			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post30597.html#p30597</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Александр США пишет:</cite><blockquote><p>Совершенно верно Stoyan, сети распределения в жилых районах и внутри деловой части городов (downtown) - обычно от 2400/0,24кВ и до 35/0,24кВ</p></blockquote></div><p>35 кВ кабелем идет? Где-то под землей спрятаны?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cambric)]]></author>
			<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 06:05:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30597.html#p30597</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post30445.html#p30445</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Александр США пишет:</cite><blockquote><p>Так как середина фазы НН заземлена, в дом заходит 240/120 Вольт. По положению, минимальный размер главного домашнего брейкера - 200 Ампер.&nbsp; Используют оба напряжения, но домашние розетки и лампочки - только 120 вольт.</p></blockquote></div><p>А чем вызвано такое положение дел? В чем преимущество сплит фазы?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (cambric)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 14:08:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30445.html#p30445</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post30409.html#p30409</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>S_Lava пишет:</cite><blockquote><p>Кратко, принцип такой:</p></blockquote></div><p>Спасибо! ))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр США)]]></author>
			<pubDate>Sat, 07 Jul 2012 06:28:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post30409.html#p30409</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post28121.html#p28121</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>Да блин к вам визу сделать, проще подстанцию пустить.:)</p></blockquote></div><p>Слава, ты-ж не Кобзон как-никак, если тебя американский госдеп не застукал в противоестественных сношениях с местной козОй-нострОй - то в чем проблема-то?&nbsp; <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ad.gif"  alt="ICQ/ad" /><span class="smiley_text">;)</span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр США)]]></author>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:07:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post28121.html#p28121</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25809.html#p25809</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Александр США пишет:</cite><blockquote><p>Интересен лишь принцип работы - чисто спортивный интерес..</p></blockquote></div><p>Кратко, принцип такой:<br />Через силовую/сигнальную обмотку ДГР подается импульс &quot;особой&quot; формы. Далее регистрируется реакция сети на этот импульс.<br />По колебаниям возникающим в сети от этого импульса определяется степень компенсации и производится подстройка ДГР.<br />Такие импульсы в сеть подаются с определенной периодичностью.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (S_Lava)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:50:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25809.html#p25809</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25750.html#p25750</link>
			<description><![CDATA[<p><img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />Да блин к вам визу сделать, проще подстанцию пустить.:)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (grsl)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:42:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25750.html#p25750</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25749.html#p25749</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>grsl пишет:</cite><blockquote><p>В Штатах не был, а вот в Канаде посмотрел как сделаны распредсети в малозаселёном месте,<br />было интересно.</p></blockquote></div><p>Вот будете у нас, на американ колыме,&nbsp; милости прошу! Поездим по подстанциям, поговорим с нашими инженеграми - если будет желание..&nbsp; Предложение относится ко всем участникам <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/ICQ/ab.gif"  alt="ICQ/ab" /><span class="smiley_text">:)</span><br />ps Спасибо за ссылки, Коллега, но увы, не думаю, что мне придется работать с ДГР в обозримом будущем. Интересен лишь принцип работы - чисто спортивный интерес..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр США)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 19:36:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25749.html#p25749</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25748.html#p25748</link>
			<description><![CDATA[<p>В Штатах не был, а вот в Канаде посмотрел как сделаны распредсети в малозаселёном месте,<br />было интересно.<br />ехали по лесу на острове.<br />На поляне стоит столб, на нём 3-х фахзный трансформатор, от него каждая фаза и нейтраль кабелями на деревяных столбах в три стороны, через каждые несколько км дом, перед домом столб и на столбе бочонок трансформатор.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (grsl)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:28:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25748.html#p25748</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25747.html#p25747</link>
