			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173692.html#p173692</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173690.html#p173690">↑</a><div class="quote-date">2026-05-25 18:13:22</div></cite><blockquote><p>Добрый вечер!<br />При выборе Заградителей, поставщик предлагает два вида:</p><p>- Заградитель высокочастотный ВЗ-1250-0,5 УХЛ1<br />(серия 1 - Iк.з.=<strong>31,5/80</strong> кА, Rzmin=650 Ом)</p><p>- Заградитель высокочастотный ВЗ-1000-0,5 УХЛ1<br />(серия 1 - Iк.з.=<strong>25/64</strong> кА, Rzmin=650 Ом)</p><p>У нас на шинах ПС - макс. 3-ф ток 6,8 кА.<br />Я так полагаю выбираем последний?</p></blockquote></div><p>Полагаете вы наверное правильно, но все же стоит визуально их посмотреть, как они выглядят и из чего сделаны. Как их будут подвешивать, есть ли возможность повесить их правильно. Неправильно это когда ВЧЗ будет ветром раскачиваться и сам себя перекрывать. Как на фотографии. Такую схему&nbsp; согласовал заслуженный энергетик Дальнего Востока. А потом когда отказы защит шли, с умным видом твердым голосом всех обвинял кроме себя.<br />Сегодня на всём экономят, поэтому даже осмотр может вызвать сомнения, что заградитель соответствует заявленным характеристикам.<br /><span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/8857/5ebdeacf103be3099b5b4587ee69156b.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/8857/5ebdeacf103be3099b5b4587ee69156b.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/8857/5ebdeacf103be3099b5b4587ee69156b.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/8857/5ebdeacf103be3099b5b4587ee69156b.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lekarь)]]></author>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 05:36:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173692.html#p173692</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173691.html#p173691</link>
			<description><![CDATA[<p>В качестве потребительных достоинств разницы не вижу. Вот только ВЗ-1000 полегче будет. Я в свое время на кабельный барабан затаскивал в одиночку вручную. 1250 потяжелее будет. Но тоже без грузоподъемных механизмов обходился, привлекал своих коллег. Вот только на Ikz внимание нужно обращать. На одной из ВЛ 110 кВ элемент настройки буквально разорвало.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:49:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173691.html#p173691</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173690.html#p173690</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый вечер!<br />При выборе Заградителей, поставщик предлагает два вида:</p><p>- Заградитель высокочастотный ВЗ-1250-0,5 УХЛ1<br />(серия 1 - Iк.з.=<strong>31,5/80</strong> кА, Rzmin=650 Ом)</p><p>- Заградитель высокочастотный ВЗ-1000-0,5 УХЛ1<br />(серия 1 - Iк.з.=<strong>25/64</strong> кА, Rzmin=650 Ом)</p><p>У нас на шинах ПС - макс. 3-ф ток 6,8 кА.<br />Я так полагаю выбираем последний?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Захар)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:13:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173690.html#p173690</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173680.html#p173680</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173676.html#p173676">↑</a><div class="quote-date">2026-05-22 08:12:25</div></cite><blockquote><p>Еще вопрос:<br />Использование конденсатора связи - СМАП/В-<strong>110</strong>V3 6,4 допустимо ли на напряжение 220кВ?</p></blockquote></div><p>КС ставятся последовательно один на другой (один с выводом, другой без). Получаем 220 кВ</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (piter)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 08:14:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173680.html#p173680</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173677.html#p173677</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173668.html#p173668">↑</a><div class="quote-date">2026-05-21 09:07:30</div></cite><blockquote><p>Спасибо, а как все таки происходит отбор ВЧ сигналов с емкостного ТН?</p></blockquote></div><p> Точно так же, как с обычного конденсатора связи. (КС). Разница в том, что КС имеют стандартный ряд емкостей, под них есть типовые ФП и ШОН. Емкости ТН зависит от фирмы производителя, и нужно каждый раз согласовывать с производителем ТН какой ФП ставить. Или заказывать ФП по заданным параметрам у производителей ФП. Немного сложнее, но экономия места и денег существенная. У производителей ТН уже часто есть рекомендации, какой ФП и на какое напряжение ставить. Больше различий в том, что емкость ТН больше, чем КС, меньше возможные потери, и при выходе из строя ТН или теряется и канал связи.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:24:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173677.html#p173677</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173676.html#p173676</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >piter</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173669.html#p173669">↑</a><div class="quote-date">2026-05-21 10:00:59</div></cite><blockquote><p>Ровно как показано на схеме.<br />С делителя напряжений снимается - напряжение, а нижняя точка ТН заземляется через ФП, <br />также как и для обычного КС.</p><p>Экономим деньги, место на ПС, меньше элементов - надежнее.<br />Еще плюсом обычно большая емкость КС - можно получить более широкую полосу для связи.<br />Надо другой ФП по параметрам (проектировщики должны заложить другой ФП) - по стоимости, как правило, тоже самое.</p><p>Мне кажется, что использование емкостных ТН - это очень правильно.</p></blockquote></div><p>Еще вопрос:<br />Использование конденсатора связи - СМАП/В-<strong>110</strong>V3 6,4 допустимо ли на напряжение 220кВ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Захар)]]></author>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 05:12:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173676.html#p173676</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173672.html#p173672</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >piter</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173669.html#p173669">↑</a><div class="quote-date">2026-05-21 10:00:59</div></cite><blockquote><p>Ровно как показано на схеме.<br />С делителя напряжений снимается - напряжение, а нижняя точка ТН заземляется через ФП, <br />также как и для обычного КС.</p><p>Экономим деньги, место на ПС, меньше элементов - надежнее.<br />Еще плюсом обычно большая емкость КС - можно получить более широкую полосу для связи.<br />Надо другой ФП по параметрам (проектировщики должны заложить другой ФП) - по стоимости, как правило, тоже самое.</p><p>Мне кажется, что использование емкостных ТН - это очень правильно.</p></blockquote></div><p>Спасибо, отнесу нашему конструктору по следующему объекту.<br />Возможно у них типовой подход по этим ВЧ обработкам.