платят и для них же почти ничего не делаем. Бравируем. что тут центр питания обновили. там новую подстанцию построили. Потребители спрашивают, теперь мы не будем отключаться?&nbsp; И на следующий же день после ввода центра питания 110 кВ, отключается свет в каком нибудь офисе, из-за повреждения кабеля 0,4 кВ в этом же районе. И конечно никто не хочет финансировать крупные проекты, потому что не видят в этом никакой пользы для себя.<br />Когда в 30-х годах прошлого века, индустриализация проводилась, то с американским бюро заключались контракты на инженерное обеспечение, строительства автозаводов, электростанций, тракторных заводов. Это все знают. Мало кто знает, что вместе с заводами то самое инженерное бюро сопровождало проектирование жилых кварталов для будущих работников заводов и строителей заводов. Так вот сто лет назад проектировали сеть электроснабжения каждого многоквартирного дома, а многоквартирные дома с большим количеством подъездов уже по второй категории надежности, по сегодняшним меркам. Тогда никаких категорий не было. Просто к каждому дому тянули два кабеля от разных источников питания. Когда подъездов было больше четырех на дом, то внутри дома подъезды питались от разных источников с резервированием от смежных подъездов. Это сто лет назад было! Недостаток был тогда один - не было четырехпроводной сети. В качестве четвертой жилы использовалась броня кабелей трехжильных. Сейчас она сгнила за сто лет, но сам факт, что люди сто лет назад уже строили надежно как минимум вызывает восхищение.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 04:49:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173675.html#p173675</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173674.html#p173674</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173671.html#p173671">↑</a><div class="quote-date">2026-05-21 10:45:11</div></cite><blockquote><p>Когда генерации избыток, то можно электрическое отопление делать. В некоторых регионах так и делают.</p></blockquote></div><p>Существующая генерация эл.эн. ТЭЦ - более 1500 МВт, при этом в зимний период тепловой в соответствующих единицах столько же, т.о. пропускную способность сетей нужно увеличить в два раза, а с учетом того, что более 50% линий и трансформаторов отслужило свой срок, то переход на электроотопление просто не возможен без практически полной замены силового сетевого оборудования Прим.ЭС. А в случаях аварий и того хуже, потому что, если перерыв электропитания и нет света, то это пол-беды, т.к. за счёт инерции отопление температура ещё как-то держится, так вот, если электроотопление, то пипец ... зимой во Владивостоке по ощущениям температура бывает и -25 и даже -38... (-20, влажность 80% и ветер 12...16 м/c).<br />С другой стороны летом, то обогрева не надо и куда избыток эл.эн. девать?<br />Вот такая х...ня получается... <br />Самое &quot;забавное&quot; головотяпство, что полный комплекс расчётов Прим.ЭС включая и все смежные ЭС до Красноярска, может стоить не более 40...50 мл. р. - действительно как бы дороговато, но это составит только десятые доли %% стоимости строительства самой АЭС...&nbsp; &nbsp;однако ж....ся... <br />как говорится: <br />Кто сказал, что я опять наступаю не те же грабли? <br />Да я на них бросаюсь с криком &quot;привет, мои любимые!!!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:30:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173674.html#p173674</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173671.html#p173671</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173663.html#p173663">↑</a><div class="quote-date">2026-05-21 06:26:48</div></cite><blockquote><p>наконец-то рад с Вами согласится...</p><p>в Приморском крае будут строить АЭС (2000 МВт) и под неё ГАЭС (600 МВт) - генерация эл.эн. возрастает в 2 раза<br />в Главной схеме до 2042 г. есть обе станции, в обосновании Главной схемы только ГАЭС....<br />но прикол не в том, а в том, что АЭС не даёт тепла ... считали или нет мне не известно, а Вы тут о таких мелочах...</p></blockquote></div><p>Когда генерации избыток, то можно электрическое отопление делать. В некоторых регионах так и делают.<br />Правда есть нюанс, вновь прослеживается след заслуженного энергетика Дальнего востока, который не только расчеты проверить забыл, есть ли они, но и наверняка с местом обшибся))) У нас этот долбоящер в свое время написал &quot;Согл&quot; на проектируемой АЭС в поселке, где карстовые провалы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:45:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173671.html#p173671</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173663.html#p173663</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173656.html#p173656">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 14:38:16</div></cite><blockquote><p>надо просто на этапе проектирования или технического перевооружения правильно делать расчеты!</p></blockquote></div><p>наконец-то рад с Вами согласится...</p><p>в Приморском крае будут строить АЭС (2000 МВт) и под неё ГАЭС (600 МВт) - генерация эл.эн. возрастает в 2 раза<br />в Главной схеме до 2042 г. есть обе станции, в обосновании Главной схемы только ГАЭС....<br />но прикол не в том, а в том, что АЭС не даёт тепла ... считали или нет мне не известно, а Вы тут о таких мелочах...