<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Логика автоматического ускорения]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12771-logika-avtomaticheskogo-uskoreniya.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12771.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Логика автоматического ускорения».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 07 Sep 2026 13:32:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Логика автоматического ускорения]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174178.html#p174178</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Пуск логики автоматического ускорения осуществляется при включении выключателя (по факту пропадания сигнала дискретного входа &quot;РПО&quot;). <br />Но что если вместо &quot;РПО&quot; используется БК выключателя &quot;Отключен&quot;. <br />Представим ситуацию, АУ реализована в терминале КСЗ. БК &quot;Отключен&quot; принимаем от АУВ. <br />Но в АУВ БК &quot;Отключен&quot; мы принимаем от двухпозиционного реле.<br />И время задержки на срабатывание БК выключателя может достигать 0,5с, а время ввода АУ может быть всего 0,5с и тем сам АУ не успеет сработать <br />Как быть в таком случае, заводить только РПО или переделывать логику?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pdis)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 13:32:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174178.html#p174178</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>