			<description><![CDATA[<p>Мне не пришлось их налаживать, потому знаю только в приблизительной теории.</p><p>посмотри материалы из серии:<br />Petersen coil regulator/Arc suppression regulator.<br />Две фирмы очень популярны:<br />Eberle Германия, Trench Австрия.<br />У меня к сожалению ничего нет .</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (grsl)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 18:21:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25747.html#p25747</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25746.html#p25746</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Помню, когда еще когда учился в институте, мои преподаватели объясняли что имеется существенная разница в организации сетей СрН (3 – 10кВ) в Америке и Европе. В Америке (США в частности) эти сети с директно/наглухо заземленными нейтралями и они четырехпроводные. Там линии СрН разхоживаюся через весь поселок, таун, сити (не имеет значение воздушная или кабельная) и перед каждым домом смонтирован одноф. тр-р СрН/НН (обычно на 240В), включенный на фазн. напр. на стороне СрН. Для однофамильного дома тр-р этот с размера дипломатического чемоданчика.<br />При том получается у них нет внешней сети НН – соответственно потери мощности на много ниже. А может и расход металла меньше... <br />А в Японии, читал там даже сеть 220кВ с изолированной/компенсированной нейтралью.</p></blockquote></div><p>Совершенно верно Stoyan, сети распределения в жилых районах и внутри деловой части городов (downtown) - обычно от 2400/0,24кВ и до 35/0,24кВ. Конечные трансформаторы - чаще всего однофазные на высокой стороне (два провода) и с разделенной фазой (split phase) на низкой (три провода). По исполнению они - либо&nbsp; маслонаполненные бочонки , закрепленные на вершине деревянной опоры - в этом случае один тр-р питает один дом, либо воздушного охлаждения (dry type) который монтируется перед&nbsp; группой из двух-четырех домов. Tр-ры обычно делают от 10 до 170-ти кВА. Сухие заключены в узнаваемый короб зеленого цвета, по принципу Старухи Шапокляк - вы лежите на газоне и Вас не видно! <br />Так как середина фазы НН заземлена, в дом заходит 240/120 Вольт. По положению, минимальный размер главного домашнего брейкера - 200 Ампер.&nbsp; Используют оба напряжения, но домашние розетки и лампочки - только 120 вольт. <br />Интересный нюанс - NEC (National Electrical Code) требует дополнительный защиты для&nbsp; розеток в кухнях и ванных комнатах, именуемый&nbsp; GFCI (Ground Fault Current Interruptor). Выглядит устройство чуть больше обычной розетки и заключает в себе маленькое и очень чувствительное дифф. реле, сравнивающее токи в &quot;живом&quot; и в нейтральном проводе. Если хозяйка уронит фэн для волос в ванну, то она отделается лишь легким испугом, услышав щелчок срабатывания GFCI ( свет не погаснет, так как заведен отдельной, обычной, линией).</p><p>Более того, с 2003 года требования NEC ужесточились по отношению к спальным комнатам (bedrooms) в жилых домах. Розетки в спальнях ДОЛЖНЫ быть защищены на на вводном щитке специальным брейкером типа AFCI (Arc Fault Current Interrupter). Страховые компании обычно инициируют подобные новшества, основываясь на статистике несчастных случаев при электрических пожарах. AFCI отключает все розетки в соостветствующей спальне при самых первых признаках искрения в контактах или проводах.. </p><p>..</p><div class="quotebox"><cite>Dnestr пишет:</cite><blockquote><p>на форуме как-то обсуждалась тема о сетях с изолированной нейтралью, именно как она возникла. И кто - то из наших форумчан высказал версию, что в суровые времена первых годов сов. власти электриков чуть ли не к стенке ставили за перерыв питания. Вот они и выкрутились....</p></blockquote></div><p> Интересно.. А есть ли в России однопроводные цепи, где в к-ве второго провода служить Мать - Сыра Земля? Я где-то читал, что подобные сети не редкость в Автралии, где в пустынных краях не боятся блуждающих токов.</p><div class="quotebox"><cite>Stoyan пишет:</cite><blockquote><p>Для однофамильного дома тр-р этот с размера дипломатического чемоданчика.</p></blockquote></div><p>Возможно так было во времена путешествия Ильфа и Питрова в &quot;Одноэтажную Америку&quot;.. Сейчас дома их буржуйских благородий - гоо-о-ораздо прожорливее.. <img class="smiley_img"  src="https://rzia.ru/extensions/pan_smiles/pack/Default/lol.png"  alt="Default/lol" /><span class="smiley_text">:lol:</span></p><div class="quotebox"><cite>rocker890 пишет:</cite><blockquote><p>Я проект недавно сдал с терминалом Бреслер автоматики управления ДГР.</p></blockquote></div><p> И все-таки, как же устроен принцип АВТОМАТИЧЕСКОГО управления ДГР?