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 03:26:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173663.html#p173663</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173656.html#p173656</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173648.html#p173648">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 10:26:31</div></cite><blockquote><p>Почему я поднял тему пофазного управления? Из-за наличия апериодической составляющей. При отсутствии перехода через ноль выключатель&nbsp; (при больших токах КЗ) может просто &quot;взорваться&quot;, что&nbsp; и имело место на современных элегазовых выключателях колонкового типа. А как с ней бороться? Устранить причину, то есть делать &quot;коммутацию&quot; в нужный момент. Для индуктивной и емкостной нагрузок эти моменты разные. Раньше (эпоха электромеханики и микроэлектроники) реализация&nbsp; была практически невозможной. Но</p></blockquote></div><p> надо просто на этапе проектирования или технического перевооружения правильно делать расчеты! <br />Как пример шильдик выключателя АВВ, в котором значения токов и индуктивного и емкостного указаны. И все понимают, что сначала ставят выключатель даже не думая. что он может не отключить, например зарядный ток линии, а потом на совещаниях плачутся, что у нас там проблема - выключатель не справился. Так изначально было известно, что он не справится. Про распредсеть не говорю, но возьмите инструкции ЦДУ, ОДУ, РДУ,&nbsp; которые всего то не более 5% всех линий диспетчируют. Во многих ли из них есть перечни линий которые нельзя отключать на холостом ходу с таких-то подстанций? ))) Очень редко где найдете такие вещи. А такие линии во многих системах есть. Как правило у нас всё смехуёчками заканчивается по классике жанра, уверенно сказанным предложением &quot;Проект же был!&quot;. <span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/8857/a469c3938099bcb2b523d6e045b1b150.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/8857/a469c3938099bcb2b523d6e045b1b150.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/8857/a469c3938099bcb2b523d6e045b1b150.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/8857/a469c3938099bcb2b523d6e045b1b150.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 11:38:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173656.html#p173656</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173655.html#p173655</link>
			<description><![CDATA[<p>На одной из подстанций я видел КРУЭ 110 кВ отечественного производства с пофазным приводом.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Drop_point)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:38:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173655.html#p173655</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173654.html#p173654</link>
			<description><![CDATA[<p>Когда я начинал трудовую деятельность в РЗА, на одной из ПС были воздушные выключатели на 35кВ, и, если память не изменяет, привод был пофазный. И никого это не &quot;напрягало&quot;....</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:32:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173654.html#p173654</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173652.html#p173652</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173648.html#p173648">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 10:26:31</div></cite><blockquote><p>имеет место только на генераторных выключателях и там, наверное, имеет смысл что-то и сделать.</p></blockquote></div><p>да на генераторных гораздо сложнее камеры дугогашения, есть же 20 кВ и на 400кА и на 600 кА, но у них приводы то пофазные... в смысле как на 220 кВ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:17:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173652.html#p173652</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173651.html#p173651</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173648.html#p173648">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 10:26:31</div></cite><blockquote><p>Почему я поднял тему пофазного управления? Из-за наличия апериодической составляющей. При отсутствии перехода через ноль выключатель</p></blockquote></div><p>действительно если на момент перехода через ноль контакты только начали расходится, при этом напряжение в другой фазе, т.е. совсем не собирается переходить через ноль (причем не имеет значение ёмкость или индуктивность) т.е. оно не то, что нарастает от нуля, а именно его значение большое и оно может быть в максимуме и даже начинать уменьшаться, но для загарующейся дуги это хороший источник и она не может погаснуть,<br />чуть по другому, контакты уже разошлись переход тока через ноль, но напряжение большое она не будет гаснуть, а будет тянутся. а тут через 4...5 мс опять уже обратный переход через ноль и возрастание тока ... контакты не успеваю вытянуть дугу...<br />В обоих случаях идёт интенсивное выделение тепла и получается на много долее допустимого и выключатель того-самого УУУХ!!!! </p><p>это явление появилось, когда выключатели стали работать слишком быстро 40...45 мс, на старых с временем 70...80&nbsp; мс такого не было... жертвы технического прогресса...