			<title><![CDATA[Re: Дистанционная защита]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174002.html#p174002</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Sergey_29</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post173999.html#p173999">↑</a><div class="quote-date">Вчера 20:02:19</div></cite><blockquote><p>Здравствуйте!<br />3 ступень дистанционной защиты с выдержкой времени 3 сек. Возникло КЗ на линии (в зоне действия ДЗ) в интервале (0-1) сек. (1-2) сек. при наличии КЗ появился обрыв во вторичной цепи ТН. Должна ли сработать БНН? Должна ли БНН заблокировать ДЗ?</p></blockquote></div><p>Какое КЗ и какой обрыв?<br />принцип построения ДЗ?</p><br /><p>блокировка от обрыва цепей напряжения обязательна для 1-й ступени, т.к. скорость срабатывания ДЗ сравнима с выявлением обрыва, для остальных ступеней она сработает не торопясь, но своевременно и заблокирует без проблем...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 22:13:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174002.html#p174002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Дистанционная защита]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174001.html#p174001</link>
			<description><![CDATA[<p>ДЗ выполнена на попугаях, я так понимаю?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r3laydefend0r)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 18:21:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174001.html#p174001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Дистанционная защита]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post173999.html#p173999</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте!<br />3 ступень дистанционной защиты с выдержкой времени 3 сек. Возникло КЗ на линии (в зоне действия ДЗ) в интервале (0-1) сек. (1-2) сек. при наличии КЗ появился обрыв во вторичной цепи ТН. Должна ли сработать БНН? Должна ли БНН заблокировать ДЗ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sergey_29)]]></author>
			<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 17:02:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post173999.html#p173999</guid>
		</item>