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Захар)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 08:53:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173672.html#p173672</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173669.html#p173669</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173668.html#p173668">↑</a><div class="quote-date">2026-05-21 09:07:30</div></cite><blockquote><p>Спасибо, а как все таки происходит отбор ВЧ сигналов с емкостного ТН?</p></blockquote></div><p>Ровно как показано на схеме.<br />С делителя напряжений снимается - напряжение, а нижняя точка ТН заземляется через ФП, <br />также как и для обычного КС.</p><p>Экономим деньги, место на ПС, меньше элементов - надежнее.<br />Еще плюсом обычно большая емкость КС - можно получить более широкую полосу для связи.<br />Надо другой ФП по параметрам (проектировщики должны заложить другой ФП) - по стоимости, как правило, тоже самое.</p><p>Мне кажется, что использование емкостных ТН - это очень правильно.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (piter)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:00:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173669.html#p173669</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173668.html#p173668</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Андрей</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173667.html#p173667">↑</a><div class="quote-date">2026-05-21 07:41:34</div></cite><blockquote><p> Знания эти не секретные. На любой завод вопрос с запросом о возможности использования ТН в таком режиме даст больше информации, чем советы в общем неизвестно кого.</p></blockquote></div><p>Спасибо, а как все таки происходит отбор ВЧ сигналов с емкостного ТН?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Захар)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:07:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173668.html#p173668</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173667.html#p173667</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173660.html#p173660">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 19:30:00</div></cite><blockquote><p>Честно говоря об этом незнал, можете скинуть ссылку или вкратце обрисовать?<br />Спасибо!</p></blockquote></div><p> Знания эти не секретные. На любой завод вопрос с запросом о возможности использования ТН в таком режиме даст больше информации, чем советы в общем неизвестно кого.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Андрей)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:41:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173667.html#p173667</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173666.html#p173666</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Захар</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173660.html#p173660">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 19:30:00</div></cite><blockquote><p>Честно говоря об этом незнал, можете скинуть ссылку или вкратце обрисовать?</p></blockquote></div><p>как вариант: https://www.ramenergy.ru/products/ndkm-220-ukhl1-<span class="postimg"><a class="pan-preview" href="javascript://"><img  src="https://rzia.ru/uploads/previews/817/455871734c597fd75de90d6f677cceb0.jpg" alt="https://rzia.ru/uploads/images/817/455871734c597fd75de90d6f677cceb0.jpg" data="https://rzia.ru/uploads/images/817/455871734c597fd75de90d6f677cceb0.jpg" /><span class="image_text"> https://rzia.ru/uploads/images/817/455871734c597fd75de90d6f677cceb0.jpg </span></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (aniSSka)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:25:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173666.html#p173666</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173660.html#p173660</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Андрей</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173646.html#p173646">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 08:37:58</div></cite><blockquote><p>У емкостных ТН как правило, есть вывод под Вч-канал. Если деньги не вопрос, то лучше отдельно КС, а так можно существенно экономить.</p></blockquote></div><p>Честно говоря об этом незнал, можете скинуть ссылку или вкратце обрисовать?<br />Спасибо!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Захар)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173660.html#p173660</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173659.html#p173659</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >piter</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173658.html#p173658">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 18:37:19</div></cite><blockquote><p>Не надо умножать. Там два типа конденсатора (с выводом и без).<br />И каждого типа по 3 шт.</p><p>Почему для ВЗ-1000 указано исполнение УХЛ2? А не УХЛ1? Возможно, что это связано как-то с полосой. Странно, что такие частоты.<br />Кроме того, сейчас такие (ВЗ-1000) не выпускают. Я бы уточнил у проектировщика. Мне кажется, что это ошибка</p><p>Обычно для ВЗ-1250 стандартный диапазон 145-1000 кГц, здесь как будто взято от ВЗ-630 160-1000.</p></blockquote></div><p>Применение ВЗ-1000 (2шт) обусловлено тем, что они будут применятся от &quot;старой&quot; ВЛ-220кВ, ввиду экономии.<br />Полагаю ВЗ-1000 от ВЗ-1250 по параметрам друг от друга не отличаются кроме как по номинальному току.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Захар)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 16:27:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173659.html#p173659</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173658.html#p173658</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong style="color:#940ca5">scorp</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173647.html#p173647">↑</a><div class="quote-date">2026-05-20 09:32:23</div></cite><blockquote><p>количество КС 110 кВ&nbsp; обрабатываемых фаз ВЛ 220 умножить на 2</p></blockquote></div><p>Не надо умножать. Там два типа конденсатора (с выводом и без).<br />И каждого типа по 3 шт.</p><p>Почему для ВЗ-1000 указано исполнение УХЛ2? А не УХЛ1? Возможно, что это связано как-то с полосой. Странно, что такие частоты.<br />Кроме того, сейчас такие (ВЗ-1000) не выпускают. Я бы уточнил у проектировщика. Мне кажется, что это ошибка</p><p>Обычно для ВЗ-1250 стандартный диапазон 145-1000 кГц, здесь как будто взято от ВЗ-630 160-1000.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (piter)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 15:37:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173658.html#p173658</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Линейное ВЧ оборудование для ВЛ-220кВ]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173647.html#p173647</link>
			<description><![CDATA[<p>количество КС 110 кВ&nbsp; обрабатываемых фаз ВЛ 220 умножить на 2</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 06:32:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173647.html#p173647</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>