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:13:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173651.html#p173651</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173650.html#p173650</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173644.html#p173644">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 07:50:09</div></cite><blockquote><p>Просто взять и посчитать</p></blockquote></div><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173644.html#p173644">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 07:50:09</div></cite><blockquote><p>что такие нарушения происходят раз в 1000 лет на единице оборудовани...</p></blockquote></div><p>Есть МУ по устойчивости ЭС и от их требований ни кто отступать не будет и согласно им как раз всё и было посчитано, критическое время КЗ рассчитывалось с точностью до 1 мс ... <br />Дело не столько&nbsp; в виде КЗ - двухфазное или трёхфазное, сколько в том сколько отключится фаз выключате6лей, ибо отказывает как правило одна фаза выключателя, и если ТКЗ, то оно держится пока не отключит УРОВ, а вот если пофазный привод, то до действия УРОВ останется только повреждённая фаза, т.е. ТКЗ перейдёт ОКЗ, которое не угрожает ДУ... установка выключателей 110 кВ с пофазным приводом это уникальное явление, но оно может быть... и не нужно из-за этого так .... <br />а далее...<br />можно мне тоже привести суперпупер аргумент типа вашего? спасибо за разрешение ....<br />Как-то один начальник при очередном вводе ПС 500 кВ Чагино сказал: &quot;зачем нам РЗ, если оборудование, которое мы вводим новое?!&quot;<br />у подрядчика случился нервный хохот и пришлось его вывести из зала совещания...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 08:55:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173650.html#p173650</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173648.html#p173648</link>
			<description><![CDATA[<p>Почему я поднял тему пофазного управления? Из-за наличия апериодической составляющей. При отсутствии перехода через ноль выключатель&nbsp; (при больших токах КЗ) может просто &quot;взорваться&quot;, что&nbsp; и имело место на современных элегазовых выключателях колонкового типа. А как с ней бороться? Устранить причину, то есть делать &quot;коммутацию&quot; в нужный момент. Для индуктивной и емкостной нагрузок эти моменты разные. Раньше (эпоха электромеханики и микроэлектроники) реализация&nbsp; была практически невозможной. Но ведь сейчас можно делать &quot;умные&quot; выключатели со встроенной системой мониторинга и даже РЗА. Конечно, на 6кВ эта проблема (большие токи и апериодика) имеет место только на генераторных выключателях и там, наверное, имеет смысл что-то и сделать.&nbsp; С другой стороны, стоимость микроконтроллера со всеми &quot;приблудами&quot; сейчас это &quot;копейки&quot; на фоне стоимости самого выключателя. Поэтому можно было бы попробовать и на всех ВВ? Изготавливают же &quot;умные&quot; выключатели на 0,4кв!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Conspirator)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:26:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173648.html#p173648</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173644.html#p173644</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#ffa500">ПАУтина</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173643.html#p173643">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 01:11:52</div></cite><blockquote><p>В Крыму на Севастопольской ТЭЦ установлены выключатели 110 кВ с пофазным приводом как единственное средство сохранения динамической устойчивости (ДУ) станции при КЗ на ВЛ вблизи шин 110 кВ.<br />А вот в сетях 6...10 кВ это точно маразм... .</p></blockquote></div><p> А в 110 кВ не маразм? Просто взять и посчитать, сколько было нарушений динамической устойчивости станций при КЗ вблизи шин. лет скажем за 50, включая период СССР на всех его станциях и сегодняшних станциях России? И вывести вероятность этого события как результат расчета. И соотнести это с затратами на эксплуатацию всего комплекса оборудования с пофазными приводами на 110 кВ. И когда цифры увидите, то начнете понимать, что за вредительство в своё время не так уж и неправильно наказывали.<br />Люди то то ведь верят. что динамическая устойчивость может нарушиться и только пофазные приводы спасут. Но им же не говорят, что такие нарушения происходят раз в 1000 лет на единице оборудования, срок эксплуатации которой лет 50-60.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 04:50:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173644.html#p173644</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173643.html#p173643</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">GRadFar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173637.html#p173637">↑</a><div class="quote-date">2026-05-19 13:42:26</div></cite><blockquote><p>Перехода через ноль чего? Тока или напряжения? Пофазные привода в сетях 6-10 кВ? Вы серьёзно???</p></blockquote></div><p>В Крыму на Севастопольской ТЭЦ установлены выключатели 110 кВ с пофазным приводом как единственное средство сохранения динамической устойчивости (ДУ) станции при КЗ на ВЛ вблизи шин 110 кВ.<br />А вот в сетях 6...10 кВ это точно маразм... даже сложно представить механику привода такого включателя...