		<title><![CDATA[Советы бывалого релейщика &mdash; НВЧ. обоснование б/к при работе через рем. перемычку]]></title>
		<link>https://rzia.ru/topic2237-nvch-obosnovanie-bk-pri-rabote-cherez-rem-peremychku.html</link>
		<atom:link href="https://rzia.ru/feed-rss-topic2237.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «НВЧ. обоснование б/к при работе через рем. перемычку».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2013 05:08:11 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: НВЧ. обоснование б/к при работе через рем. перемычку]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57586.html#p57586</link>
			<description><![CDATA[<p>Полтора года висел вопрос, необходимости в ответе уже нет, только если языком почесать.<br /></p><div class="quotebox"><cite>doro пишет:</cite><blockquote><p>С ДФЗ понимаю (перекрестное действие защит хорошо отработано). Но вот по поводу НВЧЗ затрудняюсь ответить навскидку, не работал никогда с подобными защитами.</p></blockquote></div><p>Речь не о перекрестном действии, а о том, что эффективно оно только если уставки охватывают обе линии, а сам выбор уставок по сопротивлению, что у ДФЗ, что у НВЧЗ, абсолютно одинаков<br /></p><div class="quotebox"><cite>falcon пишет:</cite><blockquote><p>Т.е. на все &quot;фокусы&quot; с перекрестным остановом здесь надо смотреть как на некую &quot;опцию&quot; (причем, не факт, что полезную...) - сработает если, тогда слава богу, не сработает - ну и черт с нею.</p></blockquote></div><p>А вот РДУ заставило посчитать уставки для случая работы через ремонтную перемычку. <br />В данном конкретном случае не знаю, что заставило РДУ быть такими категоричными, но, например, в случаях когда генераторы рядом, так и объяснять необходимость надежной работы этой &quot;опции&quot; не требуется думаю<br /></p><div class="quotebox"><cite>falcon пишет:</cite><blockquote><p>ЗЫ. Что такое &quot;б/к&quot; ?</p></blockquote></div><p>Имелось в виду &quot;блокирующий полукомплект&quot;. Сейчас и не помню почему так сокращал</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 05:08:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57586.html#p57586</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: НВЧ. обоснование б/к при работе через рем. перемычку]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57574.html#p57574</link>
			<description><![CDATA[<p>Никакой неселективной работы не будет.&nbsp; ПС 2&nbsp; быстро отключит ВЛ со своей стороны.&nbsp; ПС&nbsp; 1&nbsp; при этом в худшем случае (когда не почувствует) будет отключать ступенью дальнего резервирования - т.е., понятно,&nbsp; с выдержкой времени - однако, на то она резервная защита и существует; а ВЧ - она основная - сиречь требования о её чувствительности &quot;законны&quot; только для своей линии. <br />Т.е. на все &quot;фокусы&quot; с перекрестным остановом здесь надо смотреть как на некую &quot;опцию&quot; (причем, не факт, что полезную...) - сработает если, тогда слава богу, не сработает - ну и черт с нею. <br />.... А вот когда при переходе от ремонтного режима к нормальному оперативщики забывают отключить &quot;перекрестный останов&quot;, вот тут-то как раз и жди неселективных отключений.... У нас так одна подстанция лет .... боюсь даже прикинуть сколько лет стояла с неотключенными перекрестными цепями - недавно совершенно случайно обнаружили ... и как только за все эти годы не погасили ПС - уму непостижимо, ... господь милостив оказался к олухам. - Но, от греха подальше, по обнаружении этой &quot;засады&quot; тут же и упразднили тот перекрестный останов к едрене фене (благо, ни в одной из инструкций к тому времени он пока ещё не был узаконен).</p><p>ЗЫ. Что такое &quot;б/к&quot; ? <br />P.P.S. ... всем любителям нестандартных сокращений&nbsp; порой так охота надрать уши. Чтоб отучить экономить буквы там, где не надо.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (falcon)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 20:56:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57574.html#p57574</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: НВЧ. обоснование б/к при работе через рем. перемычку]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57560.html#p57560</link>
			<description><![CDATA[<p>С ДФЗ понимаю (перекрестное действие защит хорошо отработано). Но вот по поводу НВЧЗ затрудняюсь ответить навскидку, не работал никогда с подобными защитами.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (doro)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 13:39:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57560.html#p57560</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: НВЧ. обоснование б/к при работе через рем. перемычку]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post57559.html#p57559</link>
			<description><![CDATA[<p>Неселективная работа защит в ЛЮБОМ случае допускается только тогда, когда эта работа исправляется устройствами автоматики (ПУЭ).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ALAR)]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Oct 2013 13:07:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post57559.html#p57559</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[НВЧ. обоснование б/к при работе через рем. перемычку]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post29050.html#p29050</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времения суток, коллеги!<br />Ситуация: ПС 1 и ПС 2 соединены двумя ВЛ через транзитную ПС 4. Обычное в таких сутациях подключение основных защит ВЛ&nbsp; (на сумму токов выключателя и ремонтной перемычки).&nbsp; На ВЛ 1 отпайка с мощным тр-ром.<br />Рассчитываю уставки защит линий (рассматриваю уставки ВЛ упрощенно т.к. интересует не конкретная ситуация, а как поступать в таких случаях в общем):<br />В нормальном режиме работы ПС 4 (через СВ): уставка по Х ВЛ 1 по двойному охвату 20 Ом, отстройка от Кз за тр-ром отпайки обеспечивается, б/к не требуется.<br />В режиме вывода в ремонт одного их выключателей ПС 4: при КЗ вблизи ПС 2 защита ВЛ 2 на ПС 4 отправит сигнал &quot;останов ВЧ&quot; в защиту ВЛ 1, но чтобы защита НВЧ1 отработала, она должна чувствовать КЗ =&gt; уставка по Х на полукомплекте на ПС 1 по двойному охвату получается 60 Ом, при такой уставке остроится от КЗ за тр-ром ПС 3 не получается, надо устанавливать блокирующий полукомплект.<br />Собственно вопрос: Служит ли расчет уставок основной защиты при работе транзитной ПС через ремонтную перемычку обоснованием устанавливать блокирующий полукомплект, или возможны варианты, когда при ремонте оборудования допускают неселективную работы?<br /><span class="postimg"><img  src="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29050/thumb/p16ujb5brj19ad1m7i8mkn8djh41.JPG" alt="http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29050/thumb/p16ujb5brj19ad1m7i8mkn8djh41.JPG" /><span class="image_text"> http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/9000/29050/thumb/p16ujb5brj19ad1m7i8mkn8djh41.JPG </span></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fiksius)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 06:18:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post29050.html#p29050</guid>
		</item>