			<title><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173803.html#p173803</link>
			<description><![CDATA[<p>вы правы спасибо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pashht)]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 12:28:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173803.html#p173803</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173791.html#p173791</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверьте полярность ТТ в ЗРУ(если эти файлы с терминала ГРУ).Токи локального и удаленного конца линии сложились,как при при кз в зоне.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:38:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173791.html#p173791</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173788.html#p173788</link>
			<description><![CDATA[<p>файл уставок псл сообщение и осциллограмму выкладываю</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pashht)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 05:51:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173788.html#p173788</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173787.html#p173787</link>
			<description><![CDATA[<p>Насыщения трансформаторов тока не происходит? Какие уставки ДЗЛ? Какие токи КЗ на ГРУ-10кВ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dr.Radio)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 05:41:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173787.html#p173787</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173786.html#p173786</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >pashht</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173783.html#p173783">↑</a><div class="quote-date">2026-06-20 09:27:31</div></cite><blockquote><p>Как отстроится...</p></blockquote></div><p>обычно в таких случаях выкладывают файлы set. и psl,лист событий тоже не повредит</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 18:58:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173786.html#p173786</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[излишняя работа ДЗЛ micom p543]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173783.html#p173783</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Линия 10кВ от ГРУ-10 до ЗРУ-10 длинна 200 метров защищена двумя комплектами миком 543, при близких КЗ на отходящих линиях ЗРУ-10 отключается присоединение на котором повреждение от ТО и гаснут оба ввода в ГРУ и ЗРУ от ДЗЛ. Как отстроится от близких КЗ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pashht)]]></author>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:27:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173783.html#p173783</guid>
		</item>