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр США)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 17:55:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25746.html#p25746</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25738.html#p25738</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Александр США пишет:</cite><blockquote><p>........наверное так сложилось исторически.</p></blockquote></div><p>на форуме как-то обсуждалась тема о сетях с изолированной нейтралью, именно как она возникла. И кто - то из наших форумчан высказал версию, что в суровые времена первых годов сов. власти электриков чуть ли не к стенке ставили за перерыв питания. Вот они и выкрутились....&nbsp; действительно такие сети нужно оставлять только там где перерывы питания из-за однофазных КЗ крайне не желательны (знаю на железных дорогах светофоры запитаны от ЛЭП 6кВ через понижающие трансформаторы). В Японии с их мерзким,сырым&nbsp; морским климатом нарушения изоляции гораздо чаще бывает, видимо поэтому и высоковольтные линии с изолированной нейтралью. На больших пром. предприятиях с развитой сетью среднего напряжения изолированная нейтраль сплошная головная боль...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dnestr)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 15:45:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25738.html#p25738</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25703.html#p25703</link>
			<description><![CDATA[<p>Помню, когда еще когда учился в институте, мои преподаватели объясняли что имеется существенная разница в организации сетей СрН (3 – 10кВ) в Америке и Европе. В Америке (США в частности) эти сети с директно/наглухо заземленными нейтралями и они четырехпроводные. Там линии СрН разхоживаюся через весь поселок, таун, сити (не имеет значение воздушная или кабельная) и перед каждым домом смонтирован одноф. тр-р СрН/НН (обычно на 240В), включенный на фазн. напр. на стороне СрН. Для однофамильного дома тр-р этот с размера дипломатического чемоданчика.<br /> При том получается у них нет внешней сети НН – соответственно потери мощности на много ниже. А может и расход металла меньше... <br />А в Японии, читал там даже сеть 220кВ с изолированной/компенсированной нейтралью.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stoyan)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 09:15:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25703.html#p25703</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25689.html#p25689</link>
			<description><![CDATA[<p>Не знаю точной статистики, но могу сказать с уверенностью, что здесь изолированная нейтраль не пользуется такой популярностью как в Европе, в России(?) или Японии. <br />В основном сети распределения и transmission - проектируют по принципу заземленной в нескольких местах нейтралью. Впрочем, на некоторых подстанциях я видел ДГР; скорее всего это были кабельные, или кабельно-воздушные&nbsp; сети с компенсированной нейтралью, где потребитель чувствителен даже ко кратковременным отключениям и где, по положению не делают АПВ.. <br />Точная причина такого положения вещей мне не известна, наверное так сложилось исторически. <br />Я где-то читал, что во времена Америго Веспуччи - первые генераторы с изолированной нейтралью горели от перенапряжения на &quot;живых&quot; фазах при однофазном КЗ на землю (изоляция была расчитана лишь на фазное напряжение).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр США)]]></author>
			<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 05:47:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25689.html#p25689</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25677.html#p25677</link>
			<description><![CDATA[<p>А в американ сетях есть сети с изолированной нейтралью? Дугогасящие реакторы (ДГР) тоже есть?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Dnestr)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 21:24:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25677.html#p25677</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: МП терм. опр. места поврежденного фидера при ОЗЗ "Бреслер-0107.080"]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post25664.html#p25664</link>
			<description><![CDATA[<p>Неужили это устройство таки предназначено для работы именно на фидерах?? Каким образом обеспечивается аккуратность измерений при изменении конфигурации фидера: в отличие от высоковольтных линий (transmission), электрическая длина фидера распределения - существенно меняется при наличии многочисленных отпаек, при изменеии характера нагрузки и пр. пр.. параметров. Неужели машина-вундеркинд сама себе&nbsp; расчитывает и меняет уставки, что называется, по ходу дела?<br />Если эта чудо-машина работает как обещано в цепях распределения, то я снимаю шляпу в восхищении и готов продвигать её в американ&nbsp; Соединенных Штатах не жалея сил..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Александр США)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 18:13:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post25664.html#p25664</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>