<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic12782-chto-oznachaet-20-na-04-s-mtz-rtrv.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic12782.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 07:36:46 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174274.html#p174274</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dmitriy_62</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174257.html#p174257">↑</a><div class="quote-date">Вчера 14:46:54</div></cite><blockquote><p>МТЗ (РТ+РВ) – 350 А, 2,0 на 0,4 с</p></blockquote></div><p>это что те самые старинные РТ и РВ что в приводе ПП-67?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ПАУтина)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 07:36:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174274.html#p174274</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174271.html#p174271</link>
			<description><![CDATA[<p>Может, это ускорение?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (r3laydefend0r)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 17:36:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174271.html#p174271</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174270.html#p174270</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dmitriy_62</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174257.html#p174257">↑</a><div class="quote-date">Вчера 14:46:54</div></cite><blockquote><p>вопрос именно по выдержке времени &quot; 2,0 на 0,4 с &quot; (отходящий фидер 10кВ обычной ПС 110/10)</p></blockquote></div><p>может 2,0 кратность тока при настройке tср.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (scorp)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:51:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174270.html#p174270</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174261.html#p174261</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite><strong >Dmitriy_62</strong> <span>писал(а)</span>: <a class="sq_post" title="Перейти к сообщению" href="https://rzia.ru/post174260.html#p174260">↑</a><div class="quote-date">Вчера 16:57:00</div></cite><blockquote><p>Icз=300 А, tcз=1,6 сек</p></blockquote></div><p>Ну обычно так и пишут, а тут что-то странное.<br />А на вводе сколько секунд? Приведите первоисточник, как это выглядит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (retriever)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 14:00:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174261.html#p174261</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174260.html#p174260</link>
			<description><![CDATA[<p>По другим фидерам нету точной инфы (по общей однолиненой на других фидерах от 0,7с до 2,0с), ранее всегда были в обычном виде Iсз&nbsp; в первичных величинах и время в [с] (независ. на эл.механике к примеру РТ-40&nbsp; Icз=300 А, tcз=1,6 сек). Я первичник релейку только осваиваю (для уровня простых проектов), прямой связи нет с СО , думал что-то может часто встречающееся (думаю теперь может опечатка )</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dmitriy_62)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:57:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174260.html#p174260</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174259.html#p174259</link>
			<description><![CDATA[<p>А на других фидерах какие уставки?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (retriever)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:15:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174259.html#p174259</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Что означает 2,0 на 0,4 с (МТЗ (РТ+РВ))]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post174257.html#p174257</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста , что означает уставка МТЗ (РТ+РВ) – 350 А, 2,0 на 0,4 с т.е. вопрос именно по выдержке времени &quot; 2,0 на 0,4 с &quot; (отходящий фидер 10кВ обычной ПС 110/10)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dmitriy_62)]]></author>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 11:46:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post174257.html#p174257</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>