		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство ОГ (отключение генераторов)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post35667.html#p35667</link>
			<description><![CDATA[<p>Основная задача ОГ - снять излишнюю генерацию в сеть с возможностью последующего оперативного включения с набором доаварийной мощности отключенными генераторами с сохранением послеаварийной мощности станции.<br />Где мерять мощность генераторов - вопрос структуры комплекса. При полной централизации в &quot;голове&quot;, при распределенной структуре - на месте.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Long_Ago)]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 19:45:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35667.html#p35667</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство ОГ (отключение генераторов)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post35607.html#p35607</link>
			<description><![CDATA[<p>1.Отключить только&nbsp; выключатель генераора без останова турбины.<br />2.Доаварийная нагрузка генератора (ов) должна контролироваться в АДВ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ivalnik)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 17:02:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35607.html#p35607</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Устройство ОГ (отключение генераторов)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post35592.html#p35592</link>
			<description><![CDATA[<p>Я бы отключил блок от сети, а генератор перевел на собственные нужды. Если у вас режим генератора на собственные нужды вообще предусмотрен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Дмитрий Павлов)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:24:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35592.html#p35592</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Устройство ОГ (отключение генераторов)]]></title>
			<link>https://rzia.ru/post35589.html#p35589</link>
			<description><![CDATA[<p>От автоматики дозированного воздействия (АДВ) формируется управляющие воздействия (УВ) в избиточную систему на разгруз генераторов. Происходит отключение генераторов в зависимости от их доаварийной загрузки.<br />Вопрросы:<br />1 Куда действовать на отключение генераторного выключателя или полный останов генратора?<br />2 Доаварийная загрузка генераторов мариется в АДВ или в устройстве ОГ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kolya_105)]]></author>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 13:13:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://rzia.ru/post35589.html#p35589</guid>
		</item>