<br />Кстати, включатели 220кВ и выше с пофазным приводом не только по требованиям ДУ, а просто от одного привода нельзя обеспечить жёсткую и надёжную механическую связь между баками трёх фаз, которые расположены на расстоянии нескольких метров, а вот если каждый снабжён своей - привод, то она короткая и, следовательно, надёжная ... а для включателей 6...10 кв такая проблема вообще не стоит... <br />По поводу фиксации тока через ноль... чем ниже напряжения тем больше значения ТКЗ, тем с теоретической точки зрения кажется, что проще фиксировать переход тока, но на самом деле наоборот ...&nbsp; т.к. чем меньше рабочий диапазон токов, тем можно точнее зафиксировать переход через ноль... <br />Но если действительно нужно фиксировать переходы, то нужно фиксировать переходы и тока и напряжения, т.к. если во время перехода тока через ноль, напряжение находится вблизи максимума, то погасания дуги вероятней всего не будет и не будет толку от такой фиксации (например, цепь КЗ практически индуктивная).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 22:11:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173643.html#p173643</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173639.html#p173639</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173634.html#p173634">↑</a><div class="quote-date">2026-05-19 12:48:28</div></cite><blockquote><p>Их и не надо на каждый фидер ставить, просто алгоритм дополнительно применить в функции МТО (с возможностью выбора из нескольких вариантов). По Сименсу я смотрел в терминале ДЗЛ, но не могу проверить его в режиме токовой отсечки, нет второго терминала, а с одним нет канала связи). В МТО (по мгновенным значениям) идет подхват от обычного Фурье, никак не выведешь... Я пробовал &quot;урезанную&quot; синусоиду подавать. Кому интересно - результаты во вложении</p></blockquote></div><p>То есть МТО Сименс без выдержки времени будет работать на такой импульс, и Сименс не считает нужным его от него отстраивать?<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Conspirator</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173632.html#p173632">↑</a><div class="quote-date">2026-05-19 12:19:30</div></cite><blockquote><p> Если это &quot;пробой&quot; в первичной сети - надо &quot;улучшать&quot; алгоритм.</p></blockquote></div><p>По аналогии с электромеханикой добавить задержку.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">Lekarь</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173631.html#p173631">↑</a><div class="quote-date">2026-05-19 12:19:26</div></cite><blockquote><p>Да, ладно-ка! Пример - удар молнии в ЛЭП.</p></blockquote></div><p>Надо экспериментировать. При какой-то амплитуде и длительности импульса точно отработает любое реле тока, возможности отстройки механикой и насыщением сердечника небезграничны, как и у цифровой фильтрации. На практике спасает то, что условный РТ-40 никогда не действует на отключение, а промежуточные реле вносят ту самую задержку срабатывания.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Drop_point)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:09:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173639.html#p173639</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Ложные срабатывания и пуски МТЗ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173638.html#p173638</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">GRadFar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173637.html#p173637">↑</a><div class="quote-date">2026-05-19 13:42:26</div></cite><blockquote><p>Перехода через ноль чего? Тока или напряжения? Пофазные привода в сетях 6-10 кВ? Вы серьёзно???</p></blockquote></div><p> Да. Серьёзно. Как пример реклоузеры на 35 кВ, вроде Тавридовские, имеют пофазные приводы.<br />Если привод на магнитной защелке, то такое делается. Насчет того, насколько это экономически оправдано, вопрос отдельный. Думаю, что на 6-10 кВ неоправдано.&nbsp; Где пружины или механика, в обозримом будущем оправдано точно не будет.<br />Реальная история. Была одна красивая женщина, любовницей одного заместителя генерального директора, который ее сделал заместителем начальника службы режимов в одной организации. В электричестве она была дура-дурой, и это легко сказано. Бывало ее любовник пришлет меня проверять, она рядом садится и начинает рассказывать про режимы, путая Фурье с Картье. С трудом удавалось сидеть с каменным лицом когда она Картье раскладывала на составляющие.<br />Так вот где-то она услышала про то, что если на станции поставить выключатели 110 кВ с пофазноуправляемыми приводами, то никакие возмущения станции не страшны. Должность заместителя начальника службы электрических режимов была весомая, да и любовник ее поддерживал, то в ее Картьешных делах, и на одной из станций стали внедрять эти пофазноуправлеямые выключатели на 110 кВ. В итоге всё прокляли, станционники, потому что наладить их невозможно.<br /></p><div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">GRadFar</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173637.html#p173637">↑</a><div class="quote-date">2026-05-19 13:42:26</div></cite><blockquote><p>Перехода через ноль чего? ..</p></blockquote></div><p> тока</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:02:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173638.html#p173638</guid>
		</item>